1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    136

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    @NNPetr, дайте таблицу углов и расстояний при замере через одно отверстие!

    Вы меня извините, что вклиниваюсь к Вам, но мне кажется, что здесь не тамбур-шлюз в операционную, возьмите за основу в центральной точке и в зависимости от сечения несколько точек по этой же линии. Эта таблица мерных сечений была в методике в прошлом веке, сейчас ей никто не пользуется, тем более в ИЖС.
     
  2. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Если Вы вклинились в середине диалога, то напомню Вам его начало.
    "Профи" заявил о методике замеров только через одно отверстие на диаметрах воздуховодов 160-200 мм, полностью соответствующей требованиям ГОСТ и дающую погрешность 10%.
    С его слов он тысячу раз так делал, и все были довольны!

    А я словам "профи" не верю. И просто попросил каких-либо доказательств в цифрах и расчётах.

    PS. Рассчитать углы и расстояния я могу самостоятельно, но только я понимаю всю несуразность этих телодвижений при самих измерениях, поэтому и возникли вопросы к "автору".
     
    Последнее редактирование: 02.07.24
  3. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    136

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    @NNPetr, Рассчитать углы и расстояния я могу самостоятельно, но только я понимаю всю несуразность этих телодвижений при самих измерениях, поэтому и возникли вопросы к "автору".

    Согласен. Сейчас даже "РОСПОТРЕБНАДЗОР" делает замеры только в конечных точках помещений.
     
  4. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я говорил, про прямые участки, а не про доступ. Это разные вещи.
    Так же говорил, что чем больше точек тем точнее измерение. Не путайте зеленое с твердым
     
  5. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Здесь Вы только забыли дополнить о своём предложении делать замеры Testo 405i через одно отверстие, вставляя прибор под любым углом.

    О требованиях ГОСТа Вы, кажется, тоже совсем забыли? Хотя, возможно, такому "профи" эти требования и не нужны?
     
    Последнее редактирование: 02.07.24
  6. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    А в этом Вы бесспорно "профи"!:hello:
     
  7. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Heco450
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.782
    Благодарности:
    18.052

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.782
    Благодарности:
    18.052
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @NNPetr, Вы можете сами легко сделать ТОЧНЫЕ шаблоны безо всяких расчетов и таблиц. Достаточно ГОСТовского чертежа с точками замеров, выполненного для воздуховода нужного диаметра. И "имитатора зонда" (хотя, зная его диаметр, можно и обычной линейкой обойтись.
    Ну а материал шаблона - "у кого что есть" (мне вырезали из пластика + неодимовые магнитики для крепления к воздуховоду).
    И вопрос к Вам
    Вы свято верите, что при отклонении от точки измерения на 1-:-5 мм вызывает изменение скорости потока более, чем на 10%?!?! Вы сами-то измерений много выполняли?
     
  9. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Я не верю в "умные" советы "опытных профи", от последствий которых они потом пытаются соскочить, ссылаясь на "я - профи, я тысячу раз так делал, а ты просто ... ничего не понимаешь". :hello:

    И я верю в подход к работе с профи: Доверяй, но проверяй! Не прошёл проверку, извини...:hello:
     
    Последнее редактирование: 04.07.24
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.782
    Благодарности:
    18.052

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.782
    Благодарности:
    18.052
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @NNPetr, я ведь упоминал про повторные измерения по требованию Заказчика? Упоминал!
     
  11. михалыч26
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    2.511

    михалыч26

    Живу здесь

    михалыч26

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    2.511
    Адрес:
    Ставрополь
    Доброго дня! У меня стоит рекуператор Electrolux EPVS-400. Хочу на входе воздуха с улицы поставить дополнительный фильтр - модель Еврофильтр ФВК-1-230-160-600-3-G4/K0. С целью уменьшить количество вносимой в дом пыли. Пылевые фильтры, которые установлены в корпусе рекуператора, мою раз в год. Большого количества пыли на них не замечал. Окна дома в теплое время года открываю. Такой вопрос- уменьшится ли количество пыли в доме если я поставлю дополнительный фильтр а окна открывать не буду? Спасибо.
     
  12. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ткните где я писал про i? Уже даже не смешно)
     
  13. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы забавный)
     
  14. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Это точно! :super:
    Ведь каждый раз верю в Ваши сказки про Туркова:aga:
     
  15. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Согласен! Конкретно Вы про i не писали! (в отличии от Вас я признаю свои оплошности).

    А вот Ваши коллеги "профи" из сервиса Туркова "с определенной сноровкой" очень активно им пользуются.
     
    Последнее редактирование: 05.07.24