    Да ни говорите - тоже самое, сижу графики рассматриваю :) Так, ну если я правильно понял картинки, картина более менее совпадает с моей:
    1. У вас исходно (картинки в первом посте) было 54% мощность, тут под то же давление уже 100% мощность вентиляторов

    2. Поддержать 18гр к концу цикла нагреватель не может, хотя работает на 100% (было около 35 вначале), - только 15.9гр на выходе.

    Тут еще вопрос к терминологии - что считать обмерзанием? Заморозку в 0 или какое то падение производительности SergeiKhb давал ссылку на буржуйскую работу (к графику обмерзания), там они решил считать заморозкой падение производительности на 50%.

    Вообщем установка работает, но таки замерзла, если счтитать по буржуйски. Турков похоже счетает обмерзанием когда встала (в маркетинговых целях).
     
  2. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    333

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, у Вас работают увлажнители? Если нет, то странно, что показания влажности в вытяжке практически не изменились за ночь :faq:
     
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    У меня падение производительности больше чем на 50%

    На 50% должно быть ровно 300 кубов, а он на ста выдает 250.
    Ну и плюс я поставил на разморозку с утра, дальше все закончилось бы 0 Па и полным коллапсом
     
    Последнее редактирование: 21.02.24
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Не знаю что это такое влажность ночью в доме 20%, днём выше 30% даже после душа вчетвером не бывает. Но мы небольшой лайфхак пользуем: после душа оставляем закрытыми дверцы душевой кабинки. Но как видите помогает мало
     
  5. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    Меня прям заводит эта идея :) Пока главное НО - бурение. У меня таунхаус, и проход 0.9 метра между участками до моего. Соответственно только малогабаритная установка, которую руками дотащить можно. Но у нас за такое выставляют ценник 4500/метр. Хотя обычные скважины от 1000/метр. Вот при 1000, 60-80 метров получаются прям нормально. А вот 400тыс за теплообменник уже за гранью добра и зла для моей жабы, к сожалению.
     
  6. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    333

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Т. е. увлажнителей нет?
     
  7. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    Не знаю как у вас расположен всас, но я предполагал разместить теплообменник вообще снаружи (вент машина в центре дома, вариантов трубы туда тянуть нет).
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Ни одного. Влажность во время обмерзания 23-20% (вечером-утром)

    Температура вечером -23, утром -18
     
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    У нас 5000 метр минимум скважины
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вот показания sonoff, как по мне датчик турков завышает влажность сильно или же все соноф занижают
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-02-21-08-16-43-565_com.coolkit.jpg
  11. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    Вот с одной стороны понятно - когда мы греем перед рекупом, часть энергии улетит с выхлопом (Т выхлопа будет выше).

    Но с другой - вот из примера @mihrutkin выше: пока не замерз рекуп, достаточно 37% от 3квт = 1,11кВт, в конце, когда замерз - 3кВт уже не хватает (дельта получается >2кВт). Если мы эти же 2 кВт потратим на преднагрев, получим всас около -8 гр по калькулятору (-20 Т, P 2кВт). При этом, по моему опыту будет 5-10% работа встроенного нагревателя (150-300вт). Тоесть по факту, расход энергии практически не будет отличаться (погрешность оценки +-10-15%). Если тут КПД смотреть по дельта Т в каналах, возможно будет хуже. Если по принципу черного ящика в который подводится энергия (не важно куда она идет, и сколько летит на улицу, смотрим на Т всаса, Т подачи и мощность) - то КПД не изменится
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    37% от 1.5 квт
    То есть первые часы турков очень даже ничего в плане КПД, а потом "хоть увольняйся"

    А, и ещё после фото вечерних и начала морозов никто душ не принимал и скачков влажности не было.
     
  13. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    для меня похоже на правду - увлажнитель запустил в декабре, после первой недели морозов < -20. Дома было 10-15%, мне не понравилось, полез прикручивать увлажнитель.
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я запустил вчера наконец arduino с хорошим датчиком am2315c вечером сверю.
    О, идея вечером размещу рядом с турковским датчиком и сонофф и am2315c
     
  15. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    У меня недалеко от входа в Турков, стоит датчик увлажнителя Carel. Серьезный. Ему я больше верю. Разбег около 2%, у Турков выше. Вот график
     
Статус темы:
Закрыта.