    добрый вечер! попристаю к Вам еще немного, если позволите. стоит ли схему упростить или оставить как есть и сделать ее просто с принудительной циркуляцией? продублирую схемы, чтоб не искать.
     

    Вложения:

    • СО 2.jpg
    • СО 3.jpg
    • СО 3 размер трубы.jpg
    • СО 1.jpg
  3. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    432

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    На два контура (две группы петель) ТП, со своей термостатикой и разными установочными температурами каждому - один насос?
    Есть и такой, немного куртуазный способ... Рисуйте как видится. Подправим ежели будет надоть)
     
  4. Azanovag57
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1

    Azanovag57

    Живу здесь

    Azanovag57

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1
    Господа, покритикуйте! Магистраль сталь Ду 50, 48 м, подводы к радиаторам МП26 через полнопроходные краны 3/4, соединение с котлом Электролюкс 24 КВт, МП 26, радиаторы стальные панельные с 22-500-1200 RoYl Termo. Теплые полы МП 16. Верхний на рисунке S=16 м. кВ., нижний 10 м. КВ. + полотенцесушитель + биметаллический радиатор 10 секций. IMG_0712.jpeg
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.968
    Благодарности:
    27.215

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.968
    Благодарности:
    27.215
    Адрес:
    Касимов
    Радиаторы второго этажа, я бы подключил на однотрубную разводку*низ-низ*. Ну ежели они не люминевые секционные. Этого будет достаточно для второго этажа, и на ЕЦ отрицательно не повлияет.
    Насос на байпасе, поставить не сложно и не дорого. Зато будете иметь возможность быстро и равномерно прогреть всю систему.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.986

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.986
    Адрес:
    Калуга
    ТП не будут нормально работать
     
  7. Azanovag57
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1

    Azanovag57

    Живу здесь

    Azanovag57

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1
    Это моей СО критика? Или на пост выше? Если мне ответ, то как Вы думаете, почему?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.986

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.986
    Адрес:
    Калуга
    Последовательно магистрали полы не включают. Если не хотите коллектор - включайте от котла тройниками, паралельно основной магистрали., плюс лучше трубу 20*2.0 взять, она как раз для таких случаев, ртл клапана и насос не нужен.
    Литбо по человечьи - узел подмеса, насос и коллектор.
     
  9. Azanovag57
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1

    Azanovag57

    Живу здесь

    Azanovag57

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1
    Последовательно магистрали полы не включают А почему?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.986

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.986
    Адрес:
    Калуга
    Труднее отрегулировать - вкратце
     
  11. Azanovag57
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1

    Azanovag57

    Живу здесь

    Azanovag57

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    1
    Дело в том, что всё в 2011 году это смонтировано. Я только поменял радиаторы, и установил котел. Всё эксплуатировалось с ЦО. Сейчас регулирую ТП включением насосов. И еще вопрос: РБ 100 литров не много? Полотенчик висит на уровне котла и при вкл насоса в нем журчит - я так понимаю воздух. Спустить его не чем. Как организовать спускник в самом высоком месте? Может самопальный какой?
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.490
    Благодарности:
    19.125

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.490
    Благодарности:
    19.125
    Адрес:
    Донецк
    @VasLis, Вы всё же определитесь, если только ПЦ, диаметры можно уменьшить, но так как в СО незамерзайка, на один шаг в сторону увеличения по сравнению с водой. Так как ПЦ, разводка под радиаторами (по плинтусу) для первого этажа по подвалу.
     
  13. VasLis
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    VasLis

    Живу здесь

    VasLis

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Нижний Новгород
    да я уже прожил отрицание, гнев, торг, депрессию и перешел к принятию. Будет ПЦ с резервированием по электрике. у меня основная магистраль 25 вроде как с запасом, если смотреть по табличкам. Родился еще вопрос по поводу изменения схемы. можно ли ее сделать стояковой. Примерно как приведено на рисунке ниже.
     

    Вложения:

    • 17255299987605134467347133103199.jpg
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.490
    Благодарности:
    19.125

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.490
    Благодарности:
    19.125
    Адрес:
    Донецк
    Не нравится Ваш рисунок, сейчас мат. часть не позволяет перерисовать по нормальному, позжее буду дома, набросаю, если никто до той поры не внесёт изменения.
    Что есть 25 Ду или ПП 25х4,2? Да и не забываем в системе незамерзайка. Котёл какой?
     
  15. VasLis
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    VasLis

    Живу здесь

    VasLis

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ПП 25х4,2. Котел ТТК зота лава 13 кВт. метр от котла, естественно, сталь.
     
    Последнее редактирование: 05.09.24