1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166
    незнаю как, но по факту обмерзает - производительность падает, видно же. видимо, как я и предполагал - внутри уже намерзает, но воздух на выходе еще выше 0 .
     
  2. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Это случайно не связано с психометрической таблицей когда мокрый холоднее сухого при обдуве в определенном диапазоне?
     
  3. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Температура на выходе !=температуре на поверхности рекупа, учитывая что в рекупе есть металл (фольга).
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Может быть в его случае конденсат на рекупе вызывает сопротивление
     
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.296
    Благодарности:
    14.142

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.296
    Благодарности:
    14.142
    Адрес:
    Москва
    Имхо ошибаетесь: не может быть температура теплоносителя равна температуре стенки теплообменника если теплоноситель движется. Опять же воздух - весьма посредственный теплоноситель, это значит, что слой возле мембраны хорошо обмениваются с мембраной энергией, причём этот слой имеет скорость около нуля (аэродинамика учит), рядом летящий слой частиц воздуха имеет уже другую температуру и скорость. Имею подозрение, что если изменённая в канале выбросном температура около пары градусов с плюсом, то в некоторых точках на мембране температура именно мембраны может быть уже на пару градусов ниже нуля. Опять же охлаждаемая потоком воздуха плёнка конденсата на мембране через какое-то время может и превратиться в лёд за счёт именно охлаждения от парообразования (энтальпия парообразования - весьма приличная величина).
    И да, конденсат имхо очень даже может изменять сопротивление выбросного тракта теплообменника в большую сторону, особенно если конденсата много и если поверхность теплообменника "развитая" (в Турковских теплообменниках именно развитая поверхность, там есть где задержаться и накопиться конденсату).
     
  6. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    1.237

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    1.237
    По давлению, да, норм получается. А температура поверхности, где обмерзание, к которой в пределе стремится система, есть - среднее между всасом и выхлопом. Она у Вас на графиках и есть <0.
     
  7. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Вы просто не поняли что мною написано тоже самое, температура поверхности рекупа не равно температура выхлопа. ;)
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Shuft - не прямо супер- пупер бренд.
    Но тоже подались в модную тему энтальпийности.
    Но почему то пишут, что без преднагрева работают лишь до -15 (мои практические результаты работы без обмерзания на турков).
    И плюс реализован Байпас - все по уму и честно.
    src.jpg
     

    Вложения:

    • 2ry535czycz92ze5g4ibq9qsecgv9gml.jpg
    • 1.PNG
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Что норм, понятно все с давлением?
     
  10. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166
    По давлению видно обмерзание нормально, думаю
     
  11. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Если обмерзания в такой лайт, то что будет в -30...
    Ах да, у меня есть фото же :)]
     
  12. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166
    Ну тут надо учитывать что выключена разморозка же. За последние сутки похолодало, чуть меньше -10 на входе. Попозже будет время, выложу - пара выводов: видно, что без авторазморозки совсем не вариант и размораживать нужно вовремя - пока сильно не промерз (небольшое падение), оттаивает быстро. Как падение значительное - уже часами время оттайки измеряется. Последнее с вашим опытом совпадает :)
     
  13. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    324

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Москва
    А могли бы Вы не выключать авторазморозку?
    Тогда бы мы и смогли увидеть всю эту логику производителя ...
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Еще один пользователь Turkov, что на практике пришел к выводу про предел работы в -15 и про плохо спроектированную просушку.
    :hello:
    Как сказал в своих каталогах мировой бренд Komfovent: до -10 (-15) за бортом - берем пластинчатый рекуператор, для всего остального ничего лучше не придумано:

    images.jpeg
     
  15. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    324

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Москва
    Я бы обратил внимание на следующие сочетания влажности и температуры, как сигнал к реагированию.
    Относительная влажность выхлопа в районе 90%, и температура выхлопа плавно снижается, хотя температура всаса примерно на одном уровне.
    Не вижу здесь температуру вытяжки из дома, поэтому предположил, что она примерно постоянна
     
    Последнее редактирование: 08.12.24
Статус темы:
Закрыта.