1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    В целом я "хорошо" отношусь к установке, и "скорее хорошо" к производителю - была в прошлый год проблема с установкой, и я подозреваю по моей вине (переток, мною доказаный, возможно сильно заморозил (это про мою вину). забрали, починили, добавили датчиков и пульт обновили. это хорошо. то что в целом "работает до -35" соответствует истине либо в супер сухом воздухе, либо если не копаться в показаниях (работает же, жужжит) - это правда не очень.
     
  2. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    2 кВт на преднагрев и ещё 1 кВт на догрев. Зачем такая пву нужна то?
     
  3. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Мои расчеты очень пальцем в небо, но не так немного. Условно 1500 на преднагрев и 500 на нагрев. В любом случае меньше чем просто догрев холодного воздуха при неработающей рекуперации. Ну и мы, похоже, на разный вопрос отвечаем - вы " а стоит ли ставить турков рекуп?", а я "как сделать эксплуатацию имеющегося лучше?".

    проектировщик рекомендовал мне ротор, я конечно понадеялся на турков, тут облом да, но, честно, ротор и не входил в мой бюджет (системэйр).
     
  4. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, а стоят ли у Вас датчики температуры/влажности на выхлопе/ вытяжке на улицу?
    У меня до -11 0С работает вообще без режимов просушки.
    До -12 0С на выхлопе всё ещё положительная температура, что также позволяет работать с любой влажностью.
    А при температурах ниже, конечно, нужно снижать влажность в доме.
     
    Последнее редактирование: 19.02.24
  5. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Вашей вины в этом нет!
     
  6. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    Как доказывали переток? Материал обменника капризен к обмерзанию?
     
  7. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    Данные как собираете - что за система?
     
  8. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Какое то время стояли, сейчас нет (забрал на отопление). Все собираюсь новые купить) Влажности никогда небыло - я использовал 1-wire с которым дружит мой контроллер. У меня встречный вопрос - а как до -11 без просушки? В таблицах же уже в районе 0 просушка стоит, или вы выключили ?
     
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А как вы поняли про переток и чем он вам мешал жить?
     
  10. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    В двух словах суть: ставим в 0 вент _вытяжной_ из дома. Окно фильтров открыто. Руками закрываю _приточную_ заслонку. Весь воздух сосет из окна фильтра. Меряю расход в окне фильтра вытяжного и приточного. В приточном много, в вытяжном ничего (вент остановлен). Закрываю заглушкой (вырезал в размер) окно _приточного_ фильтра. В окне вытяжного появляется хороший расход.

    Итоговое видео, которое отправлял, видимо удалил, нашел предварительный, в итоговом вместо фильтра вытяжки поставил заглушку пластиковую по размеру, и анемометром померял расход под ней.

    Про материал и обмерзание: я сушил штукатурку. 400мкв стен в от 2 до 7см слой :) Зимой. Измерителя влажности в установке небыло, но по внешнему zigbee была процентов 50-70. Изверг, но высушил за 5-7 дней. Тогда не очень обращал внимание, но помоему разок вставал, оттаивал. Могу предположить что заморозил жестко, и могло порвать. Но, с другой стороны, все таки должна быть устойчивость.

    upd поправил ссылку на видео
     
    Последнее редактирование: 19.02.24
  11. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    В двух словах суть: ставим в 0 вент _вытяжной_ из дома. Окно фильтров открыто. Руками закрываю _приточную_ заслонку. Весь воздух сосет из окна фильтра. Меряю расход в окне фильтра вытяжного и приточного. В приточном много, в вытяжном ничего (вент остановлен). Закрываю заглушкой (вырезал в размер) окно _приточного_ фильтра. В окне вытяжного появляется хороший расход.

    Итоговое видео, которое отправлял, видимо удалил, нашел предварительный, в итоговом вместо фильтра вытяжки поставил заглушку пластиковую по размеру, и анемометром померял расход под ней.

    Про материал и обмерзание: я сушил штукатурку. 400мкв стен в от 2 до 7см слой :) Зимой. Измерителя влажности в установке небыло, но по внешнему zigbee была процентов 70. Изверг, но высушил за 5-7 дней. Тогда не очень обращал внимание, но помоему разок вставал, оттаивал. Могу предположить что заморозил жестко, и могло порвать. Но, с другой стороны, все таки должна быть устойчивость.
     
  12. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    Да
    Никак. Если установленны жестко, то не меняются. Если установлны по давлению - регулируются по давлению.
    Если к-фактор - х. з.
    Не критично.
     
  13. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    это стандартные графики с моего контроллера дома - wirenboard, он как раз умеет modbus, и турков и carel к нему цепляются.
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вопрос, а можно ли выводить вытяжку санузла в роторную пву?
     
  15. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    У нас до Новгорода 709км :)
     
  16. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    Насколько я помню - нет. Там перетоки by design.