    Немного разобрался в терминах: гигроскопичные и сорбционные роторы. Считай синонимы, эволюционно, на смену первым пришли вторые, более эффективные по влагопередаче. Посмотрите комментарии Swegon-a по влагопередаче энтальпийных роторов в публикации REHVA (это европейский аналог североамериканской ASHRAE):
    https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/clearing-up-a-few-myths-in-humidity-recover
    Из существенного - сорбционные роторы снижают порог обмерзания на 5-8 градусов, нормальная адекватная оценка, вполне соизмерима с данными исследований (дельта до10С).
     
  2. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Там на скриншотах два режима с выключенными вентиляторами (поочередно)
     
    Последнее редактирование: 28.02.24
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Можете уточнить про коммерческую ветку и выводы.
    Тут не у всех гадальные карты на руках

    Имели дело с турков? У ваших клиентов этот шайтан в морозы от -15 и ниже обмерзает?
     
    Последнее редактирование: 28.02.24
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Cav идет по умолчанию в komphovent

    Цитата поставщика: "Вы третий заказчик за эту зиму, который после Туркова заказывает у нас оборудование. И у всех одни и те же проблемы"

    И еще одна: "Комфовент заявляет для ротора рабочую температуру без обмерзания до минус 30. Но у нас в ленинградской области на одном объекте было минус 36 - проблем не возникало"
     

    Вложения:

    • IMG-20240228-WA0004.jpg
    Последнее редактирование: 28.02.24
  5. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У нас в ЛО тоже были такие морозы и никто не обращался с данной проблемой)
    Не странно ли, что люди не обращаются в Турков с рекламацией, а просто покупают другого производителя?
     
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mihrutkin, Вам назначили выезд сервисника?
     
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Нет, со мной никто не связывался.
    Я же взрослый мальчик, все понимаю. Мне никто ничего не должен:hello:
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А у нас же нет статистики, обращаются или нет. Можем судить только по живым пользователям и по скриншотам пультов: скриншотов живых турков при -30 мы не видели.
     
  9. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще работа над Вашим вопросом идет, тряхну сервис
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Блин, я уже сегодня оплачивать хотел:(
    Ладно, подождем тогда
     
  11. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понимаю, что устали, потерпите немого, сделаю все, что смогу.
     
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
  14. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    ИМХО, в пределах погрешности.

    Но я наверное неправильно выразился.
    При хорошем перетоке на марше в комнаты (именно в комнаты и из комнеат) поступает мало - всё, что вдувается с улицы, то и выдувается на улицу.
     
  15. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    С чего вы взяли?
    Помимо CO2 есть куча иных ядов, частиц и т. д.
    И надо удалять. CO2 - всего лишь один фактор.

    В комнатах баланс. Есть эконом-схемы с центральным притоком и комнатными оттоками, ч обязательным перетоком...
    Но простите, к меня в дверях спален шумозащитные ригели выдвижные. Перетока нет.
    Перетоком питаются техническое помещение, малый санузел и большой санузел. Для компенсации организован избыточный приток в смежные помещения.

    Так что... рабочий режим - наличие людей в доме. Экономичный - отсутствие людей в доме. Всё просто.