1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Режим просушки наверняка есть. На VSR300 в квартире он был. И активировался в -25 с чем то. На выхлопе работал как снежная пушка -нааверняка можно найти и фотографии мои на форуме этгого явления. Но и влажность держал в квартире зимой 45-50% (можно также найти тему тут мою о переделке тупой мойки Electrolux в умную).

    Сейчас все графики выше по VSR500 в доме. Влажность держится 30-32 всю зиму без изменений. Увлажнителей нет. Пока было кажется максимум -22 в сушку не переъодил. Все графики выкладываю в теме
     
  2. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Так и я не спорю. Просто интересно сколько заломят)
     
  3. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Могу вам только посочувствовать) Так на вскиду - комплектуещие турков

    upload_2024-2-16_23-42-47.png

    Ну и PiterPro подоспел

    upload_2024-2-16_23-44-46.png

    Интерент то все помнит)

    upload_2024-2-16_23-46-49.png
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я могу эти датчики найти на Али)

    А так строил дом сам и во все не мог окунуться: и в выбор окон из чего дом строить, фундамента и прочего... И тут прощелкал выбор. :hello:
    Жду результатов новых супер результатов просушки каждые 5 минут, а там systemair vsr 500 ждет в Москве:pioner:
     
  5. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Дату сообщения посмотрите. Тема была "помогите выбрать приточную установку". Ну я зашел на сайт и "осел"
     
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Так я понял. Проворганил это.
    За то выбрал хороший материал дома, фундамент и 1000000 частей пазла "постройка дома"
    И проект мне вентиляции сделали топовый (@Gaser спасибо).
     
  7. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Мой совет вам в силе. Документируйте все данные по неправильной работе установке или то, что вы считаете неправильной работой. Когда вдруг надоест - нанимайте юриста претензионника (поспрашивайте знакомых) и дальше ставьте новую установку Swegon (если кстати близко по цене к SA), SA, Vallox, Breezeart или кто там еще и наслаждайтесь процессом. Максимум что проиграете (что ооооооооочень вряд ли) судебные расходы турков тысяч 20 и экспертизу 35. У меня такой опыт был с одним шведским производителем быт техники. Доказывал что у меня лыжи не едут в посудомойке - 2 раза "модернизировал". Цена покупки 50к. Решение суда 250К.
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Искореженный/изломанный на крутом повороте гибкий шумак НЕ ДАСТ НИЧЕГО кроме лишнего сопротивления (в сжатой внутренней дуге звук не пролезает в минвату), да и на внешней дуге смысла мало - в отводе зона турбулентности скорее всего, воздух может внутри отвода шум генерировать. Шумоглушитель надо ставить на участке с ламинарным потоком, ламинарный поток становится через 3диаметра длины минимум после зоны турбулентности. А зона турбулентности это вентилятор, любые тройники/отводы и клапаны, то есть любой не прямой участок.
     
  9. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Кому-что напомнило, а я- о процессе становления с нуля без базы, которая есть там. И на этом пути неизбежны ошибки, к сожалению. Цена вопроса имеет значение, да. 360 т. р. за 550-ю в стали- овердохуа. до 250 в полипропилене и до 300 в стали- нормально в сравнении с 460-500 за брендовые.
     
  10. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Да, сам дошел уже до этой мысли, писал. Но других вариантов по установке дополнительных ништяков нет (разве поставить именно угловой глушитель в стали), на фото видно.
     
  11. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Напомните про проверку на перетоки: поджигаю вонючку в санузле (заведен в ПВУ) и пытаюсь поймать запах в зоне подачи свежего воздуха? Установка в балансе.
     
  12. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Есть одно НО: сроки исковой давности, которые надо не проворонить. Наверное год на всё (с учетом того, что ПВУ прошла модернизацию за деньги) и 7 лет на новый-же рекуп (опять-таки, насколько четко прописан этот срок, чтобы он был именно гарантийным, а не сроком службы).
     
  13. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Как говорил незабвенный М. М. Жванецкий: Если судно стало на ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал делать, если судно вышло из ремонта, это не значит, что в нём кто-то что-то сделал...
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Да и самый точный:
    "
    Снимаем показания термоанемометром в режиме "Камин" (100% и 0% и наоборот, 0 и 100%).

    Если при 100% притоке и 0% оттоке поток "в комнату" отличается в разы от потока "с улицы", при этом сильно отличается от 100%+100%, поздравляю. Это оно. Машина радостно дует от входа к выходу прямотоком.

    P. S. Не воспринимайте показания термоанемометра в 1ой точке, как истину. Измерять в канале точно им можно, но сложно. Тут важны значения "до хрена" и "ни хрена"."
     
  15. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Свою проверяли?
    Озадачился, так как не могу поймать сцепку режима камина в ПВУ (максимальный приток и 0 отток) с надплитной вытяжкой (kuppersberg 1000кубовая), всё равно запахи готовки не локализуются в зоне плиты. Хоть и значительно лучше, чем другими методами.
     
    Последнее редактирование: 17.02.24