1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9

Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.

  1. Ser65
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    432

    Ser65

    Живу здесь

    Ser65

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Москва
    Котел стал реагировать на расчетную температуру от контура, а время работы контура стала равна или меньше времени работы котла
     
  2. alex prm
    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    17

    alex prm

    Живу здесь

    alex prm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Пермь
    На выбранном графике нажать карандаш. Поставить галочку тут
    upload_2025-1-23_16-2-46.png

    В этом же поле, ниже можно настроить цвета линий для каждого параметра
     
  3. behap
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    13

    behap

    Живу здесь

    behap

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Оба не показывают обратку(... может что-то где-то в настройках, подскажите, плз 2025-01-23_14-19-23.png 2025-01-23_14-16-55.png
     
  4. alex prm
    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    17

    alex prm

    Живу здесь

    alex prm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Пермь
  5. alex prm
    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    17

    alex prm

    Живу здесь

    alex prm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Пермь
    В вкладке настройки адаптера есть поле "отслеживать параметры" в нем выбираются доступные по ЦШ конкретного котла
     
  6. alex prm
    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    17

    alex prm

    Живу здесь

    alex prm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Пермь
  7. Shurkec
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    105

    Shurkec

    Живу здесь

    Shurkec

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    105
    У меня эта галочка включена, правда она вообще недоступна для редактирования.
    По линиям там можно настроить толщину, но у меня вообще не показывается как работает отопление, хотя должно:
    upload_2025-1-23_15-3-10.png
    Я вот не понимаю - зачем надо было ломать то что работало? Кто их просил делать это кривой новый интерфейс?
     
  8. behap
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    13

    behap

    Живу здесь

    behap

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Но там все галки стоят итак. И с первого дня не показывало. Когда-то ж там были актуальные прошивки)
    А что касается тех. поддержи и обновлений, это отдельная грустная тема(... у них на все один ответ "обновитесь, потом нужно уменьшить конфигурацию, т. к. она слишком большая, а теперь еще и купите Про..."
     

    Вложения:

    • 2025-01-23_15-23-11.png
    • 2025-01-23_15-22-54.png
  9. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    583

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Чехов М.О.
    @behap, У Протерма нет датчика температуры обратки. Это уже очень много раз спрашивали и отвечали. Если желаете знать, то нужно лепить дополнительный датчик на трубу.
     
  10. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    723

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    723
    Адрес:
    Тамбов
    Зонт может показать только то, что ему передает котел. Многие котлы ряд параметров по ЦШ не передают, обратку в т. ч.
     
  11. behap
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    13

    behap

    Живу здесь

    behap

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Так вот в этом то и вопрос) ... Должны Бакси Луна (OpenTherm) и Протерм Рей Скат (E-Bus) передавать эту информацию? Подскажите, пожалуйста...
     
  12. behap
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    13

    behap

    Живу здесь

    behap

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    У вас работа контура и отсутствие питания оба заливкой. Выберите что-то одно и будет вам счастье)
    А ломать то что работает, они умеют :close:
     
  13. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    700

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уберите отслеживание "отсутствие питания".
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  14. RomanMelnik
    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    21

    RomanMelnik

    Живу здесь

    RomanMelnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    21
    Всем добрый день! Вопрос такой. Может ли при понижении мощности котла с 21 Квт до 18 Квт, сложиться такая ситуация, что котлу, чтобы поддерживать установленную температуру воздуха, нужно греть теплоноситель до более высокой температуры?
    Я вроде понимаю, что нет). Но ситуация такая, что при -27 котел держал температуру в 22 градуса при температуре теплоносителя 65-70 градусов, а сегодня при -9 ему нужна такая же температура теплоносителя для тех же 22-х градусов.
    Прям мистика какая-то :(
     
  15. Papic
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    756
    Благодарности:
    194

    Papic

    Живу здесь

    Papic

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    756
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Казань
    мой Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI не показывает