1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    И еще одна теория. Обмерзло ночью. Залез в график датчика температуры Зенит.
    Он глючит, я до этого в пульте видел светофор показаний температур от +22 до -10, понадеялся что разово.
    Как раз ночью он начал глючить и возможно просушка отключилась при "нуле" или судя по резкому обвалу на 10 градусов с -5 до -19, "-5" были совсем не -5
     

    Вложения:

    • 1111.JPG
    Последнее редактирование: 19.02.24
  2. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    994
    Благодарности:
    470

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    994
    Благодарности:
    470
    Такое ощущение, что фразу МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ- КРЕПЧЕ СПИШЬ сформулировали мудрые люди, и, возможно, они были пользователями Зенитов до 2022-2023 годов выпуска...
     
  3. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Это зенитовские датчики или ваши?
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Зенитовский конечно. Тот что замеряет температуру с улицы
     
  5. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Да у меня уже глаз дергается, как мимо котельной прохожу:aga:
     
  6. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Ваш шашки или ехать? Сколько там той зимы, даже в Мурманске. :aga:
    А почему у вас +22 так комфортно? А что мешает сделать поднять немного температуру вытяжки не поднимая температуру в комнате, можно в качестве эксперимента и посмотреть что будет в морозы.
    Мой опыт показывает что приток поднимается по температуре прилично.
    Правда у меня "дармовое" центральное отопление.
     
  7. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    430

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    430
    Я выше написал сам, что по РФ вроде как нельзя смешивать. Но не нашел ссылку - только для больших объектов. Дальше думайте сами как при вашем воздухообмене и (уж извините) использовании вами туалета влияет 1-2% перетока на гигиеническую атмосферу в доме. Я себе это как то слабо представил - поэтому все в рекуп включая сауну.
     
  8. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    Исключительно хорошая теория. Возможно и не датчик, а контроллер. Как историю данных датчика посмотрели? Просушка как длительный временной процесс, зависящий от мгновенного значения температурного датчика на всасе - тема стремная, Вы её похоже сразу и отловили.
     
  9. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    Приоткрытая дверь в санузел с отрицательным давлением, открытая дверь в комнату с позитивным давлением равно переток из санузла в комнату - давление то выравнивается. Мерено-перемерено. Ничего не нужно: ни ротора, ни чего-то иного. Просто кошку иметь с лотком в туалете. Необоснованно большое внимание и, как обычно, слабо подкреплённая данными к вопросу перетоков.
     
    Последнее редактирование: 20.02.24
  10. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    У 3 человек среди участников форума в теме с более-менее холодным климатом порог обмерзания -10-15С при различных параметрах RH и T на вытяжке и это с учетом режима просушки - это уже большая выборка.
    upload_2024-2-20_11-48-21.png
    Вероятно, верхний график (пластинчатый энтальпийный) с приемлемой точностью описывает реальную картину. Детали здеcь: https://escholarship.org/uc/item/97f07030
     
  11. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    Если дует и вытяжной вентилятор независим от алгоритма просушки, то почему не измерить количественно расход на притоке в режиме просушки? Насколько могут отличаться расходы в зависимости от различных факторов, включая скорость вытяжного вентилятора, метеофакторы, герметичность дома и т. д? В чем причина, что этот вопрос никто и никогда не поднимает - просушка всегда эффективна, что снимает все остальные вопросы?
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вы КПД посчитайте при таком раскладе и нужна ли такая ПВУ. У меня сейчас при -5 КПД 85%:ogo:
     
    Последнее редактирование: 20.02.24
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
     

    Вложения:

    • 1671265977197411136.jpg
  14. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    430

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    430
    "Барабан не мой, я только разместил объяву".
    В российскийх снипах и СП ведь действительно запрещено смешивать воздух с ОПАСНЫМИ загрязнениями. Я правда не знаю, что надо сделать, чтобы воздух туалета в обычной квартире/доме стал ОПАСНЫМ, но ученым мужам виднее... Просто для справки сообщение от 2017 - загуглил тогда

    upload_2024-2-20_8-4-2.png
     
  15. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    Детям 100- рублевый тестер, измерить сопротивление датчика.
     
Статус темы:
Закрыта.