1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    При чем тут ротор? Каким образом у вас организованно отопление радиаторы или ТП? Если радиаторы, взять забор с них частично.
    Да это в принципе и не очень важно, сделайте временно подогрев вытяжного перед решеткой какой то, вариантов как сделать временно вагон.
     
  2. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    А если через две скважины воду гонять, сливать не вариант?
    Или глубоко вода?
     
  3. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    У нас центральное городское водоснабжение, так что не вкурсе. А бурить и так, если что, проще вроде как 2 скважины (на расстоянии) и 2 зонда - тут скала метрах в 20. Если я правильно разобрался в теме - с водой в данном случае не очень вариант, так как мы через калорифер с теплоносителем пропускаем воздух уличный - вода тупо замерзнуть в -30 может.
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Что вы несете. Зачем мне с радиаторов брать забор. Зачем мне делать подогрев вытяжного?
    Про температуру обмерзания ротора и пластинчатых теплообменников в этой теме уже все разжевано.
    Почитайте.
    Нет времени вступать в споры с парнем из секты "Кпд 150%" или теперь "греем решетку вытяжного"
    Извольте:hello:
     
  5. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Зависит от объема и т. д., можно промежуточный теплообмен сделать вода-антифриз, это немного снизит кпд но не критично, в итоге все же дешевле и интересней чем греть.
     
  6. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    У меня подозрение что это карма у вас за что то и так работает пву. :aga::hello:
    Какие споры, какое кпд 150, Вы не готовы к нестандартным решениям, удачи. :cool:
     
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вот умный человек описал все.
    Прочитайте внимательно, а потом про "подогревы решеток" и "делаем 8 скважин и пока их копаем - греемся":)]
     
    Последнее редактирование: 21.02.24
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Кто в теме про КПД 150, тот в теме. Не всем это дано:aga:

    Оставьте нестандартные решения себе, мы простые смертные на стандартных роторных поживем.
    А нестандартных энтальпийных рекуператоров (аж две штуки) мне за 6 лет хватило по горло.
    PS и про карму это к индусам, у нас на Руси принято "на бога надейся, а сам не плошай"
     
    Последнее редактирование: 21.02.24
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @mihrutkin, зря Вы так, в штыки воспринимаете нестандартные решения. Подогрев ВЫТЯЖНОГО воздуха перед его входом в рекуператор, - очень эффективный вариант для сдвига точки обмерзания в сторону более низких температур.
    У меня вот тоже нестандартный вариант. И установка (хотя это дешевый китаец со шведским именем) не останавливается по обмерзанию до -17 (хотя, по паспорту должна уже при -15) на всасе. При этом, Туличная -30! И никаких грунтовых/электрических/жидкостных предподогревателей нет!
     
  10. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Почитайте про геотермальное отопление. Там вообще все непросто
     
  11. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я за 6 лет намучился. Мне все это время говорили, что у меня неверный ПНР, фазы луны, вент труба не с той стороны света.
    А оказалось, что

    Я хочу просто, чтобы установка без костылей работала при любых температурах, как у @moskovskiy82
    И только баловаться с настройками под себя:hello:
     
  12. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Читал, в курсе. У меня прям скромный опыт на нестандартные рабочие решения.
     
  13. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    И вам с кисточкой. Вы уплатили в кассу и хотите чтоб все работало из каробки, вам здесь несколько человек дали дельные советы вы их воспринимаете в штыки, за 6 лет мучений понятно что вы разочарованы, удачи.
    Вы не на форумчан выливайте свое фе. Вам реально хотят помочь без всяких подсмыслов.
    Вы не готовы принимать помощь.
    Я купил, кучу денег оплатил, - должно работать!
    Но это тогда к Туркову с такой позицией вашей вопрос, гуляйте долго прежде чем на форуме людям предьявлять.

    Не каждый может признать свои ошибки.
    Лично спорил с форумчанами, что 15м3 в час это неплохо и круто.
    Пока не осознал глубину своей заблужденности и ошибки.
     
    Последнее редактирование: 21.02.24
  14. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Смотри, засланный казачок!
    Сможешь посчитать среднюю влажность по помещениям и сравнить её с "вытяжкой из дома"?
    Здесь есть все необходимые данные или все-таки не все? :hello:

    Казачок.JPG
     
    Последнее редактирование: 21.02.24
  15. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    @mihrutkin, приведу личный пример, мне за проект с пву насчитали прилично, проект откровенное гуано, без выбора, выбор из худшего и худшего, откровенный шаблон, который меня не устроил категорически.
    в итоге сам сделал проект на листочке и воплотил в жизнь, все работает отлично и штатно.
    Вам известно что самые лучшие бизнес проекты и планы были сделаны подобным образом на салфетке или огрызке бумаги?