1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9

Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.

  1. GuStaVa
    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    5

    GuStaVa

    Живу здесь

    GuStaVa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    5
    Добрый вечер, выбран режим по воздуху с ПИД регулированием, есть теплые полы и батареи. Снизил нижнюю границу температуры в контуре отопления до 15 градусов
    Screenshot_2024-04-18-21-20-11-921_com.microline.zont.jpg
    Но котел все равно периодически включается на минуту, две без запроса от термостата:
    Screenshot_2024-04-18-21-16-15-547_com.microline.zont.jpg
     
  2. rinsk
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35

    rinsk

    Живу здесь

    rinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35
    Ещё сделайте графики исполнительных устройств - как они реагируют.
    Бывает котел работает на себя, когда 3х ходовой закрыт.
    Попробуйте отключить пид и оставьте просто по воздуху. И сообщите плз результат.
    Гистерезис можно сделать 0,2.
    Если эта бестолковая работа горелки прекратится - поздравляю, вы обладатель уникального ПИД алгоритма от Зонта)
     
  3. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    848

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    848
    Адрес:
    Казань
    Подтверждаю. Заказал 4 датчика, доставка очень быстрая, пара дней. Решил проверить, подключение по двух проводной схеме работает. Очень понравилось то, что датчики имеют минимальный разброс по температуре, все 4 датчика укладываются в +/- 0.1 градуса. Вообщем рекомендую.
     
  4. GuStaVa
    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    5

    GuStaVa

    Живу здесь

    GuStaVa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    5
    Исполнительных устройств это каких?
    Сегодня заметил новый прикол, на улице довольно тепло и с 11 утра я включил режим лето (ГВС без отопления)
    Screenshot_2024-04-20-12-11-38-382_com.microline.zont.jpg
    Но термостат все равно продолжает периодически отправлять запрос на отопление
    Screenshot_2024-04-20-14-23-47-995_com.microline.zont.jpg

    Поставил по воздуху без ПИДа, посмотрим что будет...
     
  5. GuStaVa
    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    5

    GuStaVa

    Живу здесь

    GuStaVa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    5
    Исполнительное устройство у меня только адаптер цифровой шины, вот график запроса отопления, учитывая, что с 11:00 у меня отключено отопление, подозреваю что что-то работает не правильно:
    Screenshot_2024-04-20-14-42-20-558_com.microline.zont.jpg
     
  6. rinsk
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35

    rinsk

    Живу здесь

    rinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35
    Т е и батареи и ТП сидят на одном коллекторе ? А как вы отключили отопление ?
    Обратитесь в ТП - тут я пас)
     
  7. Valhome
    Регистрация:
    19.02.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Valhome

    Участник

    Valhome

    Участник

    Регистрация:
    19.02.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Уважаемые форумчане. Всем добрый день. Помогите с выбором пожалуйста. Для начала описание:
    - 2 котла (Газовый и Элекстро) все с OpenTerms;
    - ТП (4 зоны);
    - Радиаторы (6 зон);

    У меня ZONT Pro 2000 был приобретен год назад. Хочу сделать зональное отопление с возможностью удаленного контроля, так как это загородный дом, а не для постоянного проживания.

    Изначально планировал в каждую комнату ставить комнатный термостат Zont МЛ-232 (чтобы удобно видеть температура на экране и если нужно руками ее отрегулировать находясь в этой комнате). Но после покупки одного тестового понял, что они просто огромные, а самое главное, что не встраиваемые в подрозетник. Проще говоря в дизайн они просто не вписываются(

    Помогите решить:
    1. Есть ли вариант у ZONT в подрозеткик, чтобы по размерам не больше выключателя был (по каталогу на сайте - видимо нет).
    2. Можно ли использовать сторонний комнатный термостат или ZONT дружит только с ZONT? Если это так, тогда придется ставить обычные датчики температуры и регулировать уже со смартфона :-(

    Заранее спасибо за ответ!
     
