1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.491
    Благодарности:
    250

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.491
    Благодарности:
    250
    Ну это само собой, что воздух на улицу выходит 100% влажным и уносит с собой часть влаги, которая не смогла конденсироваться.

    Пока мне не понятно как 100% той влаги, которая конденсировалась из охлаждаемого воздуха испаряется в нагреваемый воздух, если дельта температур воздуха "в" и "из" помещения очень велика - от 40 градусов и выше.
     
  2. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Мне кажется надо думать не про воздух, а про энергию. Процессы конденсации и испраения требуют одинаковое количество энергии. А барабан вращается.

    upload_2024-2-27_12-52-50.png
     
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А разве турков заявляет полную герметичность? Разве у них нет ничего про переток 1-2%?
     
  4. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Ну я так понимаю 1-2% вообще не должны быть заметны, да и не сделают особо проблем. Я писал, что вчера получилось 4м/с в обычном режиме, и 1.5м/с на перекрытом. Если я правильно интерпретирую данные - это 25%, уже существенно.
     
  5. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Комфовент пишет про использование зимой своих роторных установок.
    Далеко конечно до Турковских -35:aga:
    А вообще кто-нибудь с ними сталкивался? Это нормальный бренд?

    У них сразу встроен блок интернета и не нужен пульт (отдельно 320 евро).
    Нашел R600V с сорбционным ротором за 420 тыс. :love: прям с литовского завода. С обычным 400.
     

    Вложения:

    • Снимок.PNG
    Последнее редактирование: 27.02.24
  6. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Это вообще ни о чём, речь про то, что полную герметичность можно обеспечить только в полиэтиленовом пакете!
     
  7. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Тоже суровый маркетинг... Обычный- и точка!
     
  8. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Мой Lossnay LGH-25, до -15 работает как часы, до -25 было несколько дней, работал штатно.
    Гарантированный диапазон наружных температур при относительной влажности не более 80%:
    • -10°C … +40°C – непрерывная работа приточного и вытяжного вентиляторов;
    • -15°C … -10°C – прерывистая работа приточного вентилятора (60 мин. – вкл, 10 мин. – выкл);
    • ниже -15°C – прерывистая работа приточного вентилятора (5 мин. – вкл, 55 мин. – выкл).
     
  9. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    спасибо, @moskovskiy82, есть еще вопросы? Есть еще решетки в дверь переточные.

    Легко, приток в спальни комнаты, вытяжка в коридоре, гардеробной, ванной, решается элементарно.
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Ну вы издеваетесь? :aga:
     
  11. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Это вы над собой с пву издеваетесь. :)]
    греть до -14 или -9, там есть варианты еще, но они не ваши.
     
    Последнее редактирование: 27.02.24
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    (5 мин. – вкл, 55 мин. – выкл)
    выкиньте это немедленно.
    Вы реально тут хвастаетесь ПВУ, которая работает 5 минут из часа? :um::um::um:

    37973487_5a59cfc4d7e2e1a3a8fa55f26502e674_800.jpg
     
  13. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    при таком режиме турков мне кажется и -50 потянет :) хотя я бы не называл это вентиляцией
     
  14. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    При -12 у меня с 10 минут "оттайкой" работает до -15 как часы и не "замерзает" как у @mihrutkin, не смотря на заявленные а влажность в отопительный период повышаю до 40-50%, но у меня выхлоп в рекуп немного подогревается шаровым ЦО.
     
  15. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    При работе 5 минут из часа замерзнуть сложно. Сочувствую с покупкой:cool: