Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.

  1. Vancy
    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    124

    Vancy

    Живу здесь

    Vancy

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    124
    Нет, так глубоко в меню котла Зонт не проникает. Отключать адаптер шины от котла ненужно, доступ в меню есть и при подключенной шине, блокируется только прямое управление температурами с панели котла.
     
  2. max969
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    max969

    Участник

    max969

    Участник

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Саранск
    Кто в курсе, почему ZONT игнорирует параметры "Задержка от включения до выключения котла" при работе по температуре воздуха без пид и пза? Хочу уменьшить тактования, а чет не алё, какую задержку не выставляй - при наличии запроса на тепло фигачит как ему хочется.
     

    Вложения:

    • Screen Shot 11-23-24 at 05.47 PM.PNG
  3. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Включал кто непосредственное управление котлом, не через контур отопления, по цифровой шине. ТК запрос на отопление активен, а котел молчит. Расчетная у котла 40 тк нижняя температура установил 40. Котел Вайлант
    upload_2024-11-24_12-57-33.png
     
  4. Ну-Ну
    Регистрация:
    29.03.24
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    8

    Ну-Ну

    Живу здесь

    Ну-Ну

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.24
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    8
    IMG_2466.jpeg
    Подскажите пожалуйста чем отличается способы сохранения конфигурации при изменении в приложении и как правильно делать, нажимать на галочку или на пиктограмму дискеты?
     
  5. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    1.360

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    1.360
    Адрес:
    Рязань
    на галочку всё сохраняется
     
  6. SLYrus
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    15

    SLYrus

    Живу здесь

    SLYrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Купил Зонт ака Baxi connect+, подключил к Baxi eco Life 1.24, вроде все работает, управляется. Контур отопления - 1 этаж 50кв, 4 панельных радиатора, 2 "стояка" из 40 ПП подача-обратка до второго этажа и закольцовка между стояками 20-м пп.
    Пока был там, дом холодный, поставил управление "по воздуху", выставил температуру +15, все было идеально. Уехал, играюсь теперь через интернет.
    Решил выставить +12, и начались фокусы:
    upload_2024-11-24_19-29-18.png
    upload_2024-11-24_19-40-37.png

    прогревает котел до 70, и дальше начинаем охлаждаться в пределах гистерезиса, но для чего с 35гр начинается "тактование"? По датчику там еще далеко до 11.5, потому что следующий запрос на прогрев отработает только в 15:30. Смотрел-смотрел, думаю ладно, давай считерим, поставил "Мах теплоносителя" 50... По логике, мы должны были сгладить включения, но теперь дельта 20гр не выдерживается (раньше котел работал 70-50), думал будет теперь 50-30, по факту - 50-40...

    На радиаторах стоят термоголовки на "2" выставленные, скорее всего они перекрыты, теплосьема нет, и на включении котла он прогревает очень малый обьем, поэтому достаточно быстрый рост температуры и быстрое охлаждение.

    И вопрос по поводу прошивки:
    у меня сейчас прибор пишет 442 (бета), при этом ничего нового не предлагает (либо 442, либо 407), но при этом в файле описания улучшений прошивок фигурирует уже 481). Как его обновить-то? И стоит ли?

    И почему-то зонт на ecolife не видит давление в системе, да вообще почти ничего не видит, кроме общей температуры теплоносителя, по всем остальным параметрам прочерки.
     
  7. Evildoer
    Регистрация:
    04.07.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    Evildoer

    Участник

    Evildoer

    Участник

    Регистрация:
    04.07.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    Приветствую! Сегодня попытался обновить зонт Смарт 2.0 до 484 прошивки. После завершения зонт стал постоянно перегружаться (выключается секунд на 20-30, включается и почти сражу снова выключается). Попробовали выключить питание (в т. ч. батарейку) - не помогло. После нескольких попыток зонт стал мигает поочередно всеми огоньками, на связь не выходит. Что может быть? Кирпич? Хотя в процессе обновления его не трогали (в настройках указано, что прошивка 484).
     
