1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Написал в турков про гарантийную замену пульта\платы, так как датчик замененный, а картина та же.
     
  2. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Т. е. вентилятор напрягается чуть больше чтоб получить эти 300 кубов, уже хорошо.
    Спрашиваю к тому что у меня на кухне когда вытяжка на 150-200 кубов в час так ух как прохладно, даже при около 0 с приоткрытым окном, а 250 кубов это прилично должно сифонить и ощущаться в -30.
    У меня когда твинфреши были то через них приток в соседних комнатах хорошо ощущался при закрытых окнах и включенной вытяжке кухонной даже при небольших минусах за окном.
     
    Последнее редактирование: 16.12.24
  3. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166
    а вот это главная загадка/загвоздка работы этих режимов :) поидее должно через неплотности засасывать - окна, двери, канализация :aga: вопрос как оно работает в более менее герметичных домах.
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я пройдусь с testo при просушке.
     
  5. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    И как это влияет на утеплитель и заградительные конструкции.
    Если это так и подсос идет из всех щелей, то это один из главных пороков Турков (ну еще работа при температуре ниже -15). И надо делать байпасс им... и рекуператор менять на роторный :hello:
    Посмотрел всех именитых (плюс shuft) европейских изготовителей и у всех на пластинчатых ПВУ есть байпас.
    Только на Swegon не понял: есть заслонка, для летнего\зимнего режима - это оно же?
    Наверное не просто же так байпас ставят ВСЕ.
    Снимок.PNG
     
    Последнее редактирование: 16.12.24
  6. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    При росте давления в вытяжном и понижение температуры притока до нагревателя ниже определенной границы = необходимо включать оттайку. Вот вам и параметры, особенно температура притока.
     
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Как выход подключать RS485 и городить просушку через home assistant (включать режим камина) при росте оборотов.
    Но это какие то костыли.
     
  8. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    За счет повышенного давления на вытяжке и пониженного на притоке перенос тепла из вытяжки в приток выше и конечно же инфильтрация через щели. :aga:
     
  9. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Костыли не спорю, альтернатива есть?
    Лучше с нормальными костылями чем без костылей. :aga:
    Даже если плата не будет глючить, у @Eugene_Semein, похоже не глючит а результат примерно такой же.
     
  10. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166
    Вообщем, смонтировал на выходных подогрев приточки, опишу, вдруг кому пригодится.

    Установка преднагревателя к ПВУ Turkov Zenit 550.

    Преднагрев организован с целю более комфортной эксплуатации пластинчатого рекуператора зимой: отсутсвие обмерзания и избежания использования экстремальных режимов разморозки, когда установка половину времени оттаивает.

    1. Взял обычный канальный нагреватель на 2.4 кВт/220в, твердотельное реле на 40a, кабель силовой, кабель слаботочный (витая пара у меня), теплоизоляцию, скотч итд
    6388226066-ezgif.com-webp-to-jpg-converter.jpg

    2. В нагревателе есть встроенные 2 ступени защиты (60 и 100), оставил как есть. Воздуховод нагревателя оклеил снаружи обычным пенофолом (у меня приточный воздуховод оклеен 20мм толщиной), внутри использовал негорючую. Установил реле (теплоотводом служит стенка), добавил клемму слаботочки и подключил ТЭНы через реле.
    IMG_20241215_173524.jpg

    3. Врезал туда, где нашел место - не идельно: вертикально над установкой (производитель не рекомендует, дабы не сыпалось) и близко к колену, но другого нет. Снаружи загерметизировал.
    IMG_20241216_214023.jpg

    4. Протянул проводку и подключил к ПВУ. Схема следующая:
    Преднагрев питается от ПВУ. Использован родной контактор ПВУ, фаза взята с него (для общего отключения питания нагревателей при отключении подогрева). Запас по току контактора есть, но в целом 3кВт установки и 2.5 кВт преднагрева (5.5кВт грубо 25А) многовато для входного 20А автомата и моей проводки. Отключил одну ступень ДОгрева (с -10-15гр на входе одной за глаза), вместе 4кВт в пике (ок 18А) - проходит.
    Управление реле взято с установки (конт 8 и 9). Поставил доп коннекторы на родной крышке, подключил через них.
    IMG_20241215_173645.jpg схема.png

    5. Пришлось обновить контроллер и плату (спасибо сервисной службе - просто прислали новые), в моем, старом выход на преднагрев был 0-10в (под смесительный клапан водяного преднагрева), в новом шим 10в для управления тт реле электрического. Настройка выглядит примерно так же, как настройка ДОгревателя штатного.
    IMG_20241215_003104.jpg

    Итогом установка плавно поддерживает заданную температуру входящего воздуха. Поставил -7 для теста - в этом режиме у меня стабильно работает с минимальной оттайкой (5 через 50 минут). На графике Т до преднагрева в канале, и Т в по датчику установки.
    newplot (63).png

    Все ок, но тут пришел теплый циклон и на обозримое будущее +- -5гр на улице, преднагрев выключен :) Как будет, что сказать о работе - напишу. Интересно сравнить расход ЭЭ с включенным и без.

    upd. Если кто будет повторять - фильтры должны быть ДО нагревателя, хотябы G3 (грубый). У меня вся фильтрация (g3+f5) вынесена в отдельный блок на всасе.
     
    Последнее редактирование: 16.12.24
  11. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вам бы еще тэн запитать через ваттметр (sonoff pow320d) и можно будет понять сколько вы за сезон потратите на догрев.
    А еще вы помните завет местного гуру @Gaser: перед тэн на каком-то расстоянии надо поставить фильтр? Иначе тэн обрастет грязью пылью и сгорит все к чертям?

    Ps а что забренд теплоизоляции, хорошо приклеивается?
     
    Последнее редактирование: 16.12.24
  12. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166
    Ватт-метр, честно, лениво - посмотрю пару раз на показатели в % на экране установки. Кстати один замер сделал ночью после запуска: при -12 на всасе и -7 после преднагрева, было 14% на 1.5кВт догрев (210вт) и 20% на 2.4кВт преднагрев (ок 480 вт), вместе около 700вт.

    А про фильтр, да, забыл сказать - у меня кассета фильтров самодельная на входе в дом, перед нагревателем. Добавил в сообщение
     
  13. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    166
    Честно не помню, еще с монтажа осталась. Помоему и есть "пенофол". Клеится норм. Держится норм если обезжирить (я так делал). Монтажники если и протирали, то рукавом, там пришлось местами переделывать.
     
  14. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    1.237

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    1.237
    При таких значениях могут и ощущаться сквозняки, колебания температуры высокие. Преднагрев получается как ещё один аргумент в целях контроля приточной температуры.
     
  15. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.883
    Благодарности:
    818
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Заводские уставки просушки
    Дисбаланс 50 кубов
    Снимок.PNG
     
Статус темы:
Закрыта.