    Я бы с питанием поигрался - вначале принес с работы на неделю UPS, потом напряжение питания померил с блока питания, может быть, и поднял бы до 13В. Не поможет - возврат.
    Вайфайные модули очень капризные, проблемы с питанием отображаются прежде всего на них, а там наверняка еще стоит выбранный по принципу наименьшей цены.
     
  2. GuStaVa
    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    5

    GuStaVa

    Живу здесь

    GuStaVa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    5
    Приветствую!
    Подскажите из-за чего может происходить кратковременное включение горелки? При этом температура в помещении может быть даже выше целевой и запроса ГВС нет.
    Screenshot_2024-04-12-22-32-49-569_com.microline.zont.jpg
     
  3. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    Казань
    Заранее приобрел датчики DS18b20, в итоге не один нет работает со Smart New, хотя в прошлый раз такие же покупал на Али, и все было Ок, видимо ревизия или партия другая. С дп. питанием +5В я думаю должны заработать, но не хочу лишнего городить.
    Дайте плиз ссылку, на гарантированной работающие датчики с Zont? Или только на оф. сайте по 900 рублей?
     
  4. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Вот этих посмотрите, обещают оригинальный датчик от maxim, https_://silines.ru/ds18b20_wp(подчеркивание убрать)
     
  5. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    Казань
    @Elprog, на Али все, можно забить? Что случилось то, рабочие ведь раньше были датчики?
     
  6. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    На Али как повезёт. Много дешёвых клонов, а может выбраковки, которые и работают в трехпроводной схеме, но не заводятся по двум проводам. Возможно есть продавцы, которые торгуют оригиналом, я таких не знаю. Вот y Московской компашки (ссылка выше) брал десяток - все работают. Они и на сайте обещают работу по двухпроводной схеме.
     
  7. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    Казань
    К примеру, этот https://silines.ru/ds18b20_wp_youtai будет рабочим, или опять гадание на кофейной гуще?
     
  8. paul_iron
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    53

    paul_iron

    Живу здесь

    paul_iron

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва/Домодедово
    Скорее всего, когда темп теплоносителя снижается ниже установленной нижней температуры теплоносителя в контуре, то котёл догревает до этой нижней заданной. Нижнюю оптимальнее устанавливать в районе 20.
     
  9. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Не знаю. Этот датчик не оригинал. Лучше спросить у продавца.
     
  10. GuStaVa
    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    5

    GuStaVa

    Живу здесь

    GuStaVa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    5
    Возможно ли сделать чтоб выбранный режим отопления работал определенное время по истечении которого автоматически переключался на предыдущий режим?
     
  11. Loredan
    Регистрация:
    03.06.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Loredan

    Участник

    Loredan

    Участник

    Регистрация:
    03.06.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Народ, ткните куда копать с такой проблемой.
    Zont connect + спустя 3 года пару раз в 1-2 недели начал терять связь и решалось ребутом устройства, обратился в ТП с этой проблемой, мне сразу же и без предупреждение обновляют прошивку (хотя они у меня итак была последняя, ибо недавно сам обновлял) и после этого устройство перестало включаться вообще, при подаче питания по три раза моргают светодиоды "питание-котел-связь" и все, тишина. Отключал резервный АКБ, менял БП, оставлял устройство на несколько суток без питания - никак не помогает.
    Скорей всего слетела прошивка, либо в ТП накатили что-то кривое. Сами ТП отмораживаются, мол, прошивка не могла вызвать проблемы неси в ремонт, а на вопрос что ж ее вызвало - молчат с 9-го числа.

    Кто сталкивался, можно ли своими силами перепрошить? На устройстве micro-USB есть, скорей всего для этих целей. Но инфы вообще не нашел.
     
  12. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    706

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    706
    Адрес:
    Тамбов
    Да. Режимы можно переключать внутри расписания.
     
  13. DarkTiger
    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    180

    DarkTiger

    Живу здесь

    DarkTiger

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    180
    Яндекс. Маркет или Озон, смотрим отзывы на датчик и заказываем.
    Али большой, всякое случается. Поставили продавцу 1 балл, написали негативный отзыв и живите дальше :) На Али надо было перед заказом отзывы почитать, но чего уж теперь...
     
  14. DarkTiger
    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    180

    DarkTiger

    Живу здесь

    DarkTiger

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    180
    Они, конечно, негодяи :) Но вначале стоит вытащить из шкафа и посмотреть, так сказать, в изолированном от обвязки виде. И уже только потом - в ремонт.
    Если утилита прошивки запросто не гуглится - то лучше считать, что ее нет.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199
    Адрес:
    Новая Москва
    На Озоне отзывов почти нет. Брал на свой риск. По двухпроводной не работают, для 3-х-проводной разобрать гильзу невозможно, на выброс...