1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Если gaser придет в тему, попрошу дать название их длинных гибких волшебных.
    А можете визуально ткнуть на ваше соединение. Вербально недопонял
     
    Последнее редактирование: 12.02.24
  2. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вот, вроде бы Петр пишет, что это мой идеал, который я испортил
     

    Вложения:

    • 20240212_125228.jpg
    Последнее редактирование: 12.02.24
  3. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Для учителя Русского языка возможно достаточно
     
  4. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Ранее я выкладывал работу своей установки Turkov Zenit HECO 550 при наружной температуре -16.5 0С и влажности в доме 20% при температуре +22.90 С.
    А вот при уличной температуре -18.4 0С и влажности в доме 20% при температуре +22.60 С установка уже обмёрзла
    Вот график уличной температуры. Обмерзание произошло в районе 5 часов утра. В 9 утра установка была остановлена. В 11 часов возобновилась работа.
    Рис.1.JPG
    Вот графики температур вытяжки на улицу, вытяжки из дома и притока в дом
    Рис.2.JPG Это графики влажности в доме. Обращаю внимание в двух комнатах влажность выше 30%, влажность вытяжки из дома в момент начала обмерзания 20%
    Рис.3.JPG
     
    Последнее редактирование: 12.02.24
  5. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Рассмотрим момент начала обмерзания 4:45 10.02.2024 г.:
    - в 3-х комнатах включены увлажнители;
    - влажность уличного воздуха 40% при температуре -18.4 0С;
    - влажность «притока в дом» 17% при температуре +8.8 0С;
    - влажность «вытяжки из дома» находится на уровне 20% при температуре +22.6 0С (это влажность в вытяжном коллекторе, при этом в 2-х комнатах влажность около 30%);
    -
    влажность «вытяжки на улицу» 97% при температуре: -4.3 0С;
    - режим работы рекуператора: 30 минут работа – 10 минут просушка;
    - расход воздуха 380 м3/час, в балансе;
    - атмосферное давление 748 мм рт. ст./ 99.484кПа

    Абсолютная влажность «притока с улицы» (температура -18.40С, относительная влажность 40%) равна 0.304 г/м3.
    Абсолютная влажность «притока в дом» (температура +8.80С, относительная влажность 17%) равна 1.216 г/м3.
    Перенос влаги = 1.216-0.304 = 0.912 г/м3 (или примерно 416 г влаги в час).
    Абсолютная влажность «вытяжки из дома» (температура +22.60С, относительная влажность 20%) равна 3.411 г/м3
    Прибавка «влаги из дома» = 3.411-1.216 = 2.159 г/м3 (или примерно 1 л влаги в час).

    КПД рекуперации = 66.3%
    КПД переноса влаги =
    0.912/(3.411 -0.304) = 0.29 или 29%
    Относительная влажность«вытяжки на улицу» с учётом возврата влаги: 97%

    Как следствие 20% влажности в доме и низкого КПД переноса влаги происходит конденсация этой влаги в зоне отрицательных температур и обмерзание установки Turkov Zenit HECO 550 при наружной уличной температуре -18.4 0С!
    Для работы при более низких температурах необходимо снизить влажность в доме!

    Рис.4.JPG
     
    Последнее редактирование: 12.02.24
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Регион так и не написали и проектную документацию в истории я также не нашел.
    Напишите пожалуйста, как учитель русского прошу.
     
  7. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    КПД по вытяжному каналу: =(-4,3-22,6)/(-18,4-22,6)=66%, в балансе выброс/всас с учетом температурной поправки (-4,3+273,15)/(-18,4+273,15)=1,05 КПД=69%.
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    "Наше" решение: делаем гибкие вставки под заказ с названием например "Гибкая вставка ГВ 200 НОМИНАЛ/МИНУС", это означает что один конец ГВ имеет диаметр НОМИНАЛ (200 ровно или даже в плюс на пару мм, или мама если применять чужую терминологию, не вентиляционную), а второй конец вставки имеет диаметр "на минус" (или папа), как вся фасонка или реальный диаметр около 197мм, чтоб войти внутрь трубы НОМИНАЛЬНОГО диаметра, то есть в данном случай 200мм. Но это именно наше решение, когда от монтажника до цеха одно лицо с головой и ушами, налицо короткая связь без потери информации (монтажник заказывает то, что надо один раз, "голова" решение отрабатывает в цехе, и потом это решение расходится в проекты и сметы "само", но из той же головы - одна голова "рисует проекты" и водит руками над цехом и монтажниками). Монтажник экономит время и силы, Заказчик не переплачивает ничего. Из этой же головы иногда выходят монструозные "адаптеры" - написавший письмо (по мылу рабочему, нашел нас в яндекс-картах!) из Иллинойса называл их "кастомные воздуховоды", пришлось перезвонить по вацапу и голосом обсудить. Интересно было: человек в Иллинойсе изобразил на салфетке схему системы, которую я допилил и согласовал с ним, а потом (через пару лет мне написала на вацап девушка) по смете этой схемы железо (100%, включая и ГВнлминал/минус, и пару "кастомных...", и саморезы...) уехало в... Астрахань.
     
  9. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
  10. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Нет, не только. У меня такие, что на выходы установки надеваются, выше ссылка. Правда брал в Ровен, но визуально такие же.
     
    Последнее редактирование: 13.02.24
  11. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вот здесь отзывы на этого изготовителя, пишут на воздуховод не лезет.
    https://www.ozon.ru/product/gibkaya-vstavka-kruglaya-d-200-vent-lider-695838156/?_bctx=CAMQiuXwLw&asb=Jzdn%252BfGuenLI9L3aabc%252BVgwVFBlsacEDUekVlk6V%252BdR27wjDMyrlLvGojIWjL5%252Bd

    В общем буду с использованием трубы устанавливать.
     
  12. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так же фото настроек вентилятора пришлите пожалуйста.
     
  13. dima_spb2
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196

    dima_spb2

    Живу здесь

    dima_spb2

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196
    Та же фигня, хотя специально писал когда делал заказ (завод в питере) что "должен надеваться НА глушитель, быть чуть больше 160мм". Либо информация потерялась по пути до цеха, либо просто забили. Заметил сильно поздно.

    вопрос ко всем, а нельзя просто его резануть ножницами по металлу, одеть и перемотать алюминиевым скотчем?
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Проще заказать у gaser идеальный
    Или использовать переходник из воздуховода
     
  15. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    @PiterPro, прошу пардона, у меня тоже «ниппель», запамятовал, как кольца нарезал… собс-но потому и запамятовал, что проблем особенных не было.
     

    Вложения:

    • image.jpg