1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Интересное и оригинальное решение, можно производителя узнать?
     
  2. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    c тэнам 2 квт на догрев с -30 до -10 (греем хотя бы 300 кубов) КПД мягко скажем будет не 75%:hello:
     
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Если у Mihrutkin не стоит уже в котельной теплоаккумулятор на 1.5 куба, а сама котельная 7,5 квадратов. Не разместить. Unreal
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    У нас -22
    Влажность в доме 23%, температура 23
    Нагреватель догревает воздух до 18 гр на 37%
    Обмерзания пока нет.

    Работало бы она так стабильно, ну прям чудо ПВУ:um:

    По прогнозу до утра потепления не будет. Ждемс
     

    Вложения:

    • IMG_20240220_225048.jpg
    • IMG_20240220_225055.jpg
    • IMG_20240220_225103.jpg
  5. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Вы пока не понимаете мой совет.
    Привыкайте к нестандартным решениям. Если не хотите ходить по граблям.
     
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Если кому интересно про разморозку рекуператоров у Vallox
    444.PNG
    Снимок.PNG
     

    Вложения:

    • Сни6мок.PNG
    Последнее редактирование: 20.02.24
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Не ходить по граблям это поставить европейскую ПВУ с ротором у которой в паспорте будет написано, что она работает при -30.
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А вот про расчет КПД, где тут умник с КПД 150%
     

    Вложения:

    • С33нимок.PNG
  9. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    Ну просто бред буклетный, связан ли он с некачественным техническим переводом или иными причинами, не ясно. Пред нагреватель плохой, потому что от него потери на выбросе, но разве не в этом состоит функция разморозки обменника при возникновении в этом потребности? А постнагреватель хороший, потому что потерь нет, да, но какой толк тогда от постнагрева для разморозки обменника?
     
  10. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    В Северной Америке это типовое решение (рециркуляция в доме), вероятно из-за распространённости систем воздушного отопления. Но ковидные времена ставят большой вопрос на целесообразности такой схемы.
     
  11. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Заслонка байпас, на многих брендовых, да у того-же shaft, но сделанной не у нас для ЕС.
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А они вообще существуют в Европе? Я даже их сайт не могу найти в поисковике
     
  13. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    С виду вообще все замечательно. Но сразу вопрос - эти 37% это начало цикла или конец (после оттайки или перед началом следующей) ? И на сколько падает производительность вытяжки перед оттайкой?
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
  15. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Да ни говорите - тоже самое, сижу графики рассматриваю :) Так, ну если я правильно понял картинки, картина более менее совпадает с моей:
    1. У вас исходно (картинки в первом посте) было 54% мощность, тут под то же давление уже 100% мощность вентиляторов

    2. Поддержать 18гр к концу цикла нагреватель не может, хотя работает на 100% (было около 35 вначале), - только 15.9гр на выходе.

    Тут еще вопрос к терминологии - что считать обмерзанием? Заморозку в 0 или какое то падение производительности SergeiKhb давал ссылку на буржуйскую работу (к графику обмерзания), там они решил считать заморозкой падение производительности на 50%.

    Вообщем установка работает, но таки замерзла, если счтитать по буржуйски. Турков похоже счетает обмерзанием когда встала (в маркетинговых целях).