1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Про 0 при -12 я не обратил внимания, но вы совершенно правы, любопытно!

    А вот про бесполезность просушки не согласен - она конечно полностью не спасает (по прямой логике - нужно просто дольше сушить). Но видно же, что давление после цикла просушки вырастает значительно, и падает до наступления оного?

    В принципе, по такому графику можно ее настраивать (соотн работа/сушка) вполне - по результату не должна падать производительность
     
  2. Sadkoshnic
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    СистемЭйр не показывает на выходе
    [​IMG]
     

    Вложения:

    • upload_2024-2-20_13-30-15.png
  3. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Само ПО просто рисует данные логов датчиков и устройств которые пишет контроллер. Но идея интересная, попробую в свободное время реализовать (или в эксель выгрузить, или на контроллере считать на лету и сохранять отдельно). Датчики во всех 4х воздуховодах (к сожалению нет до донагрева, сверлить установку надо, жаль, но задумался - информативен). Забор из дома 24,5, подача поле подогревателя 17
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    К чести Турков: утром пожаловался на датчик, в обед он уже СДЭК едет ко мне:hello::hello::hello::hello:
    Мне б так машину по гарантии ремонтировали
     
  5. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Да, как раз подумал, это тут как раз РоманКММ предлагал вчера. Пока только не совсем понятна мне точка, где надо размораживть - при 0, если смотрели на график, разморозка была на 1.5 часа, уже такая, аварийная. Может лучше настроить по этим данные таблицы разморозки установки. Жаль туда через модбас нет доступа.

    а у вас как HA (из него же графики выкладывали?) подключен - там плагин к wifi цепляется? или modbus?
     
  6. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    Обмерзание смотреть по датчику давления.
    И важен результат - какие от этого (обмерзание/оттайка) последствия в краткосрочном и долгосрочном периоде?
     
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Сейчас плагин, но и модуль modbus to wi-fi куплен. Но, не активирован пока, так как голова забита как вечером после работы его разморозить, если сегодня вечером -18 по прогнозу. И так каждый день)
    Приложил файл с тем, что можно делать по modbus у турков
     

    Вложения:

  8. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Посмотрел еще раз - с одной стороны так: 0 при -12.5 примерно. с другой все таки это похоже связано с обмерзанием, тоесть 0 как критерий того что замерзло - в том же цикле где 0, вначале цикла при тех же -12, на выходе >0. И еще: в 7.30 при -12 на выходе +1, а в 9 при 12.3 уже -0.3. При изменении входа на 0.3 выход на -1.3 изменился. Тоесть по температуре похоже мы можем поймать уже только значительную заморозку.

    И интересно посмотреть что будет когда температура будет не вяло в районе -12 мотыляться, а сразу пройдет вниз. Тогда будет понятно: если после этой точки сразу резко замерзнет, то да. А может быть температура упадет ниже, и обмерзание случится так же через несколько часов. Поглядим, если будет холод

    07-32.png 09-02.png
     
  9. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Совсем было бы честно, если бы он отправил спецов непосредственно к Вам!
    А так Турков пожопился...:aga:
     
    Последнее редактирование: 20.02.24
  10. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Поэтому и надо смотреть ещё на влажность выхлопа.
    Температура в потоке похоже сильно неоднородна ! Впрочем и влажность тоже.
     
  11. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Так просто режим камин (в настройках сделать вытяжку 100, приток 0) и за часок оттаивает. Для ускорения - листок а4 под фильтр приточный :)

    И кстати - если глюк с температурным датчиком все же (я бы за панелью последил, очень подозреваю что данные где то на пути в HA теряются), просто режим просушки перевести в ручной, и выставить одно фиксированное значение (например для т -20-30 и вл какая у вас в среднем)

    не скучно живут владельцы коробок за 200-400к (смотря от года покупки) :)
     
  12. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    У меня другой вопрос - почему гигроскопичные (энтальпийные, энергетические) роторы не получили широкое распространение?
     
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Да ну, это уже из области фантастики. Спасибо им, что не заблокировали мой whatsapp. я ж теперь их задолбаю
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вместо листка заслонку же можно использовать и ей тоже через modbus управлять.
    По поводу датчика температуры: я увидел глюки именно в пульте за 10 сек показания менялись от -10 до +22 и также в приложении на android транслировалось +22
     
  15. ZeMike
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    344

    ZeMike

    Живу здесь

    ZeMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Москва
    Вопрос - при режиме просушки не нарушается герметичность дома ? Это же приток на 0, а из-за вытяжки начинается подсос через ограждающие конструкции ?