1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9

Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.

  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    нигде. Реле в зонте это либо сухой контакт либо выходы/входы типа ОК
     
  2. Mmozzg112
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    902

    Mmozzg112

    Живу здесь

    Mmozzg112

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    902
    Адрес:
    Мос обл
    Кажется начинает доходить.
    Правильно ли я понимаю:
    у реле есть выходы - общ НЗ и НР
    Срабатывание данного реле просто переключает контакт между каждым из них и ОБЩ.
    Т. е. всегда ОБЩ контачит с одним из выходов, в зависимости от положения реле.
    Таким образом я подаю питание, например с того же зонта, на управляющие контакты реле насоса через реле зонта, и таким образом будет осуществляться управление. Так?

    Извините, дилетант, просто хочу разобраться. Описание очень скудное, в интернете про реле этой модели не нашел инфы, а поддержка не сильно рвется доходчиво объяснить.
     
  3. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    537

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Чехов М.О.
    @Mmozzg112, подавайте питание на общий. и будете получать на НЗ или, при включении реле на НО
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Да. 220 через реле зонта приходит на насос и он работает..ну или не работает ..;)
    описание на какое реле искали? если про описание зонта то там нормально всё расписано. читайте до конца.
     
  5. Z_Oleg
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453
    На контроллере все написано...

    upload_2024-8-3_10-9-50.png
     
  6. Shelkorez
    Регистрация:
    24.05.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Shelkorez

    Новичок

    Shelkorez

    Новичок

    Регистрация:
    24.05.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Такая проблема. Зонт смарт 2.0 + шина + Котел ампера плюс. Работает от вай фай. На телефоне все вижу, но котлом управлять не могу. В чем может быть проблема? Завтра уезжать, зимой нужно контролировать будет отопление, а настроить не получается image.jpg
     
  7. spbpip
    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    193

    spbpip

    Живу здесь

    spbpip

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    с этой моделью котла не знаком, у Протерм Скат на плате управления есть контакты для подключения термостата. При релейной работе Зонта без адаптера цифр. шины к ним подключаются контакты 0 НЗ с левой (зеленая шильда) колодки Зонта, при работе с адаптером цифр. шины устанавливается перемычка. Без этой перемычки наблюдается похожая картина - информация есть а управлять нельзя.
     
  8. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    @oleg21au6, большое спасибо за помощь, что-то получилось, но не до конца ввиду моей некомпетенции в настройках. Точно не сделал до подключения зонта - в мануале написано выкрутить настройки гвс и отопления на максимум, забыл. Далее ковырялся вечер с настройками другими, изначально не видел котел температуру хоть ты тресни, только что после обновления прошивки увидел. Настройки 2.4Е - убираю с 2йки на 0, котел думает, потом рисует символ отопления (ГВС при этом нет), тут же появляется иконка ГВС. Захожу в 2.4Е - опять 2йка... Либо что-то не так делаю, либо дело в плате (ранее вы писали про это).
    По настройкам в самом зонте тяжеловато, сравниваю с настройками в другом доме (но там H1V), где-то стоит уровень модуляции 50, где-то 100. У себя выставил 100, тк я занижал давление газа изначально.
    Датчик второй (гильзу) повесил на котел NTC 10k b3435 с озона.
    Есть пару вопросов по скринам, может сможете ткнуть носом на ошибки, заранее спасибо!
    WhatsApp Image 2024-08-14 at 08.08.31.jpeg WhatsApp Image 2024-08-14 at 08.08.04.jpeg WhatsApp Image 2024-08-14 at 08.07.50.jpeg WhatsApp Image 2024-08-14 at 08.07.36.jpeg WhatsApp Image 2024-08-14 at 08.07.23.jpeg WhatsApp Image 2024-08-14 at 08.07.09 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-08-14 at 08.07.09.jpeg WhatsApp Image 2024-08-14 at 08.08.31 (1).jpeg
     
  9. Sk123
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    25

    Sk123

    Живу здесь

    Sk123

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Всем добрый день. Зонт смарт 2.0.котел газовый Протерм. Все питается от розетки которая идёт через ИБП. Хочу контролировать наличие напряжения в сети чтобы знать когда оно пропало и когда включилось. При подключении через ИБП это невозможно. Прочитал что надо какое то реле с сухими контактами включить в розетку и его подключить уже к Зонту. Не могли бы подсказать что оно из себя представляет. Может быть какие то названия, картинки. И ещё вопрос - может быть можно что то сразу в щиток подключить напрямую к автомату? Может это будет проще и дешевле? Мне провод что от розетки тянуть к Зонту что от щита они рядом. Спасибо !
     
  10. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.975
    Благодарности:
    6.195

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.975
    Благодарности:
    6.195
    Адрес:
    Москва
    Реле промежуточное электромагнитное PK-1P 230
    Делают белорусы, уже несколько лет ставлю такие, очень доволен. На вход - 220, с выхода берете сухой контакт. Контакт замкнут -электричество есть, разомкнут - нет. Можно наоборот, благо в реле и НО и НЗ контакты есть. В зонте настраиваете соответственно вход.
     
  11. Sk123
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    25

    Sk123

    Живу здесь

    Sk123

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
  12. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Ещё и так можно сеть контролировать на зонте.
    Screenshot_2024-08-14-18-36-57-97_f8da54425c670f8530147f7420bcc9bc.jpg
     
  13. spbpip
    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    193

    spbpip

    Живу здесь

    spbpip

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Контроль за ЭЭ в сети сделал через реле с разъемом, схема подключения здесь.

    В сервисном меню создаете новый датчик, указываете название, тип сенсора, к какому входу подключен, ставите галки как на картинке для получения сообщений о событии на смартфон, выбираете в подменю текст сообщений. ььь.JPG

    Когда делал настройки в меню Зонта, то в инструкции к Смарт 2.0 прочитал что на входы 1,2,3 можно подавать входящий сигнал напряжением до 30 вольт, бббб.JPG о возможности чего спрашивал здесь. В этом случае можно обойтись без покупки реле подав на вход положительный контакт от блока питания, указав в типе сенсора - аналоговый вход и задав пороги напряжения.
     
    Последнее редактирование: 14.08.24
  14. DarkTiger
    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    180

    DarkTiger

    Живу здесь

    DarkTiger

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    180
    На щитке, до ИБП, ставим копеечный блок питания на 12В, из ближайшего хозмага. Земляной выходной контакт блока питания подключаем к земле Зонта, +12В - на вход Зонта, через резистор на 100 Ом (ХЗ что за блок питания Вам продадут, он может и сгореть, и быть без гальваноразвязки, лучше подстраховаться и ограничить ток - резистор в этом случае будет выступать в качестве предохранителя. Вместо резистора, если лень за ним бежать куда-то далеко, можно взять автомобильную лампочку подсветки)
    Если напряжение в сети есть - на входе Зонта 12В. Если нет - 0. Можно еще этот вход резистором 1К на землю Зонта утянуть, чтобы уж наверняка, ХЗ куда этот вход в Вашем Зонте подтянут.
    Дальше настраиваем уведомления Зонта по изменению напряжения на входе.
    Если вход аналоговый - то и бежать в хозмаг не надо, возьмите старый зарядник с 5В выходом и выставьте порог по напряжению на входе.
     
    Последнее редактирование: 14.08.24
  15. Sk123
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    25

    Sk123

    Живу здесь

    Sk123

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Avoronkov а не подскажите каким кабелем и сечением вести от реле к Зонту.