    Физически датчик температуры установлен в зоне вентилятора? Какие там температуры (диапазон), от чего зависят?
     
  2. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    В районе фильтров дальше рекуператор и только на другой стороне рекупа вентилятор

    Влажность в доме и уличная температура: по ним выбирается время работы между периодами просушки и длительность просушки

    Глючит датчик D1
    unnamed.jpg
     

    Вложения:

    • Снимок.PNG
  3. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    Да, ок. Значит в расчёте расхода по к-фактору значения датчика температуры приточного воздуха (после нагревателя) используются. Формулу позднее распишу. Это критично для понимания, что мы видим в качестве расхода на пульте. Ну и вспоминаем нудного дядьку, который говорил о том, что значения заводского к-фактора мало, требуется калибровка по месту. Но у Вас, интересно так прыгают показания на притоке: 480 куб. м/час с 3% в первом опыте и 540 куб. м./час с 3% во втором, причём во втором стабильно 540 показывают, несмотря на варианты АВ-ВА. Есть ещё какой-то фактор, который влияет на такую логику. Проверьте анемометром значения расходов пульта.
     
  4. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    И @mihrutkin, в инструкции к-фактора прописан механизм калибровки, пункт 3-ий, выставление значения коэффициента по измеренному фактическому расходу. Выполняли?

    Но это конечно никак не влияет на разницу в значениях 480 и 540, полученных во время двух экспериментов с 3% фильтром.
     
  5. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    @PiterPro, добрый день. Уточните пожалуйста у московских коллег алгоритм расчёта расхода воздуха по к-фактору. Исходя из примера в инструкции, расход равен произведению к-фактора=120 и корня квадратного падения давления (например, корня квадратного из 59 для приточного вентилятора из примера), с учётом поправки плотности воздуха на притоке (1,2 для температуры 20С). Расчёт даёт значение 1100 куб. м/час, что значительно выше значения на пульте в примере инструкции (322 куб. м/час). И если повторить расчёты с показаниями @mihrutkin, то картина аналогичная. Что не так? Спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_20240306_071517.jpg
    • IMG_20240306_071434.jpg
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Как сказали представители завода эта часть инструкции не для меня а для заводских специалистов. Замеры сделаю
     
  7. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    Невнимательно фото посмотрел. К-фактор у Вас равен приблизительно 55 по обоим вентиляторам и он соответствует формуле Расход = P^(1/2)*K-фактор. Но указан ли расход в кг/час или куб. м/час, не совсем ясно. Температуры в зоне вентиляторов могут варьироваться, для вытяжного вентилятора на выбросе по схеме, которую Вы выслали, датчика температуры нет, а плотность воздуха, например, при температуре воздуха 0С равна 1,3 против 1,2 для приточного вентилятора при температуре 20С. Тогда для вытяжного вентилятора расход воздуха в куб. м/час должен меньше, поправочный коэф. 0,95.
     
  8. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    [​IMG]
    @mihrutkin, вот Ваш коэффициент =55 для обоих вентиляторов. @PiterPro, в каких единицах измерения расход указан на пульте, вопрос остается.
     
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Так в пульте же написано М3/час.
     
  10. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    Возможно ошибка. По смыслу в кг/час. Как они пересчитывает массу в объем, не понятно. Температуры точно различные на вентиляторах (в зоне притока и в зоне выброса), датчика температуры в зоне выброса нет. @PiterPro, уточните пожалуйста этот момент.

    PS И что интересно, не появляется ли в результате возможного завышения расхода воздуха по вытяжке при низких температурах дисбаланс в сторону притока в результате работы системы к-фактора.
     
    Последнее редактирование: 06.03.24
  11. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    Добрый день! Скриншоты даны для визуализации процесса, данные в них не соответствуют реальным значениям, которые устанавливаются в настройках оборудования.
     
  12. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    Добрый день. Спасибо, с этим разобрались. Есть вопрос по расчету расхода воздуха по к-фактору. По смыслу и по инструкции к системе, в расчетной формуле Расход = P^(1/2)*K-фактор, единица измерения расхода воздуха - кг/час, на пульте отображается куб. м/час. В каких единицах измерения представлен результат (Расход воздуха)? Если в куб. м/час, делается ли поправка на температуру, при которой может работать вентилятор?
     
  13. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    В меню пульта задаются именно кубические метры в час, поправка на температуру не делается, так как у нас принята константа и расчет проводится в +20, что соответствует рабочему режиму, по которому эксплуатируется большинство оборудования. Разницы при расчете, если воздух будет +20\+21 не существенен для того, чтобы вносить какие-либо коррективы.
     
  14. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    Спасибо, по приточному вентилятору вопросов нет. По вытяжной стороне, вентилятор после рекуператора в зоне выброса. Там же датчик давления. Температуры низкие. Корректировка расхода нужна?
     
  15. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.943
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Так и по приточному зимой и рядом +20 не будет
    Screenshot_2024-03-06-14-34-42-675_com.microsoft.office.excel-edit.jpg

    Итого в реальности на приточном будет +11, на вытяжном +1 (в моем случае не будет, ПВУ умрет еще при минус 15:aga:)
     