    Добрый день, есть задача следующего характера. Организовал котельную в гараже.
    Гараж нужно отапливать, одна ветка соответственно идет на тепловентилятор в помещении гаража.
    Желательно в гараже поставить маленький бойлер косвенного нагрева литров на 30, не знаю есть такие или нет.
    Вторая ветка уходит на дом трубами в ППУ изоляции, прямая и обратка соответственно, там будет отопление радиаторное, теплый пол в паре-торойку помещений типа санузлов и прихожей и соответственно бойлер косвенного нагрева опять-же. Контроллер на отопление хочу повесить отдельный и запрограммировать его самостоятельно.
    Вопрос следующего характера:
    1. Есть ли на форуме похожие схемы с указанием насосного оборудвания, точек установки датчиков температуры, трехходовых кранов и прочее, с которой можно посидеть повтыкать, изменить под себя, что бы не изобретать велосипед?
    2. Можно ли в первичном контуре использовать пропилен-гликоль?
    3. Встречал ли кто-то маленькие бойлеры косвенного нагрева в продаже?
    4. Нужно ли в помещении котельной (15м3) газобетон 400мм Д500 с приточной вентиляцией и прочее, ставить радиатор отопления или теплопотери от котла и так нагреют помещение, тепло выше точки замерзания нужно, поскольку там установлен унитаз и рукомойник.
     
  2. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522
    МП25 - какой внутренний диаметр?
    Есть производители у которых внешний 25, а внутри 15!
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    20. но это редкость, обычно 26 и 20.
    пример приведите.
     
  4. Azanovag57
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1

    Azanovag57

    Живу здесь

    Azanovag57

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1
    20 мм. В шаровый кранах 3/4 проходное 15
     
  5. Azanovag57
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1

    Azanovag57

    Живу здесь

    Azanovag57

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1
    Температура вход 29 (справа на фото) выход 44 IMG_0703.jpeg
     
  6. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    432

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Вы хоть бы запятые ставили... что ли...
    Температура вход 29, (справа на фото) выход 44 - то есть вход слева?
    Температура вход 29 (справа на фото), выход 44 - то есть вход справа?
    Что есть что?

    И еще... померьте температуры вокруг подключений магистрали.
    Вот так: -по ходу движения теплоносителя.
    upload_2024-8-12_19-17-18.png
    - Уклона нет в этом месте (магистральной трубы)?
    - При обрезке старых подключений осматривали соединения - вероятность эжекции исключается? (ввареная внутрь труба тройника или сопли/шлак внутри сварного соединения)
    - Трубу подачи утепляли? Она не на сквозняке?

    А вообще - это, если правильно понял, последний и самый большой радиатор. Подключайте его по диагонали - так будет правильнее.

     
  7. Azanovag57
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1

    Azanovag57

    Живу здесь

    Azanovag57

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1
    Уклона нет, труба не на сквозняке, ввареное соединение проверено. Радиатор одинаковый со всеми 22 500Х1200 мм. Вход справа. Обнаружил мокнущее соединение на выходном соединении у радиатора (капля копится). За сутки 10 мг. Диагонально подключать сверху-вниз? Подключение в подвали выглядит вот так image-13-08-24-08-47 (1).jpeg
     
  8. Azanovag57
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1

    Azanovag57

    Живу здесь

    Azanovag57

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1
    @сетебос,
    дублирую вопрос
     
  9. Stnnzp
    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Stnnzp

    Участник

    Stnnzp

    Участник

    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Сделайте последний радиатор без байпаса. Пусть в него заходит весь петлоноситель, а дальше идёт в обратку. Такое на ленинградке можно.
    А увидел, там по трубе стальной идёт. Тогда не завернуть.
     
  10. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522
    сейчас не вспомню производителя, но внутренний был на два ду меньше наружки
     
  11. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522
    а краны тут при чем?
     
  12. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    432

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Хм... и подводки более-менее одинаковой длинны... но тем не менее - радиатор работает с самоподмесом.

    Угловое соединение радиатору не сильно душит внутренний диаметр? Если есть возможность замените еще ШК на полнопроходные.
    До того как переключитесь померьте температуры в этих точках:
    upload_2024-8-13_12-38-33.png
    ...контактным термометром или пирометром через черную клейкую ленту (малярный скотч хотя бы...) -для одинаковости коэффициента эмиссии. Это позволит "угадать" расходы.
    Ваш случай с перевертышем расхода неординарный и интересный. Хотелось бы понять причину и детерминанты возникновения этому.

    И как крайняя мера останется еще врезка/вварка шторки в стальную трубу уменьшающая диаметр байпаса и перераспределяющая напоры... (хоть это, моим мнением, и не совсем верно)
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    на ППР похоже, отнюдь не на МП
     
  14. Azanovag57
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1

    Azanovag57

    Живу здесь

    Azanovag57

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1
    Спасибо. Сегодня заново всё отцепил, промыл краны, радиатор, заменил подводки на новые трубы. Сейчас запустил котёл, через пару часов результат узнаю. Пирометр заказал, послезавтра привезут, замеры сделаю.
     
  15. Azanovag57
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1

    Azanovag57

    Живу здесь

    Azanovag57

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1
    Через 2.5 часа на последней батарее на входе 50 градусов, на выходе 30. Запускал радиатор так: сначала открыл подачу. Стравил воздух. Запустил котел. А потом пошел открыл обратку. Что было? Не понятно!