1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9

Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.

  1. Wyatt
    Регистрация:
    04.02.07
    Сообщения:
    1.262
    Благодарности:
    689

    Wyatt

    Живу здесь

    Wyatt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.07
    Сообщения:
    1.262
    Благодарности:
    689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    во всех инструкциях написано "устройства должны быть в одной сети", там еще и про наличие интернета важно. А "завелось" с первого раза?
     
  2. Borick
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    51

    Borick

    Живу здесь

    Borick

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Ярославль
    Приветствую. Сам разбираюсь с baxi и zont.
    На настройки (45°) не реагирует потому, что стоит регулирование температуры ТН по кривой ПЗА. Далее, F 08 можно поставить 40%,понаблюдать по графику, а можно и 30 оставить. F 10 можно тоже20- 30%поставить. Минимальная мощность котла все равно от 0 до 30%. F11ставь 10 минут. В графе, требуемая t ТН, на ставить, требуемая, без +5,+10. С + идёт,если ,например до самой дальней батареи не доходит требуемая температура. Если регулировка по воздуху+ПЗА,гистерезис от 0,5 до 1. Пока тепло на улице, t ТН по ПЗА уменьшается, теплосъем небольшой и котел будет молотить и молотить, а требуемую t воздуха может и не нагнать. Поэтому нужно подкорректировать кривую ПЗА, скажем от 0° немного повыше. Пробовал по воздуху+Пид+ПЗА. Пока не очень понравилось, может из-за того, что тепло на улице. Работает примерно также, как по теплоносителю с ПЗА. По Пид, гистерезис 4 (по теплоносителю). Но гистерезис работает только на нагрев. Достиг, к примеру, 45+4 гистерезис (или догнал установку по t воздуха)-выключился,10 мин (F11) отдыхает и по новой.
    При работе по теплоносителю или с Пид, ставить галочку, запрос тепла,. Как то так. Сейчас у меня работает по воздуху + ПЗА. Кривая 0.8,подкорректирована в большую сторону от 0 до 6. F8-69%, F 10-30%, F11-10 мин Работает прекрасно. Мне нравится
    Може что то упустил, букав много, спрашивай
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250201-104849.png
    • Screenshot_20250201-104914.png
    • Screenshot_20250201-105014.png
    • Screenshot_20250201-104959.png
    • Screenshot_20250201-153402.png
  3. Вадим_Бысик
    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    51

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Спасибо, я тоже уже достиг дзена)

    Выставил 30% на F08, паузу 5 минут поставил.

    Регулировка по воздуху + ПЗА, t требуемая ТН я все же +5 оставил, т. к. по наблюдениям в моем случае именно этих 5 градусов и не хватает, чтобы теплосъем был продолжительный, возможно чуть позже по твоему примеру поиграюсь кривой ПЗА.

    По итогу после простоя (теплопотери минимальные) греет до заданной t по воздуху около 20-30 минут непрерывно, с модуляцией, потом в течение часа еще 4 - 5 включений, ну т. е. вроде как по феншую, насколько это возможно для термоса с ~ 70м2 теплых полов.
     
  4. Borick
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    51

    Borick

    Живу здесь

    Borick

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Ярославль
    Так он сам нагреет и без +5. Когда у меня была минимальная (f10) 0%,он модуляцией по графику туда-сюда,пока не достигнет требуемой t воздуха. Поставил 30%,модуляция в конце не скачет, держит 30%,пока не нагреет. Получается примерно раз в час включается, бывает и меньше. Вчера 7 часов отработал, позавчера 8 часов
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250201-164924~2.png
    • Screenshot_20250201-165030~2.png
    • Screenshot_20250201-164948~2.png
    • Screenshot_20250201-170401.png
    • Screenshot_20250201-170435.png
  5. aiz-mob
    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81

    aiz-mob

    Живу здесь

    aiz-mob

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Тюменская обл.
    С точки зрения помех цифровые сигналы - те же аналоговые, только более высокочастотные и широкополосные)
    из зонтовского мануала на универсальный адаптер цифровых шин (стр.10):
    Заземление можно глянуть для начала. Стабилизатор на котёл по-приличнее (хорошо-бы с гальванической развязкой). Кстати, для развязки народ рекомендует и вот такое: TEPLOCOM GF.
    Ну и пару более абстрактных советов: выкинуть явный осветительный дешман с кривымм дросселями и смириться с тем фактом, что помехи на цифровых линиях искать на порядок сложнее, чем на аналоговых.
     
