    да, конечно. На zont датчик тем-ры окружающий среды, на котле на клеммах гильза, которая вставлена в БКН. Выбирал Openterm, если не путаю, не видит тем-ру. На котле возможно необходимо поменять параметр 2.4Е, там 0/1/2/3 выбрать. Может еще вопрос в этом
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    зонт с одноконтурными котлами будерус серии U072 не видит температуру датчика БКН передаваемую ему котлом. Но все команды до нагрева нужной температуры отрабатываются. Если хочется видеть риальную температуру в бойлере воткните туда ещё и зонтовский датчик - чисто для информативности. Управлять по нему нагревом нельзя.
    должно стоять 0..и при подключении датчика бойлера должен автоматом его определить. Если слетает в 1 -вызывайте сервисника по будерусу.
     
  3. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    Тут идею понял, можно еще один NTC10 купить и кинуть вместе с гильзой, верно?
    попробую выставить в 0. Спасибо за идеи
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    На ВТ2 нет свободного входа для подключения NTC10 Надо брать DS1820 и вешать согласно схеме их подключения на доступный вход в ВТ2
     
  5. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    как нет, там есть возможность 2 датчика повесить, 1 слот занят моим комнатным датчиком температуры, 2й свободный.
    Как раз DS1820 у меня и подключен напрямую в котел к клемме.
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    ? кто Вам сказал что в котел надо DS1820? туда можно подключать только родной
    сорри...у Вас ВТ+..перепутал его с ВТ. Да на плюсе можно два NTC подключить..так что дерзайте
     
  7. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    я кстати додумался и подключал. Да он его видит, но вот не реагирует на изменения температуры.
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    блин..ещё раз: Датчик бойлера..родной ..будерусовский "Комплект датчика температуры бака-в/н NTC RD 6,0 10K 3000" арт. 7735502288 подключается к котлу. В контуре ГВС на зонте надо выбрать что исполнительное устройство -адаптер котла и датчик температуры тоже от котла. Управляться будет, отображаться нет. Для отображения подцепляете ещё один НТЦ10 к зонту и пихаете его в бойлер. Ну и прочтите наконец инструкцию на зонт смарт-он аналогичен ВТ2+
     
  9. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    Вот оно что... у меня "Комплект датчика температуры бака-в/н NTC RD 6,0 10K 3000" арт. 7735502288" вообще нету.., только гильза..., в комплекте с котлом не было никакого датчика, а гильза покупалась отдельно. Я так понимаю речь про него https://market.yandex.ru/product--komplekt-datchika-buderus-ntc-rd-6-0-10k-3000-dlia-kotlov-buderus-7735502288/1660952181?offerId=Nh6Mnr_gLxWILdbFHo4YpQ&uniqueId=85562533&track=cart&sku=101588499572
    Другими словами 2 датчика - 1 котел -БКН, 2й zont (2й выход) - БКН я пихаю в БКН, я правильно Вас понял?
    На тему инструкции на смарт, я посмотрел, в упор не вижу про ГВС + мануал под старый интерфейс, который очень изменился
     
    Последнее редактирование: 29.07.24
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    -Да
    Вы в параллельные миры что ли смотрите? - upload_2024-7-29_17-12-56.png
     
  11. Artitov
    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Artitov

    Новичок

    Artitov

    Новичок

    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Помогите разобраться. Есть 2 котла Protherm. Газовый Panthet 25KTO и Ray9KE. Управляются zont smart2 pro, есть датчик температуры уличный и радиаторнго отопления. Эл котел резервый. Отопление и ГВС настроены от газового котла. Все прекрасно работало. В последнее время в зонте появляется ошибка адаптера эл котла Е255 - на самом котле никаких ошибок при этом нет (модель котла в настройках АЦШ указана, протокл E-Bus).
    Котел, отключившись от зонт начинает греть ГВС и радиаторы по максимуму, так как при подключении зонт задаются максимальные параметры. Reset на котле не помогает. Вкл/выкл ошибку сбрасывает, но через какое-то время (может через неделю-две, а может и через пару дней) история повторяется. Какой-то зависимости от времени, температуры в системе, режима работы газового котла не прослеживается. Если перевести эл котел в режим защиты от замерзания - то ошибка не появляется.
    Куда смотреть, как побороть?
     
  12. s000160
    Регистрация:
    25.01.21
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    s000160

    Участник

    s000160

    Участник

    Регистрация:
    25.01.21
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    У меня практически один-в-один схема, только котел Arison class system xc.
    Зонт ни в какую не хочет управлять БКН через ЦШ. И так же показания дачика котла не видит, я думал из-за этого.
    Причем с последними обновлениями, при включении в зонте ГВС котел даже правильную уставку температуры стал показывать, но трехходовик не переключает (
    Может есть тут специалисты по связке «zont+ariston»?
     
  13. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    спасибо, попробую на днях, но в голове не вяжется для чего 2 гильзы и что за остальные зч в этом наборе по конской цене)
     
    Последнее редактирование: 30.07.24
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    какие нафик гильзы? там крепежные элементы для крепления датчика в 1/2" гильзе и штекеры для различных автоматик. крепежки нужны чтоб датчик в гильзе не болтался а сидел плотно. Гильзы обычно в самом бойлере находятся-бывают тонкие, бывают толстые -1/2 дюйма
     
  15. dodo410
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    dodo410

    Живу здесь

    dodo410

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ярославль
    Приветствую Уважаемые!
    Возможно на ZONT H1V настроить управление термостатом солнечного коллектора/бойлера по разнице температур? На форуме не нашел.