1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Один момент вами не учтен влажность вытяжки в рекуп из дома, особенно в пиках.
     
  2. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    И опять мимо.
    1. Учтено, читайте слова про заявляемые характеристики изготовителем.
    Screenshot_2024-03-07-20-15-44-445_com.kiwibrowser.browser-edit.jpg
    2. Смотрим на конкретные факты и числа типичного обмерзания.
    Упс.
    IMG_20240220_225101.jpg
    IMG_20240221_073136.jpg

    А еще можно заглянуть в нормативные числа влажности в доме согласно отечественному ГОСТ, который скажет что минимум 30%.
    Опять сели в лужу. У вас просто талант. Нет, ТАЛАНТИЩЕ.
    Картинок есть у меня много. Так как температура ниже -12~15 = 100% обмерзание. Без исключений.
    Не было ни единого случая, чтобы установка проработала больше 4х часов.

    Могу сделать несколько выводов:
    1. Никто не испытывал установку в морозы и не считал теорию (привет @NNPetr, он посчитал)
    2. Дилеры и сам представитель завода могут предоставить только слова, фактов работы в мороз не могут.
    3. В морозы установки текут, как и положено по физике
    4. У европейцев все хорошо с математикой и физикой: пластинчатые рекупы до -10; все, что ниже, используйте роторы. Без исключений.

    Вывод итоговый: заводу стоит посчитать все с точки зрения физики, купить канальный морозильник и все испытать. После выкинуть энтальпию, купить европейские роторные установки, скопировать. И переделывать строящийся завод под выпуск роторных ПВУ, либо ориентировать продажи на страны африки. Там не обмерзнет
    Ps все сугубо на личном опыте. Если господа с завода приедут 12 числа и найдут косяк в пву, починят. То хвала им и почет. Умение признавать ошибки - это важно для бизнеса.
     
    Последнее редактирование: 07.03.24
  3. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Влажность вытяжки? а где влажность притока и выхлопа после рекупа?
    6 лет ходить по граблям, правильно помню и не купить 2-3 датчика влажности и мониторить, по какой причине?
    +18 это приток или вытяжка, 22% влажность притока или в помещении и нагреватель 1% верно?
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А вот интересно сегодня смотреть показания

    IMG_20240308_093711.jpg
    Система выдала 300 кубов на 33%

    А до этого было так.
    IMG_20240301_231840.jpg

    IMG_20240228_214430.jpg

    IMG_20240220_225048.jpg

    Как при таких разбегах ловить баланс в системе без к-фактора? Мне не понятно вообще:hello:
    И как показания относятся c реальностью.
    Вопросы только
     
    Последнее редактирование: 08.03.24
  5. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    994
    Благодарности:
    470

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    994
    Благодарности:
    470
    Разница в 5 кубов? Так это в балансе, много факторов, влияющих, 5 кубов в рамках погрешности измерений…
     
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Нет, ранее на 54% было 300 кубов, сейчас на 33%.

    20%, а не 5%.
     
    Последнее редактирование: 08.03.24
  7. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    994
    Благодарности:
    470

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    994
    Благодарности:
    470
    Не обратил внимание… мдааа, меньше видишь- лучше спишь (это я о себе)!
     
  8. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.242
    Делайте ручные замеры расходов, любая автоматика требует проверки.
     
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Тут разброс показаний в 20%: замеры не помогут. Но планирую завтра. Сегодня 8 марта
     
  10. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.710
    Благодарности:
    3.409

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.710
    Благодарности:
    3.409
    Адрес:
    Великий Новгород
    recup.jpg
    Да вот как-то так. Включил временно, пока пауза в работах и пыли нет.
    Фигачил помаленьку на 0,73.
    Пофигачил и будет. Дальнейшее осенью.
     
  11. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Получается при -9 КПД 63%.
    Не густо
     
  12. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.710
    Благодарности:
    3.409

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.710
    Благодарности:
    3.409
    Адрес:
    Великий Новгород
    (14,1-(-9,1)/(22,6-(-9,1)=0,73
    И влажность близка к предельной.
     
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.946
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Точно, цифра одна не вставилась в таблицу.​
     
  14. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.108

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.108
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зимний режим включите. Пожалуйста)
     
  15. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    333

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    А в чём "фишка" зимнего режима? Это подогрев притока и всё?
    Чтобы никто не смог посчитать КПД рекуперации и не догадался, что рекуператор обмерзает?
     
    Последнее редактирование: 11.03.24
Статус темы:
Закрыта.