1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sm0lny
    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    32

    Sm0lny

    Живу здесь

    Sm0lny

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    32
    А чем Турков от остальных в принципе может отличаться? Физика-то одинаковая.
     
  2. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я бы начал с малого, установил бы датчик влажности и температуры в рекуператор или на выходе из него и завязал на его показания режим просушки, а не на бесполезные таблицы (так например у vallox):
    На заводе установлено граничное значение температуры с целью предотвращения замораживания
    теплообменника. При превышении этого значения, начинается размораживание теплообменника,
    путем обхода приточным воздухом теплообменника.
    Обычно размораживание длится от 15 до 45 минут, в зависимости от того, сколько льда образовалось
    в теплообменнике и каков объем вытяжного воздуха. Заводская настройка обеспечивает
    оптимальную работу вентустановки в нормальных условиях для жилых домов.
     
    Последнее редактирование: 02.12.24
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А вот пластинчатые systemair
    Screenshot_20241202_183042_Firefox.jpg
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Видео с разморозкой vallox (начиная с 1:50)


    То есть у systemair и vallox идентичные системы разморозки с байпасом.
    При разморозке у них продолжает поступать воздух в дом - это к вопросу откуда берется воздух в режиме разморозки.
    У турков при разморозке воздух берется из канализации, заградительных конструкций, неплотностей окон и также продолжает шпарить через приток (где там меньше сопротивление).
    К вопросу о причинах неэффективности разморозки турков.
     
    Последнее редактирование: 02.12.24
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    6.335

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Иваново
    @mihrutkin, а мне вот чего непонятно - а почему турков не может так ловко обмерзание отлавливать. Я так понял у туркова надо ручками режимы оттайки подбирать
     
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А вот так разморозка реализована у Swegon
    Screenshot_20241202_193120_Firefox.jpg
     
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    У них с завода подобраны некие таблицы значений, которые завязаны на влажность в доме, температуру на улице.
    Чтобы так ловко все отслеживать и рулить процессом нужен датчик на выходе рекуператора и байпас.
    Это или конструктивный недостаток (отсутствие испытаний стендов при проектировании) или намеренное макс. удешевление.
     
    Последнее редактирование: 02.12.24
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    6.335

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Иваново
    Какой датчик? Датчик дифдавления там и так должен быть. Или он только на притоке у них?
    Да и с EC мотора наверное можно что-то получить
     
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Датчик температуры и влажности на выходе рекупа и режим просушки на него завязанный.
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    6.335

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Иваново
    А разве нельзя просто по дифманометру определять замораживание?

    А на вытяжке туркова есть фильтр?
     
  11. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Есть. Я научился по показаниям диф турков определять обмерзание, а еще по звуку (обороты вытяжного растут), еще жена начинает ругаться, что дует холодный воздух. Но это все неточные и запоздалые, как по мне
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    6.335

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Иваново
    я так понимаю системайры/комовенты также обмерзание определяют

    Я думаю и с EC-мотора обратная связь на контроллер есть
     
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Прочитайте что я выкладывал выше: у них датчики темп/влажности. Или видео посмотрите
     
  14. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Как видно на графиках температуры и влажности @Eugene_Semein, по влажности просушки хватает примерно на время просушки, но неизвестно как просушка влияет на состояние рекупа. В моем обывательском понимании просушка происходит за счет разницы давлений и объема приток/вытяжка, у меня в лоссней тоже присутствует режим просушки но только с ниже -10 он активируется, вероятней всего по причине более эффективного по сравнению с турков влагопереноса а может и еще чего то, мне неизвестного.
    Часто вспоминаю программу подбора лосснея потому что при изменении параметров сети, сопротивления сети например, изменяется процент влаго/тепло передачи, энтальпия и т. д., жаль в ней нет параметров в режиме просушки.
    Но в моем случае не было даже намека на обмерзание ТО до -15 (и ниже -15 у меня не продолжительно), но у меня вытяжка из ванной не заведена в рекуп а пар из ванной путем проветривания на 5 минут открыть дверь, попадает в помещение.
     
  15. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
Статус темы: