1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    Ну и что?
     
  2. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    [​IMG]

    В принципе по графику можно разобраться: время просушки/работы 5-7 минут/25-30 работы (исходя из количества желтых всплесков за интервал времени 2 часа); КПД=(желтый-комнатная температура)/(синий-комнатная температура)*100% - в целом всегда явно > 50% при T комнатной (вытяжка) =20С в рабочем режиме. Выше T комнатная, выше КПД. В просушке тоже информативны значения.

    @Eugene_Semein, если ПО позволяет делать графики с расчетными формулами, КПД был бы уместен.
     
  3. dima_spb2
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196

    dima_spb2

    Живу здесь

    dima_spb2

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196
    Это понятно, показанию могут сильно прыгать, но очень странно видеть -70°С, это на него попала вода/лед и его сильно обдувало? что могло произойти то чтоб такие показания пришли. странно.

    Соглашусь, возможный цикл отправки установки по гарантии, проверки инженерами, поиска что там не так, замены, отправки обратно - не дешевый.
    А стоимость платы с датчиком при массовом производстве копеечная, дублирование датчиков + анализ адекватности и отбрасывание показаний глючного датчика было бы вполне оправданным.
     
  4. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    То что это величина может влиять на параметры просушки, например, времени просушки/работы. И замечу, что это лишь гипотеза, для подтверждения или опровержения которой желательны данные, а не письменная речь.

    Следили за контактами @mihrutkin с маркетинговой службой технической поддержки? Введено новое понятие, можно сказать мем - часовой температурный пояс, когда температура -10С по Ростову не равна температуре -10С по Мурманску. Кстати вполне согласен с таким метеоподходом от московских коллег, когда попытка предсказать ближайшие полчаса по мгновенному значению температуры будет иметь различную вероятность успеха в различных точках мира).
     
  5. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    https://snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/PqRirxkDDZdZLmWhpIpCYDps5iXEah8P?orgId=0
    Значения датчика более подробно. Датчик можно прозвонить и сравнить с тех. характеристиками? В моем конкретном случае была ошибка контроллера, в ремонт отправлялся именно он.
     
    Последнее редактирование: 20.02.24
  6. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Печально! Похоже, что режим просушки малоэффективен или вообще бесполезен! А нужен ли он вообще?

    При температуре выхлопа выше нуля его точно можно было не включать.
    А при околонулевой температуре он не помог совсем :faq:

    Кстати нулевое значение на выхлопе совпало с моими измерениями: примерно при минус 12 0С на улице! :hello:
     
  7. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Лучше-бы я это не видел: теперь до следующей зимы придется мучиться в неизвестности... Но уж следующей зимой проинспектирую обязательно!
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Имея датчик на выхлопе и rs-485 можно же через Home assistant автоматом включать разморозку при 0 на выхлопе и влажности с пересечением точки росы.
    Считай, автопросушка 2.0.
    Интересно, почему турковцы поставили датчик влажности перед рекуператором, а не после
     
  9. dima_spb2
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196

    dima_spb2

    Живу здесь

    dima_spb2

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196
    Это жесть)
    upload_2024-2-20_12-21-8.png
    -127°С а через минуту 24°С)

    Смотря какой датчик. Это график с какого? с цифровым или аналоговым так глючило?
     
  10. dima_spb2
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196

    dima_spb2

    Живу здесь

    dima_spb2

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196
    Интересно... получается мембрану уже при выхлопе около 0°С - нужно начинать "подсушивать"...

    интересно, а у ротора выхлоп до скольки можно остудить?
    он тоже уже после нуля начинает корректировать свои режимы работы?
    для ротора графика температуры улицы/выхлопа ни у кого случаем не завалялось?)
     
  11. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Боюсь, что если уличная температура будет держаться ниже
    минус 12 0С, то разморозка будет вечной. Проще выключить установку.
    А вот дисбаланс в сторону вытяжки немного спасёт ситуацию!

    Датчик влажности перед рекуператором Пользователям более понятен! Данные легко можно сопоставить с домашним микроклиматом.
     
    Последнее редактирование: 20.02.24
  12. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    Значения (целочисленная часть) явно ограничены байтом от -128 до 127, поэтому легко войти в заблуждение, что что-то реально показывается.
     

    Вложения:

  13. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    Страха нет на графиках. Из плюса, КПД вытягивает за всё время наблюдения. Но и температура окружающей среды не самая низкая. Вопрос остаётся, что происходит с материалом теплообменника при постоянных процессах обмерзания/оттаивания.
     
  14. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Если я привильно понимаю физику процесса там, то 0гр ничего не упирается: пол блока уже в инии, пол блока еще работают, теплообмен проходит. Кроме того у туркова же аж 3 блока - первый уже обмерз на половину, 2 и 3 еще работют. Например.

    Любопытно мне другое - я знаю что если сместить баланс, температура на выхлопе изменится. Нужно проверить - при одной ли температуре происходит заморозка, к примеру когда выхлоп на 15% больше притока (мой случай баланса сети), или наоборот - на 15% меньше (в моем случае если включу на 100% оба так и будет).
     
  15. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Так как раз и вопрос: есть-ли обмерзание или нет)