1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сломался тепловой насос

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Migauto, 12.02.24.

  1. Migauto
    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    Migauto

    Участник

    Migauto

    Участник

    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Для себя сейчас решил.
    Поменять ТРВ,
    Поменять Испаритель,
    Заправить.
    Стоимость в наших широтах где то 1 тыс евро, если самому понятно делать.
    Больше интересует вопрос как увидеть причину, чтобы через пару месяцев опять не умер.
     
  2. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    238

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    ЗАЧЕМ ипаритель то?
    утечек у вас вроде нет., писали что пузырей в смотровом небыло, жидкарь. это раз
    компрессором при работе и давление нагнетал и вакууум делал - это два.
    следовательно все герметично.
    зачем менять недешевую рабочую деталь?
    кстати если неймется можно с большим кол-вом пластин взять испаритель, потолще). эффективность возможно повыситься, хуже не будет точно
     
  3. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.758
    Благодарности:
    2.095

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.758
    Благодарности:
    2.095
    Адрес:
    Челябинск
    Позволю себе предположить причину поломки ТН. Так как фильтра не было то мельчайший мусор оставшийся после сборки уровня БОГ забил дюзу (отверстие) в ТРВ.
    Нужно найти опытного холодильщика и собрать по новой ТН. Могу сфотографировать внутренности ТН Виссман. У меня дома стоит ТН с контроллером DIGIMARK. С его создателем был очень хорошо знаком.
    Земля ему пухом.
     
  4. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    461

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    461
    Писали здесь что, необходимо проверить работу ТРВ. Вопрос, у Вас получилось проверить его работу ?
    Так же, необходимо проверить перепад давления на испарителе по линии гликоля. То есть необходимо замерить величину давления гликоля при включенным насосе до и после испарителя. Полученные значения сюда.
    Еще, было бы не плохо, узнать Ваш реальный расход гликоля через испаритель. И сравнить, полученный результат с расчетным значением.

    Вариант связаться с производителем так же в силе. Но, не писать ему, а позвонить на рабочий номер телефона. Просить его уделить Вам и вашей проблеме внимание. От производителя, Вы узнаете значительно больше чем здесь на страницах этого форума. Возможно окажется так что, у производителя есть партнеры в вашем регионе. :hello:
     
  5. Migauto
    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    Migauto

    Участник

    Migauto

    Участник

    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Ну все равно придется перепаивать ТРВ да и был подморожен,
    вдруг через какое то время выйдет из строя. Так спокойней.
    Сейчас как раз выбираю испаритель и думал число пластин должно быть обязательно такое же.
    Если ничем не навредит, то конечно можно побольше поставить.
     
  6. Migauto
    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    Migauto

    Участник

    Migauto

    Участник

    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Спасибо за предложение, ну если фото где то сохранилось, то было бы не плохо посмотреть, разбирать то ради фото не надо. Главное в каком месте фильтр стоит.
     
  7. Migauto
    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    Migauto

    Участник

    Migauto

    Участник

    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Вот уже интересней спасибо. ТРВ конечно не проверил, пока его не вырезал.
    Новый еще не принесли, тренирусь пока на трубках паять.
    Помпа показывает расход расола 2.5 куб. м.
    Поплывки в коллекторах на 24 литра в час, максимальное значение.
    Давление до и после испарителя можно попробовать организовать, но сейчас все разобрано и компрессор не запустить. Но идея интересная.
    Производителю писал много раз, он сначала ответил, потом перестал отвечать.
    Думаю он причину и сам не знает.
     
  8. Migauto
    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    Migauto

    Участник

    Migauto

    Участник

    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Вот видео с показанием темпиратуры.
    Может поможет.
     
  9. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    238

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    Трв маняйте и фильт на жидкую линию перед смотровым заодно впаяйте
    раз уж все равно паять, он не дорогой.
    заправляйте (жидкой фазой 407-й), объем весами если знаете и по смотровому потом в установившемсярежиме смотрите чтобы не было пузырей.
    только жидкарь очень медленно при включенном компрессоре добавляйте чтобы компрессор не убить.
    ну и выясните когда по весам когда сколько фреона ушло - напишите табличку на всякий себе. мало ли.
    систему вакуумировать до заправки.
    на очень крайний случай продуть фреоном, но это если не стояла открытой.
    в вашем случае конечно лучше вакуумировать.
     
  10. Migauto
    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    Migauto

    Участник

    Migauto

    Участник

    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Все понял, спасибо.
    Буду пробовать.
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.712
    Благодарности:
    10.094
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В пень 407, особенно если дельта по теплоносителю небольшая.
     
  12. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.758
    Благодарности:
    2.095

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.758
    Благодарности:
    2.095
    Адрес:
    Челябинск
    Фото внутренностей висмана витокал 300 3 фазы 13 квт тепловой мощности.
     

    Вложения:

    • IMG-20240222-WA0001.jpeg
    • IMG-20240222-WA0002.jpeg
    • IMG-20240222-WA0003.jpeg
    • IMG-20240222-WA0005.jpeg
    • IMG-20240222-WA0006.jpeg
    • IMG-20240222-WA0008.jpeg
    • IMG-20240222-WA0013.jpeg
  13. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    238

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    а что мы должны увидеть то были?
    ничего выдающегося не видно)
    слово висман это круто наверно?
    кроме своего контроллера там все тоже самое стоит внутри.
    соответственно и работает он ни хуже и не лучше остальных.(если конечно не экономить на пластинах ПТО
    у ТС тепловой насос не хуже сделан. и без всяких резиновых шлангов.
     
  14. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.758
    Благодарности:
    2.095

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.758
    Благодарности:
    2.095
    Адрес:
    Челябинск
    Только одно маленькое но он сломался в первый сезон. И (производитель) язык в жопу засунул.
     
  15. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.508
    Благодарности:
    1.256

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.508
    Благодарности:
    1.256
    Адрес:
    г Екатеринбург
    С днём Мужика!
     
    Последнее редактирование: 23.02.24