1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем the_atco, 06.02.24.

  1. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.024
    Благодарности:
    195

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.024
    Благодарности:
    195
    Адрес:
    Тамбов
    эта?
    1.png
     
  2. Vladimirsvn
    Регистрация:
    22.08.23
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    5

    Vladimirsvn

    Живу здесь

    Vladimirsvn

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.23
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Труба 9 метров.
    ΔL = α * L0 * ΔT = 12.1 мм.

    Где:
    α = 0.000018 /град. (коэффициент линейного теплового расширения меди),
    ΔT = 75 градусов Цельсия,
    L0 = 9000 мм (начальная длина трубы).
     
  3. Vladimirsvn
    Регистрация:
    22.08.23
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    5

    Vladimirsvn

    Живу здесь

    Vladimirsvn

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.23
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Если учитывать инфильтрацию по действующим нормам, то теплопотери получаются заметно больше.
    Например, в холле без учета инфильтрации 1925 вт, а с учетом инфильтрации 2985 вт.
    В комнате 5428 / 5773 вт.

    Как вы поступаете, Учитываете инфильтрацию?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    в реалиях она 50 максимум
    треть от теплопотерь
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.974
    Благодарности:
    27.220

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.974
    Благодарности:
    27.220
    Адрес:
    Касимов
    Обязательно.
     
  6. Vladimirsvn
    Регистрация:
    22.08.23
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    5

    Vladimirsvn

    Живу здесь

    Vladimirsvn

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.23
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    То есть, в комнате не ниже 25 градусов при выключенном отоплении? Это вряд ли.

    Если зимой пришлось слить теплоноситель, например для ремонта протечки, то комната остынет и до нуля, и еще ниже, если мороз.

    Разве не так?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    нет. 20 при монтаже и 70 максимум в котле.
    а запускать как будете ?
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.974
    Благодарности:
    27.220

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.974
    Благодарности:
    27.220
    Адрес:
    Касимов
    Ну это на ТТ котле, еще можно постараться...
    dT=(T1+T2):2-T3
    Где dT — дельта Т, T1 — температура подачи, T2 — температура обратки, T3 — температура помещения.

    dT = (95 + 85): 2 — 20 = 70°
    @Vladimirsvn, Паровое отопление делаете?
     
  9. Vladimirsvn
    Регистрация:
    22.08.23
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    5

    Vladimirsvn

    Живу здесь

    Vladimirsvn

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.23
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Котел Bosch GAZ6000-24H выдает 75-82 градуса. Так по паспорту.

    Здесь ΔT = 75 градусов Цельсия не тепловой напор, а перепад температуры в антифризе от отсутствия обогрева до его номинального состояния.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    Вы ППР угробите - вот и весь результат
    Толя, он не про тепловой напор, а про дельту для расчета расширения.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.974
    Благодарности:
    27.220

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.974
    Благодарности:
    27.220
    Адрес:
    Касимов
    Ром, объясни мне не дружащему с цифрами. Дельты бывают разными? Одна тепловой напор, а другая чисто для расчета? Так какую дельту просит формула?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.974
    Благодарности:
    27.220

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.974
    Благодарности:
    27.220
    Адрес:
    Касимов
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    есть тепловое расширение а есть тепловой напор.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.974
    Благодарности:
    27.220

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.974
    Благодарности:
    27.220
    Адрес:
    Касимов
    ну так что в формулу впихиваем?
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    Толя, почитай повнимательнее. Тут речь про тепловое расширение, я указал на большую дельту, это вредно для ППР - и все.