    Последнее редактирование: 25.11.24
  8. azorger
    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    35

    azorger

    Живу здесь

    azorger

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Тульская область, Веневский р-он
    Нет.
    1. Отключите сначала Зонт.
    2. Понизте мощность котла через настройки.
    3. Подключите к котлу заново Зонт.
     
  9. RomanSM_
    Регистрация:
    17.03.23
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    31

    RomanSM_

    Живу здесь

    RomanSM_

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.23
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    31
    Коллеги, приветствую!
    Какой из графиков работы более щадящий/правильный для котла?
    Правильно понимаю, чем меньше количество включений/выключений тем с большим КПД расход газа (пару дней назад режим переключил, нет пока статистики по счетчику)!?
    1. Псевдорелейный режим выключен, управление воздух+ПЗА:
    IMG_1241.jpeg

    2. Псевдорелейный режим включен. Управление воздух+ПЗА:
    IMG_1240.jpeg

    То есть отличия только во включенном/выключенном псевдорелейном.

    Без включения более стабильная температура ТН, точнее дисперсия чуть поменьше.
    С включением - температура в момент работы контура более точно соответствует выбранной кривой ПЗА. Как будь то бы ПЗА вообще не работает при выключенном псевдорелейном.

    Температура за бортом берется с сервера. В «датчики температуры» нет возможности выставить в качестве датчика темп. с сервера.
    Устройство: старый zont h1.
     
  10. Olegyanb
    Регистрация:
    28.02.21
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    Olegyanb

    Живу здесь

    Olegyanb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.21
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Добрый день.
    2-й график более щадящий для котла.
    Первый - тактование (более 5 раз включение в час)
     
  11. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    Добрый день! Вчера был какой-то лаг, не изменялась расчетная тем-ра, как горело 20, так и горело, при этом отопление я выставлял 25 градусов и котел не грел. После перезапуска зонта и котла все заработало, котел начал греть. Вопрос, что было? Как принудительно повлиять на расчетную тем-ру?
    Сейчас выставил расписание, собственно может поэтому опять горит расчетная 20.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2024-11-25 091944.jpg
  12. Olegyanb
    Регистрация:
    28.02.21
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    Olegyanb

    Живу здесь

    Olegyanb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.21
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Может игнорировать если у Вас котел управляется по цифровой шине.
    Задержка от выключения до включения котла – параметр применяется только при релейном
    управлении котлом и предназначена для защиты от тактования в межсезонье. Он определяет
    задержку фактического срабатывания релейного выхода относительно команды Контроллера.
     
  13. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Доброе утро. Что значит Адаптер 'Отключен"? От чего отключен, если котел его видит и ждет команды от внешнего управления? И программа его видит и позволяет выбрать в настройках. Физически адаптер подключен мигает красным и зеленым.
    upload_2024-11-25_10-11-28.png
     
  14. Olegyanb
    Регистрация:
    28.02.21
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    Olegyanb

    Живу здесь

    Olegyanb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.21
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Расчетная температура - это показывается температура теплоносителя (ТН). У Вас выбрана схема терморегулирования по Воздуху.
    При выборе способа терморегулирования “по воздуху”, при цифровом управлении,
    всегда запрашивается температура равная верхней границе температурного диапазона контура Отопления. Если температура воздуха набрана, равна целевой или выше, Контур и Котел выключен, и температура теплоносителя выставляется по нижней границе.
    Хотите влиять на расчетную температуру ТН, то выбирайте другие способы терморегулирования.
     
  15. Vancy
    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    124

    Vancy

    Живу здесь

    Vancy

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    124
    Может быть не все котлы одинаково реагируют на шину, но на моем Дуотек компакт 24 при подключенной шине блокируется только установка температуры и переключение режимов работы (отопление-ГВС-ГВС+отопление). Доступ и в меню настроек и в меню параметров, а так же сброс ошибок есть что с подключенной шиной, что без, абсолютно одинаково.