    @mihrutkin, У вас 550 Хеко? Ну не может она давать цифры 1000 кубов с таким диким давлением.
    Хрень какая-то.
    У меня машина на максимуме даёт 500 (показометр показывает +- честно). Штатный режим - 380 кубов, примерно 50Па на впуке и примерно 55Па на выпуке (что логично, т. к. тамбур и санузлы вентилируются перетоком), вентиляторы примерно на 60-65%. КПД при 0 по Цельсию третьего дня подсчитал, насчитал 74%
    Away - 280 кубов.
    Максимум - только когда толпа гостей заваливается.

    Выпук - как и у вас наверх вытащен, правда через холодный чердак. Но труба утеплённая.

    Показометры гуляют +- 5-10%, для автоматики такого рода это вообще нормально. Но 5-10, а не 100-500%%

    P. S. В прошлом году убил шуруповёрт об лёд и ремень с снегоуборщике об снег - лёд был офигенный, снега дофига и морозы такие, что 2 дерева спилить пришлось по весне.
    В этом - снегоуборщик вообще не доставал из сарая, а термуху - из шкафа. на лёд выходить опасно.
    Всё, что могу сказать, в единственную ночь с -18 машина не обоссалась.

    Для обеспокоенных обмерзанием:
    Есть такая штука, к которой я отношусь скептически - грунтовый воздухозхаборник.
     
  2. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.725
    Благодарности:
    765

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.725
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Этот вопрос решен с техподдержкой через сервисное меню поменял на правильный тип датчика
    Screenshot_20250109_153903_Gallery.jpg

    А по поводу грунтового воздухозаборника: у нас грунт промерзает на 1.8 м и в плиту устану заводить.

    Больше нравится идея с подъемом рубля (при курсе евро в 100 р роторный комфовент обойдется мне в 500 тыс рублей ровно, что есть верхняя граница приемлемости).
    А пока пострадаем, плюс турковцы обещали приехать в морозы.
    Ждем морозы и размораживаемся
     
    Последнее редактирование: 09.01.25 в 15:47
  3. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    3.382

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    3.382
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я ни к чему не призываю, но в такой ситуации подумал бы перевести привод заслонки на внешнее реле, оставив управление просушкой на турковский автомат.
    Условие срабатывания (выключения) - начало просушки.
    Только обычные приводы тормозные и не рассчитаны на такую частоту срабатывания. Но если есть тяга к экспериментам, да учитывая, что евро ниже 100 скорее всего не опустится...

    Если промежуточные просушки не срабатывают, то потом сложнее, воздух-то не проходит...
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.725
    Благодарности:
    765

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.725
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Нет у меня на всасе заслонки. Только касетный фильтр.

    А насчет показаний, я просто вечером сниму разброс при задушенном до минимума PID (при заводских 30/10/0 точно не норм, какие то нервные вентиляторы из китая), а вы скажете похоже ли на норм или нет? Спасибо
     
    Последнее редактирование: 09.01.25 в 16:58
  5. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    3.382

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    3.382
    Адрес:
    Великий Новгород
    У меня вентиляторы теперь тоже китайские. Европеец загудел и при апгрейде его поменяли.
    ПИД стоит заводской везде и вол всём. Объем при уставке 380 - гуляет от 375 до 385. Буду за городом - сниму кино.

    Тогда (в порядке эксперимента) я попробовал бы увеличить сопротивление на притоке. Скотчем малярным на входной решетке. (если, это не вилпя на кровле, конечно)
    Так, чтоб вентилятор протягивал, а без подпора вентилятора на инфильтрацию побольше пришлось бы.
     
  6. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    3.382

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    3.382
    Адрес:
    Великий Новгород
    (задумался)
    У меня из доп. сопротивления:
    1. Вилпячья решетка (375/200).
    2. оглушитель на входе
    3. 2 последовательных оглушителя от машины до коллектора.
     
    Последнее редактирование: 09.01.25 в 17:38
  7. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    3.382

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    3.382
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вместо 2 умная клавиатура поставила 3 :)
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.725
    Благодарности:
    765

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.725
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Просушка при перекрытом притоке.
    Непонятно долго ли еще будет влажность опускаться и окончание снижения влажности = окончанию оттайки?

    Снимок.PNG
     
  9. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    148

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    148
    хм, интересно - с одной стороны по графику вроде как стабилизировалось на ~50%, с другой - я так понимаю на входе домашний воздух 20-30%, тоесть еще ~половина влажности пока идет с рекупа...

    я бы поступил в зависимости от цели - если какой-то, условно, "чистый эксперимент" - ждал бы комнатной, но по графику видимо можно еще сутки ждать, если просто разморозить чтоб жить дальше - запустил бы уже - глядя на стабилизировавшуюся почти кривую.

    пс - так и не понятно, чего он в -20 не стартует разморозку?
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.725
    Благодарности:
    765

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.725
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Синяя верхняя линия - уличная температура ПВУ, я перекрыл улицу выше уличного датчика ПВУ, а сам лоток фильтров открыт (рекуп греется сразу в двух направлениях).
     
  11. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.725
    Благодарности:
    765

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.725
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    @Роман КММ
    На pid вентиляторов 12/6/0 (вместо заводских 30/10/0) вот так, похоже на вашу ПВУ?