1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178
    Извиняюсь, не полное статическое давление, не одно и тоже, а по расположению датчика по схеме - разница давлений перед конфузором и в самом узком месте конфузора.
     
  2. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    А вот пусть нам турковцы и расскажут, что показывают эти датчики :hello:
    А также, надеюсь, что расскажут про кривые "рабочее давление/ расход", если они расходятся с паспортным графиком статического давления :hello:.
     
    Последнее редактирование: 29.02.24
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    На форуме главное терзают только одного производителя, а по остальным ни у кого вопросов нет.
    Владельцы иных только хвастаются своими роторами и щеточками:(
    Странный форум
     
  4. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Из теории заговоров могу предположить следующее. Турков по разным причинам (например, стал монополистом, жадность и т. п.) прекратил финансовую поддержку данного форума. Закрыл свою ветку. Соответственно, все "защитники" поостыли. Остался один добрый дилер @PiterPro.
    А негатив-то накопился, и он в одиночку уже не справляется. И вот что будет дальше...
     
    Последнее редактирование: 29.02.24
  5. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Недовольные клиенты купят себе другие установки и:
    1. Если проблемы только у троих, то негатив прекратится (в разделе форума который читает человек 100)
    2. Эти трое уйдут, на их место придут новые и так по кругу. А бывшие владельцы турков будут заходить на форум, показывать фоточки роторов и посмеиваться над новыми клиентам.
    В общем для Турков и в 1ом и во 2ом случае ничего не поменяется, продажи не поменяются на 0.0000001%, так как на фоне иных русских заводов у них все неплохо с маркетингом в интернете, а конкурентов из ЕС не осталось.
    Русский systemair выпускает пластинчатые рекуператоры, пишет в паспорте что они работают до -10 (для кого они это все выпускают?)
    Русский комфовент и shuft: автоматика из 90х, такое в своем уме кто-то купит?

    Ps внешний вид андроид приложения gtc:ogo:
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-02-29-11-49-04-983_com.android.vending.jpg
    Последнее редактирование: 29.02.24
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    @OOO_TURKOV Подскажите, а планируется ли развитие андроид приложения?
    Сейчас в нем всего 2 функции: вкл/выкл и переключение скоростей.
    А хотелось бы иметь зеркало пульта как у европейских ПВУ
     
  7. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скорее представителей производителей другого оборудования на форуме нет, только гадкие и противные продавцы лжецы, типо меня.

    Общаюсь с многими по СПб дилерами - ломается все, замерзает ротор (при определенных условиях), замерзает пластина (при определенных условиях), у всех может ломается любой компонент и EBM и зелябик и китай, панацеи нет.
    Есть условия эксплуатации, проект, монтаж, пнр, ТО.

    Тут появился представитель производителя, будет отвечать на технические вопросы непосредственно от производителя.
     
  8. Sadkoshnic
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Поддержу вопрос, очень актуально!
     
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Касательно Турков (а другое меня сегодня не интересует), живых цифр с картинками что он работает стабильно в морозы мы тут не увидели (при отсутствии дисбаланса и при стандартных цифрах автоматической просушки).
    А так конечно можно ее заставить у меня не обмерзать: 50 минут сушим, 5 работаем и делаем дисбаланс 50% и минимальные 200 кубов в час. :hello:
    imgonline-com-ua-Resize-tgg4SigEq2eqj0.jpg
     
    Последнее редактирование: 29.02.24
  10. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я уверен, что завод решит проблему.
     
  11. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    413

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    413
    Вы выкладывали же видео shuft там образцовая просто электрика в плане разводки.
    А насчет андроид приложения - наоборот отлично выглядит) Лучше чем если бы они отдавали хх млн на ui дизайн, слепили на коленке. Все нужное вроде есть (я правда не знаю это приложение Shufta?) Скорее нужно, чтобы был API или какой то открытый протокол.
    Те кто ставит такие установки сейчас - я думаю уже имеют какую то систему умного дома с настраиваемым под себяинтерфейсом.

    upload_2024-2-29_15-38-8.png
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Ui android приложения - это от русского комфовент и shuft
    У них вся автоматика сторонняя - от фирмы
    GTC. Европейские конторы построили в РФ заводы, но не дали использовать свои автоматику и ПО

    Я не про электрику, я про материнскую плату и пульт управления.
    Приложил инструкцию пульта.
    Ноль функциональности на фоне Турков и Комфовент (прибалтийского) и интерфейс на уровне windows 98 - ужасный.
     

    Вложения:

  13. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Вы тут много про ПНР говорили, а сами не можете ответить на мои простые вопросы по датчикам давления без посторонней помощи :hello:
    А Вы точно знаете, как правильно проводить ПНР системы вентиляции с рекуперацией тепла и влаги?
     
  14. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Соседняя тема, там 500 Зенит, на сколько помню. Писал, что все ок, у него ничего не мерзнет.
    В любом случае задача, решить именно Ваш вопрос.
     
  15. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вы пропустили в моей цитате главное: писать мало, может это секретарь директора турков пишет на обеде. Я про картинки и цифры (в соседней теме их нет).
    За то есть такие:hello: (и такие у меня есть за каждый день морозов 2024, а морозов за полярным кругом прилично).
     

    Вложения:

    • IMG-20240219-WA0006.jpg
    • IMG-20240221-WA0002.jpg
    Последнее редактирование: 29.02.24