    Отличие лишь в том что один вешается на стену, другой монтируется на DIN рейку. У них даже артикул из одной серии ML00005886 и ML00005890.
    Вы на совместимость котла с ZONT проверьте:
    https://www.tvp-electro.ru/sovmestimost-kotlov-s-zont/
    Если вашего котла нет, то лучше уточниться у производителя термостата отдельно.
    Хотя по RAY вроде как есть что-то (уточняйте)
    https://support.microline.ru/index.php/Схемы_релейного_подключения_ZONT_к_котлам_отопления
     
    Последнее редактирование: 19.11.24
  2. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    Нормально Zont h1-v new с Протермом работает. И в релейном и по цифровой шине (с адаптером)
     
  3. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Я про MQTT хотел спросить, у меня H1000+ Pro версия платы 711, прошивка 407
    Есть вариант что MQTT завезут? Я пробовал на бету 486 обновиться но там MQTT не пояивлось. Да и в этой бете отъехали датчики температуры RS485, пришлось на 407 откатываться.

    Но блин менять H1000+Pro на V2, вернее не менять а новый контроллер покупать это такое себе... текущий еще год не отработал.
     
  4. JerryVoit
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    JerryVoit

    Новичок

    JerryVoit

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Уважаемые форумчане, знатоки. Прошу дельного совета. Исходные данные таковы. В каркаcнике на 140 м² установлен котел будерус u072 28к с автоматикой zont, теплоноситель вода со скважины. Стоит режим эконом с нагревом до 20⁰. Смущает модуляция горелки, котел тактует сумасшедшим образом, смотрите на графике. Судя по всему горела практически не выключается, равно как и циркуляционный насос. Блуждание по меню zont не помогли найти гестерезис, судя по форуму, по умолчанию он 0.5 градусов. В режиме комфорт та же шляпа, хотя по графику греет до 24 и остывает до 22.5. Подскажите с чего начать. Заранее благодарен.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20241119-233700_ZONT.jpg
    • Screenshot_20241119-233643_ZONT.jpg
  5. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    На 1000 про есть прошивка 492, не пробовали?
     
  6. Slava30490
    Регистрация:
    28.10.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    9

    Slava30490

    Живу здесь

    Slava30490

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    9
    @sevakor,
    Огромное спасибо за объяснения, но честно сказать, не понимаю. Закрыть подключаю к 14 (1) выходу и открыть к выходу 12 (3)? Получается когда ШК открыт, ОК не дает сигналов, все функционирует. Как только от датчиков протечки я получаю сигнал, по сценарию включается ОК на определенное мной время, контакты 14 (1) и 11 (2) замыкаются и ШК закрывается. ОК остается выключенным и ШК закрыт. Как только я решаю открыть ШК, командой инвертировать выход я соедяню контакты 11 (2) и 12 (3) и кран открывается? Или использовать команды включить/выключить?
    По нейтрали тоже не понял, подключать от 220В или от зонта?

    По поводу выхода 0-10в тут большой вопрос. Аналоговый сервопривод стоит дороже минимального блока расширения, поэтому не понимаю смысла покупки аналогового сервопривода.
     
  7. maloginov
    Регистрация:
    16.12.14
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    32

    maloginov

    Живу здесь

    maloginov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.14
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    32
    28 кВт на 140 кв. м? Как-то слишком много...
     
  8. Olegyanb
    Регистрация:
    28.02.21
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    Olegyanb

    Живу здесь

    Olegyanb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.21
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Для настройки Вы переходили в сервисный режим? Там есть и гистерезис (если регулировка по воздуху, то рекомендации от 0,5 до 1гр) и другие настройки. Какой режим регулирования выбран, по Воздуху? Поставьте параметр Запрос на тепло=Требуемая t ТН.
    Если для ГВС стоит отдельный бак косвенного нагрева БКН, то в контуре ГВС надо снять галочку Котел с проточным теплообменником.
    Попробуйте эти настройки.
    График модуляции при Ваших настройках какой?
    Ну конечно пробовать уменьшать мощность самого котла, через сервисное меню котла.
     

    Вложения:

    • IMG_20241120_120259.jpg
    • IMG_20241120_120233.jpg
    • IMG_20241120_120214.jpg
    • Screenshot_2024-11-20-12-12-19-73_f8da54425c670f8530147f7420bcc9bc.jpg
  9. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Вот только подключился к каналу в телеге где в закрепе висят прошивки, попробую скачать поставить.
     
  10. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.082
    Благодарности:
    201

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.082
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Тамбов
    У меня 24кВт на 78кв.м., часто встречаются и недорогие, потому и берут. Особенно двухконтурные навязывают, даже дешевле одноконтурных.
     
  11. tannokka
    Регистрация:
    09.11.24
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    tannokka

    Участник

    tannokka

    Участник

    Регистрация:
    09.11.24
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Почитала несколько тем по Zont и так и не поняла: нашли ли форумчане экономически выгодный режим?)
    У меня подключен датчик температуры, который шел в поставке, и датчик ZONT DS18B20 температуры теплоносителя. Настройки Zont у меня выставлены по температуре теплоносителя. График получился вот такой.
    С 00:00 котёл работал 6 часов. При том, что с 7 утра до 11:30 он был выключен. То есть за 7 часов он работал 4 часа 30 минут (интервал с 11:30 и далее не считаю, химичила с настройками). Не слишком ли это долго?
    Есть ли смысл настраивать По воздуху с ПИД-регулятором теплоносителя?
     

    Вложения:

    • upload_2024-11-20_13-7-23.png
  12. JerryVoit
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    JerryVoit

    Новичок

    JerryVoit

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
     
  13. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.968
    Благодарности:
    6.191

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.968
    Благодарности:
    6.191
    Адрес:
    Москва
    Самый экономичным конкретно для каждого пользователя будет тот режим, который будет максимально точно поддерживать целевую температуру. Например, если у вас уставка +22, а фактическая тусуется от +21 до +23.5 - это НЕ экономичный режим, поскольку перетоп.
    Ну и не забывайте про ночной тариф. Но тут экономию ловить только опытным путём.
    И снижение целевой температуры при длительном отсутствии тоже даёт экономию, конечно.
     
  14. JerryVoit
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    JerryVoit

    Новичок

    JerryVoit

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Всем добрый день. Уважаемые товарищи, я ввела вас в заблуждение. Всего одна цифра и какая разница. У меня котел не 072, а 052! Как говорят в Одессе, это две большие разницы. На счет сервисного режима - мастера застройщики просили для сохранения гарантии монтажа в него не лазить. Я всю информацию, которую вы мне сообщили передаю им. Есть существенные сдвиги. Теперь паузы между очередным включением и отключением чуть больше 5 минут. А после нагрева до целевой температура от радиодатчика, после 11.10 котел лег в дрейф и отдыхает.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20241120-134258_ZONT.jpg
  15. Olegyanb
    Регистрация:
    28.02.21
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    Olegyanb

    Живу здесь

    Olegyanb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.21
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    А какие параметры у Вас стоят по мин/Макс Температуры теплоносителя? Судя по графикам сейчас мин/Макс 15/40гр, а просите целевую=41, выше макс, похоже термостат и рассчитывает всегда 41, и говорит котлу всегда греть. И котел греет/остывает в пределах Гистерезиса 5 гр, похоже на то что стоит Гистерезис=5. Попробуйте Макс поставить 60 гр, далее подбираете целевую к прогреванию воздуха в доме как Вам комфортно.
    По мне так схема по ПИД самая оптимальная и экономичная. Тоже подбирал, по рекомендациям форумчан.