    Или например такая. Это установка при ноле (заведомо не обмороженная), а обещанных 550 кубов в час тоже НИХТ.
    Фильтры чистые (3% износа)

    А крутой (без шуток) @Gaser предписывает мне по проекту подавать в дом 550 кубов.

    Ps я конечно пытался жене рассказать про нашу ПВУ, но ей неинтересно. Приходится сюда писать:aga::aga:
     

    Вложения:

    • IMG_20240228_220936.jpg
    Последнее редактирование: 29.02.24
  2. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это при всех открытых ДК?
     
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    На уличных каналах ДК у меня нет, так как установка не должна выключаться (по моей религии)
    А дома, да, все ДК в доме открыты
     
    Последнее редактирование: 29.02.24
  4. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    А вот прежде чем задавать такой вопрос, Вам бы на показания датчиков давления нужно было посмотреть.

    И если Вы эти данные пропустили или они Вам ни о чём не сказали, инженер из Вас никакой?

    Или Вы, закрыв глаза на всё, продолжаете рассказывать небылицы ?
     
    Последнее редактирование: 29.02.24
  5. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Мне тоже эти цифры ни о чем не говорят и что, мне можно быть неграмотным а ему нельзя быть хорошим менеджером или любым другим сотрудником или руководителем?
    @mihrutkin, купил как он считал "мерседес" который как оказалось тоже не идеален и не может ехать по полям, в следствии низкой посадки.

    Для начала у @mihrutkin, +22 вместо +24 или выше на вытяжке и влажность выше, поднимать он не хочет не температуру не влажность снижать, ждет чуда.
     
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. все дросселя (регулировочные) у вас в доступе и открыты на 100%?
     
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я в субботу планирую ставить манжеты, и смогу замерить установку без воздуховодов и сопротивления сети.
    Сколько она на холостых должна выдавать? Где то 600 кубов?

    А ещё сверю показания расхода в пву и анемометрами
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Все дроселя открыты на 100%, а уличных и нет.
     
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    1. Мерседес не по полям, а по дороге не едет
    2. Влажность в морозы была 22%, куда снижать ниже? Вам ткнуть на нормативную влажность? Прошу во вложение

    3. @PiterPro никому тут ничего не должен и не должен быть вентиляционщиком, но у него в штате наверное есть специалисты пусконаладчики, у которых можно спросить. Другой аспект, что писать сюда он результаты также не должен (особенно дескридитирующие турков факты)

    PS Иногда лучше молчать, чтоб не выглядить как... Мы уже видели ваш опус про "Специалисты говорят, что у моей установки очень крутой рекуператор, поэтому 55 минут его сушим, а 5 работаем..."

    PPS здесь должен быть демотиватор про "Откуда вы все лезите"
     

    Вложения:

    • file_1707212929451.JPG
    • file_1707212924584.JPG
    • file_1707212919025.JPG
    • IMG-20240219-WA0004.jpg
    Последнее редактирование: 01.03.24
  10. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    При Ваших давлениях, согласно паспорта, она уже должна выдавать 600 м3/ч, а на холостых оборотах под 700 м3/час
    20240301_092946.jpg

    PS: Осенью 2021 г. от моей установки сразу после модернизации также не смогли добиться паспортных значений. Поэтому и вернули деньги.
    Столько времени прошло, а турков и ныне там ...
     
    Последнее редактирование: 01.03.24
  11. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Субъективное ваше личное мнение или вы себя на "Мы" уже называете, это уже в другой области к узким специалистам.

    В установке у меня рекуператор не замерзает при -12 и до -15 "приточный" всего на 10 минут остановлен, иногда лучше молчать...в отличии от вашего самолета который до -30 но обмерзает при -12.

    Учитывая что такая ситуация в единичных случаях, то это вероятней всего локальные и частные проблемы пользователя, мое мнение.

    Это называется - "защита от ошибок пользователя".
    Гарантия работы или подогревать до -15 или -9 приток перед рекупом.
     
    Последнее редактирование: 01.03.24
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Завтра продолжим иследовать мой мерседес
     
    Последнее редактирование: 01.03.24
  13. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Интересное наверное видео но ошибка при попытке просмотра.
    UPD: А в ответе ссылка есть.
    UPD2: В два раза меньше, возможно, это уже интересно, проверять надо.
     
    Последнее редактирование: 01.03.24
  14. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Моя 450-я выдает 400+кубов на 60/70% при расчетном сопротивлении сети примерно 100 Па.
     
  15. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406