  8. GuStaVa
    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    5

    GuStaVa

    Живу здесь

    GuStaVa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    5
    Батареи и ТП сидет на одном контуре, но на разных коллекторах, у ТП свой насос который работает постоянно, не управляется котлом или термостатом.
    Отключил путем включения режима "Летов" в котором контур отопления в режиме "отключен"
    2024-04-22_13-53-55.png

    Сейчас в настройка контура котла выставил нижнюю температуру в 15 градусов и термосат перестал запрашивать отопление у котла, до этого стояла температура 35 градусов т. к. в справке к этому пункту указано, что необходимо указать нижнюю температуру в всоответствии с сервисными настройками котла:
    2024-04-22_13-55-04.png
    у мены нижний порог у котла 35 градусов. И из-за этой настройки котел постоянно поддерживал минимальную температуру в 35 градусов, но для чего эта функция я так и не понял. Я думал для того, чтоб термостат знал в каких режимах котел может работать, а все температурные режимы контуров должны устанавливаться в настройках режима контура на отопления и ГВС.
    P. S. В ТП обратился, они пока тоже не могут понять почему котел периодические включается, думают уже неделю)
     
  9. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.051
    Благодарности:
    14.183

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.051
    Благодарности:
    14.183
    Адрес:
    Калининград
    При этом, датчики этого производителя в два раза дешевле, чем у Микролайна.
    Тоже решил заказать себе пару таких, для улицы.
    Обычные китайские герметичные датчики уличные условия не выдерживают, глючат.
     
  10. RomanMelnik
    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    21

    RomanMelnik

    Живу здесь

    RomanMelnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    21
    Всем добрый день!
    Случилась у меня интересная история)
    Температура Тн в контуре отопления выросла в два раза, причем резко, а смое интересное, что по показаниям ZONT котел в это время не работал. График прикладывается.
    Мне конечно стало интересно, как так случилось. Обратился я в ТП.
    А ТП мне отвечает, мол это у вас работает контроль нижней границы Тн, так как скачок произошел как раз тогда, когда температура Тн достигла 20 градусов (нижняя граница контура).
    Я у них переспрашиваю, а как все таки нагрелся Тн, когда котел не работал?
    Мне пришел интересный ответ)
    Вы работу котла по графику смотрите? Конечно же котел работал.
    Вот такой чудо-прибор ZONT, работой котла он управляет, а работает или нет котел не показывает, точнее нельзя доверять тому, что он показывает.
     

    Вложения:

    • график.png
    • Ответ ТП.png
  11. RomanMelnik
    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    21

    RomanMelnik

    Живу здесь

    RomanMelnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    21
    В продолжение темы)
    Пришла мне новая версия ответа ТП.
    Теперь это работа системы антизамерзания
     
  12. Rustemыч
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Rustemыч

    Новичок

    Rustemыч

    Новичок

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте, возникла проблема с обновлением прошивки, начинает загрузку и скидывает на 5 процентах, как будто и не было ничего.
    Тех. поддержка ответила, что нужно сбросить на заводские, сбросил, ничего не изменилось.
    Началось около месяца назад, когда Микролайн поменял что-то на серверах. Теперь нет уведомлений и обновлений, да и режимы не даёт менять.
    Кто знает, что можно сделать, подскажите?
    Контроллер Smart+
    Версия прошивки 216
     
  13. RomanMelnik
    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    21

    RomanMelnik

    Живу здесь

    RomanMelnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    21
    Так создайте обращение в техподдержку с просьбой обновить прошивку устройства до последней актуальной версии. Пусть они обновляют и ищут проблемы.
     
  14. Rustemыч
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Rustemыч

    Новичок

    Rustemыч

    Новичок

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Как ио неохотно они отвечают) Попробую ещё раз
     
  15. Viziter1981
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    7

    Viziter1981

    Живу здесь

    Viziter1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Подскажите что может быть? Вообще не горят индекаторы на ZONTe при включении в сеть, хотя месяц назад все работало и никто ничего не трогал.