1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9

Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.

  1. AlexanderSAS
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    31

    AlexanderSAS

    Живу здесь

    AlexanderSAS

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Минск
    Если ставить без адаптера ЦШ, то можно добавить еще один температурный датчик и прикрутить его на подачу котла, будет видно как котел реагирует на команду включения.
     
  2. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.082
    Благодарности:
    201

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.082
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Тамбов
    тут вопрос о сигнализации на смарт в случае отключения СО. Помещение будет длительными промежутками без присмотра в зиму, потому мне и важно.
    Данные от датчика протечки (если на водопровод ставить) тоже передаст? Сам или при звонке на него?
     
    Последнее редактирование: 04.07.24
  3. AlexanderSAS
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    31

    AlexanderSAS

    Живу здесь

    AlexanderSAS

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Минск
    Один датчик протечки проводной можно прикрутить, будет сигнализировать о сработке. Сам пришлет уведомление в приложении.
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199
    Адрес:
    Новая Москва
    Если Вы считаете, что зимой можно заглядывать в приложение не каждый день, то это ошибка.
    Даже если Вы установите адаптер, который сможет присылать оповещение об ошибке котла, то это совсем не будет значить, что если исправен котел, то работает вся система отопления. Если, к примеру, засорился грязевой фильтр и котел тактует впустую, то он Вам не пришлет сообщение об ошибке, а температура в доме будет снижаться...
    Да, сразу.
     
  5. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.082
    Благодарности:
    201

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.082
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Тамбов
    это самый простой типа кабель с вилкой или посложнее нужен типа с вайфай адаптером?
     
  6. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.082
    Благодарности:
    201

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.082
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Тамбов
    заглядывать каждый день буду, это точно:)]
    а вот в обычной комплектации, плюс датчик протечки, он же температуру тоже передаст, если снижение из-за забитого фильтра будет?
    смарт нью заказал, сегодня заберу, вот вопрос по датчику протечки: простой достаточно типа вилки с проводом от электроприбора с али или мудрёней нужен? если не радиоканальный?
     
  7. Dimon100583
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    Dimon100583

    Участник

    Dimon100583

    Участник

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Добрый день, уважаемые знатоки! Столкнулся с такой проблемой, обновил SMART 2.0 с 328 на 407 прошивку и недавно обратил внимание, что на котле пропал летний режим, даже при его ручной активации на панели котла - он через несколько секунд слетает. Чем чревато? после нагрева бойлера, трехходовик переключает поток на СО, а у насоса выбег несколько минут, как следствие - нагрев первых батарей контуров. Котел газовый - MOGUCHI GBN 24HF по цифровой шине через адаптер. Если шину отключаю и ставлю перемычку, котел работает без нареканий, т. е. выводит его из летнего режима именно сообщение по шине. В приложении пробовал разные сценарии с галочками, касающиеся летнего режима, но пока все безуспешно. Техподдержка пока молчит.
     
  8. NikNikolas
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    NikNikolas

    Участник

    NikNikolas

    Участник

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Здравствуй, помогите разобраться с проблемой, есть котел proterm klom 17 года два работал только на отопление и вопросов не было, сейчас подключил бойлер и оригинальный датчик температуры к бойлеру. Zont датчик котла и бойлера видит как цифровой под одним номером. Если отключаю zont от котла то кател управляет как нужно греет бойлер или отопление, но при включении zonta он начинает греть отопление, контур ГВС создал как сказала техподдержка выбрать датчик цифровой шины так и сделал, но сегодня прийдя вечером домой он нагрел дом даже не по тем датчикам что всегда были и отключился при +30 заданного датчика, а нагрев бойлера потом включился но отключился не достигнув заданной температуры, что я делаю не так подскажите пожалуйста.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20240718_232229.jpg
    • Screenshot_20240718_232210.jpg
    • Screenshot_20240718_232148.jpg
    • Screenshot_20240718_232131.jpg
    • Screenshot_20240718_232127.jpg
    • Screenshot_20240718_232114.jpg
    • Screenshot_20240718_224657.jpg
    • Screenshot_20240718_221735.jpg
  9. NikNikolas
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    NikNikolas

    Участник

    NikNikolas

    Участник

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    И кател стал теплоноситель грет не по заданной температуре, стоит 18-70 а уже нагрел больше 80 и не видно какой контур греет.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20240718_233028.jpg
    • Screenshot_20240718_233020.jpg
  10. Темный_омут95
    Регистрация:
    13.09.21
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    62

    Темный_омут95

    Живу здесь

    Темный_омут95

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.21
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    62
    У вас трёхходовой клапан внешний?
    На скринах запрос только от ГВС идёт, поясните как у вас подключен бойлер от котла
     
  11. NikNikolas
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    NikNikolas

    Участник

    NikNikolas

    Участник

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Сейчас вроде бы греет нормально, за сутки отопление не включал только бойлер, бойлером и отоплением управляет кател двумя насосами. Датчик от бойлера идёт в кател. Только не пойму как выставить включение катла по нижней температуры воды в бойлере. Сейчас целевая температура стоит 60 и бойлер начинает греться при понижении воды до 50 градусов.
     
  12. Pronto02
    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Pronto02

    Новичок

    Pronto02

    Новичок

    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Всем привет
    Есть котел будерус с головой logomatic 2107
    Приобрел zont 2.0 +адаптер цифровой шины ems+
    Можете накидать ссылками на инструкцию с подключением все, этого?
     
  13. Z_Oleg
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453
    Напишите заявку в ТП. Скорее всего или голова или ZONT... но возможно я ошибаюсь...
     
  14. Gortal
    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134

    Gortal

    Живу здесь

    Gortal

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.18
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    Что-то я не вижу, а сколько гистерезис задан для ГВС?
     
  15. Andrey2280
    Регистрация:
    11.02.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Andrey2280

    Новичок

    Andrey2280

    Новичок

    Регистрация:
    11.02.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Добрый день! Знатоки подскажите пожалуйста какой Zont выбрать под такую задачу:
    Котел электрический Proterm skat/ray + теплый пол на 8 контуров. Управлять требуется 7 контурами в 5 зонах через комнатные термостаты zont ml-232 и удаленно, 1 контур будет всегда открыт, дополнительный насос не планируется, только штатный котла. И режим ПЗА еще чтобы был.
    Можно ли это сделать только с помощью Zont или надо покупать отдельный контроллер в шкаф теплого пола?