1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. Sadkoshnic
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Как это нормальная влажность 10%, пожалуйста, оставьте этот постулат для своих заказчиков.

    Значит, я овощ :)
     
  2. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    310

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Москва
    Это врёт не калькулятор, а Продавец алюминия!
    Который заносит цифры в калькулятор так, как ему выгодно!
    Немного перепутав числитель и знаменатель! Не может определиться, что есть полезная энергия, а что есть затраченная!
    Получает вечный двигатель,
    а потом перескакивает на другие темы, а потом всё ржёт и жрёт!:hello:

    Предлагаю ещё одну попытку.
    Отключите нагрев притока и картинку в студию! А заодно и свой вариант КПД :aga:
    Морозы близко. Можно продемонстрировать чудо-рекуператор в действие, только без нагрева приточки, и комфортную влажность в доме!
     
    Последнее редактирование: 07.02.24
  3. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    310

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Москва
    Продавец алюминия очень хочет впарить всем свой очередной алюминиевый чудо-рекуператор!
    Которой в морозы работает без преднагрева только при условии сухого воздуха в доме.
    Поэтому Продавец всем своим интелектом и хамством пытается убедить форум, что влажность в доме ниже 10% это благо для всех!
     
  4. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    3.380

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    3.380
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Sadkoshnic, Оно врёт. минимально допустимая для жилых помещений - 30%, для детских - больше.
    Видимо великая и могучая система не выдероживает ГОСТовых значений влажности воздуха.
    Да и окна впарили негодные :)
     
  5. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    3.380

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    3.380
    Адрес:
    Великий Новгород
    А как же гост и санитарные требования?
    Понятное дело, что с ГОСТ и СП он не дружит от слова вообще, но у санпинов необязательности исполнения вроде бы с утра не наблюдалось.
     
  6. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    310

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Москва
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    763

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Господа, выброс воздуха на улицу. Замеры этого воздуха по темп и влажности дадут какой то эффект по предупреждению обмерзания?
    Выведу показания на Home assistant и можно автоматизировать просушки при порогах.
    датчик лишний думаю куда приобщить.
     
  8. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    310

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Продавец алюминия благоразумно требования САНПИН 1.2.3685-21 пропустил!
     
  9. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Так они сами выбирают себе уставки. У них стоит увлажнитель и они включают или выключают, выставляют уставки влажности. Я же просто вижу, что выставлено.

    Даже для бассейнов вы выставляет на уставках 65-70%, так как это теплый бассейн, в котором вода 30°С и там много испарений, и температура воздуха там делается 27-29°С, что бы как в тропиках. Потом смотрю, что они там меняли и вот вижу:

    upload_2024-2-7_15-10-1.png

    Смотрю, убавили влажность. Но тут вы видите какая установка? Она не с рекуперацией, а с рециркуляцией, и тогда никаких проблем. Если поставить рекуператор, то с такими теплоизбытками он в морозы будет перемезать регулярно, расход уменьшить нельзя для оттайки, а только делать байпас, а это приток идет мимо рекуператора и КПД рекуперации в этот момент 0%. Ну и зачем он тогда?

    То есть вы себе тоже можете сделать в доме хоть 50, хоть 60%, если вам так хочется, только процесс нужно нарисовать на ID диаграмме и понять, как нужно готовить воздух для таких параметров.

    К примеру вы хотите приток +24 и 40%. Вот ваши процессы:

    upload_2024-2-7_15-16-30.png

    Так вот обратите внимание, что вытяжной воздух вы можете охладить в морозы максимум до +12°С. Если будете охлаждать ниже, у вас потечет конденсат. Если у вас он отводится и проблем с ним нет, то охлаждать можно градусов до 4-5. Далее он начнет замерзать.

    Сначала нагрев рекуператором, потом догрев калорифером 1 ступень, адиабатное увлажнение и догрев 2 ступени. Вот подобная установка работает:

    upload_2024-2-7_15-19-54.png

    Вот в ней виден рекуператор, калорифер 1 ступени, увлажнитель, калорифер 2 ступени. Как думаете, почему поставили ротор? Да потому, что им можно регулировать температуру, до которой можно охлаждать вытяжной воздух. Как видите, точка росы 0°С, а после рекуператора +0.3°С. Если включить увлажнитель, то ротор начнет замедляться и снижать КПД рекуперации.

    То есть, чем больше вы захотите влажность в доме, тем меньше вам нужен КПД рекуперации и тем больше вам нужно платить за газ. Вот и все. Далее человек сам выбирает, как ему лучше.

    Но, это довольно дорогое решение получается, а банально компактной установкой в эконом сегменте всего этого нет, и там если вы включите массу каких то увлажнителей, то у вас просто перемерзнет рекуператор в морозы и он будет постоянно в режиме оттайки, и никуда от этого не деться.

    то есть вам нужно выбрать, или потратить много денег на реализацию того, что вы хотите, и далее балансировать на том, что важнее, влажность или счета за газ, или сразу взять бюджетное решение без экономии, с той же рециркуляцией, или взять бюджетную установку с рекуператором, и засунуть куда подольше ваши желания по влажности. То есть 3 варианта. Больше вариантов нет.

    Как видите, тут человек засунул свои желания по влажности. :)

    Вот вам подробно, аргументированно и сугубо по делу. :hello:
     

    Вложения:

    • upload_2024-2-7_15-12-38.png
  10. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    :)]:)]:)] Если не секрет, у вас образование какое?

