1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Эта диаграма же времен вентиляторов из ес. Возможно, что просто забыли обновить при замене на китайские
     
  2. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Возможно обмерзает крыльчатка вытяжного вентилятора, между ламелями-лопатками, в таком случае на старых моторах у @mihrutkin, был шум (гул) что косвенно подтверждает дисбаланс а не шум подшипников и соответственно снижение напора и производительности.
    У него же не всегда 12Па при 100%, в теплое время и вне обмерзания нормальный или близкий к расчетному напор?
     
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    1. Лопатки новой установки не обмерзают, лазил смотрел, фотографировал в морозы при обмерзании.
    2. В нормальной эксплуатации напор не нормальный (если пульт показывает цифры напора, мы пока не знаем что за цифры показывает пульт)
     

    Вложения:

    • IMG_20240228_220936.jpg
    • Screenshot_2024-03-01-11-48-10-908_com.adobe.reader.jpg
    • 20240301_092946.jpg
  4. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Слева приток, справа вытяжка или наоборот?
    116-126Па справа есть в отличии от слева 86 максимум, это замер в "холостую без сети" или частично сеть используется?
     
  5. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Слева в дом справа из дома.
    Сеть эксплуатируется уже как 6 лет полностью

    В холостую цифры и с пульта и с манометра будут завтра:hello:
     
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А вот цифры при 300 кубах, давление установка должна создавать 650 па
     

    Вложения:

    • IMG_20240228_214430.jpg
  7. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Да хоть в попугаях, тем не менее в штатной работе 112 попугаев, в нештатной при 100% вентилятора всего 12.
    Явно есть что-то (обмерзание вероятней всего) что влияет на снижение производительности в 10 раз по Па и в примерно в 2.5 раза по объему вытяжки.
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    При обмерзании паскалей должно быть кратно больше чем 10:hello:
     
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    @PiterPro, а можете показать цифры расходов/давления на исправной установке?
     
  10. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Если обмерзает после датчика и после вентилятора.
    Где датчик давления в ПВУ на выхлоп и вентилятор выхлопа, есть видео?

    UPD: При ниже -5 установка в режиме просушки работает 25 минут и 5 минут остановлен приточный вентилятор, это из видео Турков-Водатепло, теже яйца что и у Lossnay моего 10/60 до -15.
     
    Последнее редактирование: 01.03.24
  11. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Немного поправлю. Здесь у Вас установка не работает на полную мощность, и её рабочая точка вполне может находиться ниже кривой статического давления.
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вы правы, по самим вентиляторам есть цифры на 100% и 80%
    И на 80% цифры ниже конечно.

    Но это не отменяет цифр на 100%
    Где мои 400 па на 100%
    20240301_092946.jpg
     

    Вложения:

    • ec72-b225-curves.png
  13. Montana_d
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190

    Montana_d

    Живу здесь

    Montana_d

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190
    Расход воздуха.
    Сигнал на мотор.
    Давление для к-фактора.
    Давление для расчета к-фактора, эти цифры не имеют отношения к напорным характеристикам оборудования никакого, так как замеры перепада давления производятся в других местах.
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    В инструкции турков черным по белому написано, что показывают цифры пульта
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-03-01-11-48-10-908_com.adobe.reader.jpg
  15. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Но, когда у Вас есть грязные фильтры плюс частичное обмерзание рекуператора, и сопротивление сети выросло до 650 Па, то по паспорту туркова установка на 100% должна обеспечить расход в 300 м3/ч.
    Во какая это чудо машина! :super: