Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    По поводу давлений. Тут теплое с мягким путаете, никто из знающих не писал, попробую я :) И кстати, у меня оказалось что есть и k-factor и vav, но об этом чуть позже.

    Вот схема установки, рассмотрим вытяжной канал.
    401d47927d069759339eaa28cc932bfa (1).jpg
    Зеленым 2 точки измерения давления: 1. для vav и 2. для k-factor (напомню, что для к-ф там по сути диф давление между камерой до вентилятора и конфузором, поэтому рисую раздвоенную линию). 3. Давление напора (нет такого датчика в пву, но его и рисуют на напорной диаграмме установки)

    Черным 3 зоны, хмм, как бы создания сопротивления: 1. Сопротивление сети (представим что дроссель просто стоит на входе в установку). 2. Обмерзание рекуператора. 3. Сопротивление выхлопа (представим дроссель на выходе).

    Что происходит в каждой из точек измерения при изменении сопротивлений? Пусть система работает в каких то нормальных услових - ничего не обмерзло, сопротивление сети нормальное, на выхлопе ничего не закрыто, НЕТ перетоков в рекупе. Цифры даю условные, чтобы не нудить с X и Y, но примерно то что видел когда экспериментировал со своей.
    1. Норма: Pvav = 70Па и Pkf = 70Па, на выхлопе будет что то вроде 10-20Па, подозреваю.
    2. Закрываем дроссель 1 (вход): Pvav растет до 300-500ПА (разряжение в камере фильтров оч высокое), а Pkf - стремится к 0 ПА (расход на вентиляторе уменьшается до 0). На выхлопе, тоже будет стремиться к 0па.
    3. Открываем вход, полностью заморажеваем рекуператор: и Pvav и Pkf и Pнапор будут стремиться к 0 - ни разряжения в зоне вав датчика, ни расхода через вентилятор, ни напора на выхлопе.
    4. Размораживаем, перекрываем заслонку на выхлопе: Pvav опять около 0 (из за перекрытого выхлопа, разряжения почти нет), Pkf там же - расхода нет. А вот Pнапор даст те самые 400-500-... ПА о которых вы пишете, и которые должны быть по диаграмме.

    резюме: 1. Давление напора из графика с тем что вы видите в vav или k-f показаниях не связано.
    2. k-f и vav (показатели давления) принципиально по разному ведут себя при изменении сети (ДК на воздуховодах) - при повышении сопротивления сети VAV показания растут (растет разряжение), k-f падают.(падает производительность)
    3. k-f и vav показатели будут себя вести одинаково при изменениях сопротивления МЕЖДУ этими точками измерений (фильтр или обмерзание рекуператора).
     
    Последнее редактирование: 02.03.24
  2. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    У меня аналогично, подозреваю что вариант нормы - влияние с какой стороны ветер дует и куда, где двери в комнаты (приток)/ кухни-туалеты (выхлоп) закрыли/открыли итд. Что у вас что у меня +-10-15%. Вот в режиме поддержания давления (синяя), скорость вентилятора (коричневое). В эти дни -5 - +5, обмерзанием и не пахнет (на подаче Т выше уставки(+17), только рекуп работает).

    newplot (12).png
     
    Последнее редактирование: 02.03.24
  3. Рорлиз
    Регистрация:
    15.04.23
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    66

    Рорлиз

    Живу здесь

    Рорлиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.23
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    66
    Идея-то очевидная, и элементы продаются. Но я не встречал внятного описания реализации системы в целом.
     
  4. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    Чисто поделиться: оказалась интересная история. Обнаружил у себя бета-версию k-factor :) Когда согласовывал в дек. 2021 года установку, предварительно говорили что будет уже k-factor, но перед поставкой извинились, сказали что пока сырой, не будет. Просто vav.
    Полез тут кой что поглядеть, и обнаружил на вытяжном вентиляторе трубку давления. Удивился. В блоке контроллера обнаружил 2 пары трубок. Отправил видео поддержке Туркова, не смогли сказать ничего. Методом проб и ошибок обнаружил обе трубки из второй, заглушенной пары, связанны с вытяжным вентилятором, и так как давление разное в них.
    IMG_20240302_110959-EDIT.jpg

    подключил в дифф режиме. Заработало как и должно быть при k-f - при затыкании вытяжки, показатель падает, в отличии от трубки vav. Так что вот теперь полу vav - полу k-f. :)
    IMG_20240302_111159.jpg

    Почему говорю бэта версия - насколько я понял (сам глазами не видел) у современного k-f к контроллеру идет всего 2 трубки, по 1 с каждого из вентиляторов? @mihrutkin так? у меня же, кроме того что только с вытяжного, еще и 2 трубки в дифф. режиме. Это, кстати, соответствует той документации что тут выше @SergeiKhb приводил по k-factor. Как Турков в текущей версии сделал по 1 трубке, моих знаний не хватает понять)
     
    Последнее редактирование: 02.03.24
  5. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
  6. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    У них все сыро и ничего толком не работает не только в 2021 году, но и в 2024:hello:
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    [
    Вы в стакане виски испытывали?
     
  9. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    "что в Якутске, что Норильске, какой русский не пьет виски" (с) би2. тестил с водой, но тут просто кола - чтоб было видно на фото :)]
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    У современного к фактора 4 трубки
     
  11. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    Кстати, будете мучать установку - гляньте плз, там по одной трубке от каждого канала идет, или по 2 ? Любопытно
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Глючит форум.
    4 трубки

    Если я правильно понял умного дядю в его практике к фактор у турков бывает не верно настроен с завода



    PS А так, мучить установку больше не буду, у меня проход мимо котельной за 6 лет начал вызывать депрессию. Если господа с завода мне вменяемо не помогут (а выставление дисбаланса 10-20% или просушки 20 мин работаем/15 сушим- это так себе помощь), то в ближайшее время я буду уже пытать роторную пву, под виски наслаждаясь шелестом щеток:hello:
    прошло 6 лет, хватит пыток
     
    Последнее редактирование: 02.03.24
  13. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    Ага, спасибо. Значит не верно понял. Ну вообщем у меня как-то оказалась половина системы (только на вытяжке)
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    @Eugene_Semein

    Вчера их техдиректор что то писал про работу к фактор. Но поди разбери что, я тот еще диванный эксперт
     
  15. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    175
    Расшифровываю :) Он написал о тех цифрах которые видите на дисплее (
    Расход воздуха.
    Сигнал на мотор.
    Давление для к-фактора.)

    И тот вывод (Давление для расчета к-фактора, эти цифры не имеют отношения к напорным характеристикам оборудования никакого, так как замеры перепада давления производятся в других местах.) который я в посте на прошлой странице про работу к-ф и вав описываю
     