  1. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    615

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Чехов М.О.
    У Вас ТП без стяжки уложен?
     
  2. Zzima
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    80

    Zzima

    Живу здесь

    Zzima

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Новосибирск
    При чем тут это? Там сразу несколько моментов - когда на улице тепло, теплопотери\теплосъем меньше, плюс комнатные термостаты перекрывают большинство контуров. Из-за всего этого температура теплоносителя достигает целевых значений гораздо быстрее.

    Мой вопрос был не про устройство отопления ТП в доме, а конкретно про применении кривой ПЗА при регулировании по Теплоносителю, в моем случае, по обратке.
     
  3. RomanMelnik
    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    22

    RomanMelnik

    Живу здесь

    RomanMelnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    22
    Продолжаю изыскания оптимальной настройки работы котла)
    Поставил регулировку по Тн+ПЗА и котел стал работать как и должен, то есть нагревает Тн до установленной+5 градусов, потом выключается, на 10 градусов остывает а опять включается. Получается котел нормально работает, что-то у меня "сломалось" при регулировке отопления по воздуху.
    Только бы время между "подходами" увеличить)
     

    Вложения:

    • График4.png
  4. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    615

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Чехов М.О.
    При том. Физику процесса не обманешь. Если у вас "легкие" полы то ПЗА поможет. Если тяжелая стяжка с тяжелой бетонной плитой, то ... ПЗА вам как рукав на одном месте :aga:
     
  5. Borick
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    54

    Borick

    Живу здесь

    Borick

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Ярославль
    А t воздуха это зелёная? По которой регулировка идёт? Она хоть шевелится туда-сюда? На всех графиках чёт она прямая
     
  6. Zzima
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    80

    Zzima

    Живу здесь

    Zzima

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Новосибирск
    @GustoyDomestos,
    Я эксплуатирую данную систему отопления более 10 лет и в курсе про инерционность теплых полов. Только вот факт инерционности ТП лежит несколько в другой плоскости нежели чем тот вопрос который задал я.
     
  7. RomanMelnik
    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    22

    RomanMelnik

    Живу здесь

    RomanMelnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    22
    Да - это целевая температура воздуха, она "шевелится" в пределах +/-0,2 градуса, поэтому при таком масштабе выглядит как прямая линия)
     
  8. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    615

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Чехов М.О.
    иногда дают пожизненное

    В какой же?
    Как ПЗА может с этим справится?
    Вы греете/остужаете массу пола. Потом температура меняется. Время Нагревания/остывания такой массы намного больше времени изменения уличной температуры. Вы получаете недотоп или перетоп. А в, итоге сваливается ответственность на ПЗА.
     
  9. Borick
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    54

    Borick

    Живу здесь

    Borick

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Ярославль
    Возможно котел с зонтом и реагируют так на такой минимальный гистерезис. При работе по воздуху. Если по теплоносителю нормально работает, то и по воздуху должен. Попробовать больший гистерезис установить. 0.5 скажем
     
  10. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    138

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
  11. RomanMelnik
    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    22

    RomanMelnik

    Живу здесь

    RomanMelnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    22
    Будем пробовать, спасибо за совет!
     
  12. DennisVV
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    45

    DennisVV

    Живу здесь

    DennisVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот тут написано, что "Внимание! Если котел в режиме ПЗА тактует, то стоит изменить гистерезис в сторону увеличения на 2- 3 градуса)."
    Можете кто-нибудь, пожалуйста, подсказать - это где меняется?
    Похоже мануалы писать - это не есть сильная сторона ZONT :close:
     
  13. Zzima
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    80

    Zzima

    Живу здесь

    Zzima

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо, эту ссылку я видел, читал. Не уверен, правда, что этот материал актуален до сих пор. Т. к. даже интерфейс зонта сейчас выглядит по-другому. У меня, например, нет опции "регулирование по умолчанию" на который они ссылаются в "Классическом ПЗА".

    Ну и как-то странно, в этом разделе они регулируют температуру теплоносителя, а цель устанавливаются для температуры в комнате, хотя комнатный датчик не используется. Тогда как определят что цель достигнута и надо снять запрос на тепло?
     
  14. DennisVV
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    45

    DennisVV

    Живу здесь

    DennisVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Екатеринбург
    там внизу у них пометки "Важно!":(
    Хотя уместнее было бы сделать эти пометки прямо в тексте
     
  15. Zzima
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    80

    Zzima

    Живу здесь

    Zzima

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Новосибирск
    Нашел инструкцию именно для моего устройства (Smart 2.0). Причем инструкций несколько, зависит от даты выпуска устройства. Там написано более подробно про работу ПЗА при регулировке по Теплоносителю, а именно что при таком способе регулирования цель в контуре надо ставить = 20 градусам и никак иначе. Тогда кривые будут отрабатывать корректно. И на том спасибо.