  6. aiz-mob
    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81

    aiz-mob

    Живу здесь

    aiz-mob

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Тюменская обл.
    Продолжая тему заземления. Пару приколов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/432803/page-4#post-20975963
    https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?p=51254&sid=7bbdf8808b79790b9f5826e6e346d1d3#p51254

    И попутно такая мысль. Блок питания Зонта земли не имеет. Правильно-ли это с точки зрения весьма капризного по питанию котла? Особенно, когда из Зонта мы лезем длинными тонкими проводами ему в мозги. Есть подозрения, что не очень...
     
    Последнее редактирование: 01.02.25 в 18:53
  7. Вадим_Бысик
    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    51

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Заземление, конечно, должно быть но то, что там по ссылке товарищу стиралка что-то там покусывала - это проблемы утечки на металлический корпус) а не отсутствия заземления. Т. е. отгнившее заземление не причина.
     
  8. aiz-mob
    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81

    aiz-mob

    Живу здесь

    aiz-mob

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Тюменская обл.
    @Вадим_Бысик, там у него и без стиралки хватало траблов, как-раз на котле (см. несколько постов выше). Да и упомянул я его исключительно в разговоре о помехах. О том, что цифровая шина, к сожалению, проблем с ними имеет никак не меньше традиционных "двух концов". Так, первое попавшееся. Может, и не самое удачное. Pardon.
     
  9. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    240

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    Доброго, коллегам! подскажите такой вопрос: постоянно теряется аналоговый датчик температуры подключенный на разъем ntc1 на zonte H1000_PRO. При этом сам зонт видит что разъём занят и отображает его желтым. Т. е. он то показывает температуру то пропадает и вместо него стоит прочерк. Если датчик програмно удалить и снова подключить "через добавление устройств" то он появляется секунд на 30.

    удаленность датчика 10м, подключен витой парой. Соединение датчика с парой обжато гильзой.
    До него там висел "зонтовский" датчик на штатном проводе-работал норм. При этом есть еще один датчик на витой паре удаленность 8м - он работает нормально.
     
    Последнее редактирование: 02.02.25 в 23:51
  10. Вадим_Бысик
    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    51

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Дак выше же все сообщения об этом. Экранируйте по инструкции выше, увеличивайте сечение кабеля.
     
  11. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    240

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    Это читал. выше написано про адаптер он кстати подключен просто напрямую этой же utpешкой. тем более у меня она еще досанкционнная, с нормальной медью. Второй датчик проложенный этой же utpешкой без "гофры" дает нормальные показания.

    перетянуть не смогу, много поворотов. какие еще способы есть?
    может быть такие траблы из-за прокладки в металлорукаве и его нужно заземлить?
    а скрученная витая пара даст прирост по сечению?
     
    Последнее редактирование: 03.02.25 в 12:19
  12. aiz-mob
    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81

    aiz-mob

    Живу здесь

    aiz-mob

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Тюменская обл.
    Я-бы для очистки совести на Зонте поменял эти датчики местами и убедился, что гонит именно датчик а не порт.
    на ту-же utp (но в соответствующий порт) цифровой ds18b20
    или вообще радиодатчик
    не повредит
    даст
     
  13. aiz-mob
    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81

    aiz-mob

    Живу здесь

    aiz-mob

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Тюменская обл.
    Похоже, это он не "видит", а просто "помнит" (если речь про картинку на вкладке сервис -> конфигурация устройства). У меня NTC1 при первом запуске был занят, потом я его не установил - на картинке отображается жёлтым как живой.
     
  14. aiz-mob
    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81

    aiz-mob

    Живу здесь

    aiz-mob

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.23
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Тюменская обл.
    @Gaz495, на тему радиодатчиков небольшой оффтоп.
    Очень часто в описаниях/обсуждениях подобных утройств, всяческих умных домов и т. п. утверждается, мол, настоящие пацаны всё делают проводами, а радио - это для ленивых лохов, у которых всё ненадёжно и глючит. Так вот, позапрошлым летом молния дважды с недельным интервалом долбанула мой контроллер. И уцелели как-раз только радиодатчики, а проводные все вылетели - кто вместе с портом, кто сам по себе, и температуры, и протечки...
    Home Assistant более полусотни устройств zigbee, ble, wifi - все живые, а вот единственное "проводное утройство" - блок питания, - на выброс.
     
  15. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    240

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    в чипидипе, в основном, датчики на 3-х жильном кабеле, можете подсказать как их скоммутировать. люди пишут что две ноги надо скрутить вместе, не разобрался только какие. есть, правда и на 2-х жильном. но они дороже.

    радиом не брезгую, просто дороже сильно и пока не знаю нужно ли оно мне. Радиодатчики стоят на охране, но из другой системы.
     
    Последнее редактирование: 03.02.25 в 19:36