    Да вы все равно ничего не поймете. Какой смысл? Если отключить преднагрев, и греть только рекуператором, то КПД рекуперации будет 100%, потому как на нагрев используется только мощность, которую дает рекуператор.

    upload_2024-2-7_15-34-56.png

    Что бы КПД был выше 100%, вам нужно что бы рекуператор давал на нагрев больше воздуха, чем отнимает у вытяжного воздуха. Только этого не будет.

    КПД - это соотношение энергий, которую рекуператор забрал у вытяжного воздуха к общей, затраченной на нагрев поступающего через установку с улицы. Все. Ничего другого там нет.

    :)]:)]:)]

    :)]:)]:)]

    Юмористы вышли на сцену! Браво! Биссс! :)]:)]:)]
     
  11. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    310

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Москва
    У меня стоят там датчики. Собственно говоря, по ним и понял, что происходит с установкой. При влажности от 70-80%, думаю пора будет вмешиваться для препятствия обмерзанию.
     
  12. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    :)]:)]:)] Наконец то хоть кто то из юмористов нагуглил, но вот прочитать все не смог. Слишком многабукаф! :)]

    upload_2024-2-7_15-41-31.png

    Как же так то! Все? Расходимся? То есть 20% нормальная влажность даже для работы? :)]

    А в жилых найдите хоть в одной норме, как добиться влажности 30-60%. :)]

    Приходят мышки с сове, плачут и говорят:

    - Сова, ты такая умная, мудрая, вот подскажи что нам делать. Нам так страшно, нас все хотят съесть. Это не жизнь, а просто мучения.

    Сова такая подняла взгляд, задумалась с важным видом и говорит:

    - Я думаю, что вам нужно стать ежиками.

    - Ежиками? Точно! Нас же тогда никто не сможет обидеть! Урааа! Сова большое тебе спасибо!

    Бегут такие счастливые, радуются, и тут одна спрашивает:

    - Подожди! А как мы станем ежиками?

    - ? Эээ... А давай вернемся и у совы спросим.

    Возвращаются к сове:

    - Сова, спасибо тебе еще раз за мудрый совет, но скажи, а как нам стать ежиками?

    Сова опять подняла взгляд задумалась и говорит:

    - Не знаю. Я не так тик, я стратег!

    :)]:)]:)]

    Так вот в этой теме все юмористы тоже стратеги, во главе с Гассером. Ну нравится вам влажность 45%, да делайте, только вы ее никогда не получите при нормальных расходах своими простейшими установками. Даже если вы наставите десятки бытовых увлажнителей, то вы просто загоните ее в аварийный режим обмерзания калорифера и все. :hello:

    И беда не в самих установках, а в головах тех, кто взялся это реализовывать. :)
     
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.174
    Благодарности:
    14.084

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.174
    Благодарности:
    14.084
    Адрес:
    Москва
    Я не зря захожу сюда. Очередной перл "инженерной глупости". Причем как минимум три "дилетанта" видят ошибочность и глупость напечатанного ВТОРОЙ РАЗ про "расчеты", только ГИПу не дано.
    Попробую для танкистов в железных шлемах.
    Ты разделил ТЕПЛООТДАЧУ от выбрасываемого воздуха на что? На сумму тепла от рекупа и от калорифера, чтобы получить 50%?
    И при чем тут тепло от КАЛОРИФЕРА, если ты считать пытался КПД теплопередачи НА РЕКУПЕРАТОРЕ?
    И знаешь ли ты РЕАЛЬНО, сколько тепла из ОТДАННЫХ ВЫТЯЖНЫМ ВОЗДУХОМ 4.5кВт*ч поступили через рекуператоре В ПРИТОЧНЫЙ ВОЗДУХ? Не эту ли величину через КПД искомый ты и МОГ бы получить?

    Очевидно, что не смог ГИП задачу инженерную сформулировать себе ПРАВИЛЬНО, не смог получить исходника для написания расчета, и конечно же не смог задачу решить. Но до сих пор пытается подогнать "расчет" под свой ответ. НЕ ПОЛУЧИТСЯ,
     
  14. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Вот давайте спустимся с небес на грешную землю. Вот мытарства товарища любителя, который при помощи чудо установки получил 20% влажности.

    upload_2024-2-7_15-52-39.png

    Где 45? :no: Нет их. Как же так то? То есть тут все пишут, что хотят 40-45, а их нет. Хорошо, там дальше мытарства в попытке доказать, что оказывается эту влажность дает чудо рекуператор из пленки. На законы физики плевать, на скорости плавать, на паропроницаемость плевать, на парциальные давления плевать, притягиваем реультаты за уши и пытаемся доказать, что с нормальным алюминиевым рекуператором будет 10%. :)]:)]:)]

    А это реальные параметры в моем доме, где две ПВУ с нормальными алюминиевыми рекуператорами и двукратным воздухообменом без каких либо увлажнителей!

    upload_2024-2-7_15-57-38.png

    24% :)]:)]:)] В очень сильные морозы опускается до 17%. Где 10% или 2% даже было?

    А все дело в том, что вы понятия не имеет о процессах в помещениях. ;)

    upload_2024-2-7_15-59-26.png

    :)]:)]:)]
     
  15. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Обычно до 90-95% закладывают. Но это в нормальных рекуператорах. В пленочных нужно экспериментировать.