1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Ну вот прям бьётся четко с моими цифрами из жизни. 2 градуса спишем на погрешность
     
  2. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Великий Новгород
    У двоих и у странного бота, я бы сказал.
    И фото чего? -30 у меня достигалось в этом году дважды. Причём одине раз достигалось "почти" - -29 с гаком. И за вторые -30 я не уверен на 146% - могла и подзаткнуться, но днём точно "прочихалась".
    И я не бегал с фотоаппаратом. И в техничку за зиму заходил раза два или 3.

    Не имею такой привычки, по ночам с фотоаппаратом бегать.
    И даже события дольше, чем за месяц не храню - не нужны они мне.

    Но если хотите, я могу на следующий сезон глубину хранения увеличить. Мне не жалко, если кому-то надо.
     
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Фото раздела пульта по подогревателю при минус 20 и ниже.
    И фото расходов (если к-фактор есть).
    И тут то все будет видно.
    Я могу судить только о том, что вижу.
    Являюсь владельцем 2 установок. Вели и ведут они себя ИДЕНТИЧНО.
     
    Последнее редактирование: 13.03.24
  4. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Великий Новгород
    Маловероятно, что сделаю это. Если -20 в ночь - буду спать.
    Если днём - то может и сфоткаю. Посмотрим.
    Следующей зимой -35 и недостижение -20 равновероятны.

    Но мониторинг поставлю. Уже самому интересно.
     
  5. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я прочёл. Там автор принудительно отключил просушку/разморозку, о чём сам и написал.
    Т. е. иного там просто не могло быть.
     
  6. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Эффектиность использования режима просушки Турков ничем не подтвердил. Ни испытаниями, ни расчётами.
     
  7. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    А вот странным ботом здесь являетесь Вы!
    Кроме бла-бла-бла, так и ничего конкретного не смогли предъявить в пользу работы установки Туркова ("не могу, не храню, не имею, не умею") при температуре ниже минус 15 0С и влажности 30%.
     
    Последнее редактирование: 13.03.24
  8. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Великий Новгород
    О! На воре шапка загорелась :)
     
  9. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Только поправил бы. На шарлотане от Туркова!
     
    Последнее редактирование: 13.03.24
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я господам показал фото разбегов в 20%, не смогли прокомментировать. :hello:
     
  11. Meliandr
    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Meliandr

    Участник

    Meliandr

    Участник

    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Я правильно понял последние несколько страниц, что при нормальной влажности (30-35%) энтальпийный рекуператор будет эффективен до -10-12 градусов, а потом замерзает?
    Подскажите, а с роторным как дела обстоят?
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А роторные спокойно работают до -30 (systemair пишет про -40) и в ус не дуют.
    Про энтальпию верно, подтверждаю. Есть шанс, что до -15 будет работать. :victory:
     
  13. Meliandr
    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Meliandr

    Участник

    Meliandr

    Участник

    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Мне вентиляционщики предлагают horynize с роторным, он где-то на 100к дороже, чем турков или бризарт. Ну, видимо, зато не обмерзает и поэффективнее, как слышал. Кто что знает про этого производителя?
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Роторная ПВУ 600 кубов из Европы от именитого производителя komfovent - 400 тыс.
    За 400 тыс не стал бы брать что то из РФ.
    Конечно строго имхо.
    Если хотите русское, то берите shuft роторный, дешевле 300 тыс выйдет

    Это с сорбционным ротором, со стандартным ровно 400
    Screenshot_2024-03-13-17-26-45-717_com.adobe.reader-edit.jpg
     
  15. Meliandr
    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Meliandr

    Участник

    Meliandr

    Участник

    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Спасибо!
    А как вообще сорбационный эффект работает, насколько эффективен?
    Откровенно говоря, если бы не желание как-то поддерживать влажность, вообще бы ПВУ не рассматривал)
    Еще подскажите, вообще с ПУ как-то можно достичь нормальной влажности зимой (30-35%) или это нереально?