    @OOO_TURKOV, У меня нет вопросов. Все вопросы по апгрейду решены в "телеге".
     
  2. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    А влияет ли переток именно на обмерзание рекуператора? Предлагаю обсудить!

    Мои мысли следующие.
    С перетоком вытяжки в приточку, кроме процессов нагрева и влагопередачи, появляется новый дополнительный процесс частичного смешения уличного и вытяжного воздуха. Т. е. происходит дополнительный ПРЕДНАГРЕВ уличного воздуха, а разве это плохо для рекуператора?
     
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Или в месте смешения выпадает нерасчетный конденсат который и отправляет рекуператор в ногдаун
     
  4. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Обещал фотография по установке при замене фильтров. Наконец то руки дошли

    upload_2024-2-26_16-30-41.png

    Это специально для @Gaser. Справа привинчен запасной ремень, слева "рабочий". Без особых усилий он оттягивается на полсантиметра т. к натяжение слабое. Если пальцами, почти минимальным усилием ротор остановить, ремень тоже останавливается. На 100% уверен, что прокрчивается на шкиве привода т. к она там зеркально гладкий. Можете снова публиковать срашные фотографии выломанных подшипников.
    upload_2024-2-26_16-31-46.png

    Черная пимпка на роторе магнитный датчик вращения. Если ротор остановится - система выдаст ошибку.
    Если кстати приглядется конденсат был в небольшом количестве. Слева под ротором видно солевые отложения.

    Ну и состояние ротора. Весь выхлоп включая кухню через него. Установку эксплуатирую где то с 02.2021. Т. е 3 года.
    upload_2024-2-26_16-38-19.png
     
  5. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Моя мысль тут следующая: подозреваю что этот переток возникает всё-таки при разнице давлений между каналами больше, чем при нормальной работе установки, когда вентиляторы в балансе. А когда у нас такой режим возникает, при штатной работе? Правильно-в режиме разморозки. Соответственно, если гипотеза верна, мы получаем менее эффективную оттайку.

    Второй вариант: после начала обмерзания, где-нибудь между блоками попадает холодный воздух, так как вытяжка уже частично перекрыта инеем. В результате те остатки вытяжного воздуха который ещё проходят, при смешивании с холодным ещё быстрее выпадают в конденсат.
     
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Произведение искусства прям, а ротор из фольги, в случае обмерзания соты не порвет?

    Щеточкой пугали тут, так ее поменять 3 минуты

    У комфовент электроника находится над тэном: не понял этого момента
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-02-26-16-58-04-782_app.rvx.android.youtube.jpg
  7. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Eugene_Semein, При наличии термоанемометра можно проверить и иначе.
    а) открыть окошки и двери в доме. (важно, т. к. вакуум или избыток давления в доме не должен влиять)
    б) посмотреть расходы впука и выпука и скорость моторов.
    в) Настроить "камин" на "0% + норма" и "норма + 0%"
    Если расход упал - это переток.
     
  8. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Только не всё так однозначно!
    В зоне смешения начинается обмерзание... и переток прекращается? В противном случае начинаются проблемы у приточного вентилятора, а не у вытяжного?

    И мы забыли про тот первоначальный процесс теплообмена, который также продолжается!
    И более того потоки уличного и вытяжного воздуха не смешиваются сразу. Они проходят долгий путь через соты рекуператора, выравнивая свои температуры!
     
    Последнее редактирование: 26.02.24
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Режим камина
    IMG_20240226_180913.jpg
    Рекуператор

    IMG_20240226_181010.jpg
    IMG_20240226_181006.jpg
     
  10. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    В рабочем режиме!
     
  11. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Смотрите, я правильно сделал замеры?
    100%
    IMG_20240226_190724.jpg
    0-100%
    IMG_20240226_190853.jpg
    100%-0%
    IMG_20240226_190929.jpg

    Окно было открыто во всех трех замерах
     
    Последнее редактирование: 26.02.24
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Уточните
     
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Про применение видов теплообменников по странам (что и следовало доказать) и про разморозку рекуператора у Komfovent (отличается от Турков)



    The drive of a rotor is supplied with the frequency converter, allowing support for an optimum heat exchanger
    operating mode, smoothly changing speed of rotation

    У Komfovent меняется скорость вращения Ротора
     
    Последнее редактирование: 26.02.24
  14. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    не знаю как должно быть при данной методе, но интересно - отчего при при режиме камин производительность выше получается? по логике вещей меньше же должна быть - напр вытяжка не работает, натолкать в помещение воздуха одной приточкой сложнее? а тут наоборот - повышается. странно
     
  15. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Думаю, имеет значение безветрие (полное) и отсутствие аномальных условий (сильный мороз)…