1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Здесь не очень хороший учитель из Вас получился :hello:
     
  2. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Д. Шувалов настраивал лично, потом много переписок-пересылок с менеджером московского офиса, нач. производства консультировал лично.
    А воз и ныне там, как только наступают морозы :faq:
    Приятно, что вернули деньги за модернизацию, хотя изначально обещали сделать всё бесплатно :victory:

    А Вы думаете, что Вы сможете победить законы физики?

    Посмотрите, пожалуйста, на i-d диаграмму!

    Подскажите, пожалуйста, на какие параметры там влияют проект и настройки вентиляторов так, что установка обмерзает при морозах ниже минус 15 0С?
    А что получится, если влажность в доме поднять до 30%?
     
    Последнее редактирование: 13.02.24
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Батенька, надо вам эту на Авито и ротор брать:hello:
     
  4. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гибкую вставку замяли, не есть хорошо...
     
  5. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Для роторов также никто законов физики не отменял !
    Там, возможно, просто хитрит автоматика в сторону дисбаланса, чтобы не было обмерзания.

    Так что, я решил использовать то, что есть, только без завышенных ожиданий :hello:

    А как Ваша модернизация? Может я всё же ошибаюсь?
     
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я конечно побеДЮ.
    Вы настройки пришлите для начала. Есть системные ошибки. Есть разводка по чердаку (потеря тепла через утеплитель воздуховодов на холодном чердаке), есть разные решетки наружные с разным свободным сечением, есть заужения и расширения где надо и не надо.

    Я вижу признаки дисбаланса.

    А может я к Вам в гости хочу приехать помочь.
    В личку напишите Ваши данные я у Шувалова уточню, что у Вас происходит
     
  7. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Как-будто это само по себе- гарантированный залог успеха…
     
  8. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    … хотя, если это происходило на протяжении 2-3 дней в различных режимах при температурах за -20, то да…
     
  9. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за помощь! :hndshk:
    Мне достаточно того, что Шувалов вернул деньги за модернизацию :hello:
    А вопрос с обмерзанием решается достаточно просто. Посмотрите мои ранние посты.

    В морозы выключаем увлажнители, делаем дисбаланс в сторону вытяжки и ... легко переносим уличную температуру до минус 27 0С точно.
    Влажность в доме при этом ниже 15%, но надо немного потерпеть :hello:
     
  10. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Конечно нет!
    Но для многих здесь он авторитет :pioner:
    И свою установку с её болячками он должен знать гораздо лучше других :hello:
     
    Последнее редактирование: 13.02.24
  11. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Я с Вами согласен, что в программу ПНР рекуператора должны обязательно входить работы в зимних условиях. Там все болячки.
     
  12. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет нет)
    У меня и у моих клиентов же все работает. Я же не просто так слюной брызжу.

    Не хотите проект сюда присылать - пишите в лс. Я хочу разобраться в ситуации - тут либо ОТК не досмотрело, либо Шувалов уморился.
     
  13. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас с/у заведены в ПВУ? Если да, какой объем.
     
  14. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    На самом деле речь о том, что скорей всего нереально за один рабочий день (а больше никто на ПНР не выделит) нереально проверить работу ПВУ в разных режимах. Реально- только самому упражняться.
    Не всё на фото Testo, и всего один прибор- для ПНР вентиляции, но у самурая нет цели, есть только путь… ведь помимо вентиляции у самостройщика есть ещё и другие инженерные системы и проблемы в их ПНР!
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
  15. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Пожалуйста, посмотрите, на диаграмму и графики, там всё есть !
    Какая разница какой объем санузлов был заведен?
    В расчётах есть конкретные входящие и исходящие цифры/замеры, с которыми установка не справилась!

    Я уже много раз Вам сказал, Вы идёте не в том направлении!
    И да, фильтры чистые.

    Здесь есть простые законы физики!
    Похоже, что у нас разговор немого с глухим!
     
    Последнее редактирование: 13.02.24