1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9

Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.

  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    15.197

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    15.197
    Адрес:
    Новая Москва
    :ogo::ogo::ogo:
     
  2. Mitrich
    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45

    Mitrich

    Живу здесь

    Mitrich

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!

    перестал отображаться график температуры с погодного сервера. Именно график, так как на вкладке отопление температура корректная. В чем может быть проблема? Пробовал удалять график - не помогает. IMG_5027.png IMG_5028.png
     
  3. petrov25
    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    87

    petrov25

    Живу здесь

    petrov25

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    87
    Здравствуйте. Имеется электрокотел Staut, БКН И ZONT-H2. Подскажите, можно дистанционно настроить нагрев воды в БКН? Вручную с котла работает. А нужно удаленно включать и отключать. Спасибо.
     
  4. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.432
    Благодарности:
    442

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.432
    Благодарности:
    442
    Такой вопрос
    Baxi luna comfort 3
    Подключен по цифровой шине к zont smart 2.0 черкз open term.
    Отключали сегодня газ вылезла на зонте ошибка как сейчас.
    кнопки на панели котла нажимаются. Когда тумблер «Внешняя панель» перевел в положение вкл. ошибок нет.
    Нажимал и ОК на 3 сек и Р на 3 сек бестолку
    На котле при этом нифига вот также показывало. Вытащил из розетки котел
    Соответственно выносная панель котла не потухла.
    Перевернул вилку наоборот, написал авария котла устранена.
    Вынул зонт из розетки. Воткнул.
    Жду. Запрос тепла есть. И бац опять вываливается ошибка 01
    Че за фигня?
    Че там такого хитрого надо в самом котле нажать чтобы все заработало?
    Получается зонт чинит препятствие котлу?
     

    Вложения:

    • IMG_4038.jpeg
    • IMG_4039.png
    • IMG_4040.png
    • IMG_4041.png
  5. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    1.371

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Рязань
    а газ есть? кран открыт? а то всякое бывает
     
  6. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.432
    Благодарности:
    442

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.432
    Благодарности:
    442
    Естественно, сразу плиту проверил.
    Я думаю, что зонт взял все управление на себя, от выносной панели, но ошибку сбросить разработчики зонта, зонт не научили до сих пор.
    И по идее при возникновении ошибки, надо отклчать опентерм от котла, и вертать все обратно. Потом сбрасывать ошибку, тк на бакси вытыканием вилки она не скинется, и потом подключаться обратно к зонту.
    Ну это же капец танцы с бубном, сразу хочется вот в такие моменты перестать пользоваться зонтом. Хотя с ним очень удобно.
    Ладно танцы, я и делать это не полезу тк не шарю как там че и куда.
    Приходится каждый раз при возникновении ошибки, обращаться к мастеру и ждать его. Ладно еще пока тепло. А в морозы сильные? Может есть какое-то универсальное решение?
    Я то думал тумблер панели управления активировал, и все ок спокойненько сброшу ошибку котла, (ее кстати на панели котла и не отображает даже), и перезапущу.
    А нифига
     
  7. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    1.371

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Рязань
    я всю прошлую зиму скакал вокруг котла из-за ошибок, а ещё не переехал на то время, была мысль воткнуть 2х-полюсный тумблер, чтобы Зонт с Опентермом от платы котла отключать. Но потом всё наладилось и не стал заморачиваться.
     
  8. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.432
    Благодарности:
    442

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.432
    Благодарности:
    442
    Ну так и есть. Вот эта пирблудина с бакси луна комфорт 3 бесполезная
    Бутафория.
    Это короче надо каждый раз снимать клеммы с опентерма, сбрасывать ошибку и вертать все назад.
    Короче решили кнопку поставить, чтобы хоть какое-то то ручное переключение было между зонтом и котлом. Костыль конечно. НО лучше так, чем мастера каждый раз вызывать и ждать. Или провода дергать сюда туда
    Вот, наверно он мне как раз этот двухполюсный тумблер и воткнет.
    Да тут элементарно в поселке вон газовщики на профилактику оборудование остановили, и все вот ошибка.
    И танцуй. Нет уж пускай лучше будет
     

    Вложения:

    • IMG_4043.jpeg
  9. Темный_омут95
    Регистрация:
    13.09.21
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    62

    Темный_омут95

    Живу здесь

    Темный_омут95

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.21
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    62
    Тумблер на контакты между адаптером цифровой шины и котлом?
    А разве при отключении котла от Open Therm не нужно ещё перемычку втыкать обратно, чтобы котел работал без зонта?
     
  10. meliborn
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47

    meliborn

    Живу здесь

    meliborn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Беларусь
    Остановился на H1500 Pro, не сильно и отличается от 2000. Только остался вопрос по датчикам. Хочу подключить 26 датчиков температуры ds18s20 по 1-wire общей шиной с помощью витой пары. Дом 1 этаж, но вроде как длиннее 100м не должно получится. Должно нормально работать?
     
  11. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.432
    Благодарности:
    442

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.432
    Благодарности:
    442
    Я так понимаю идея такая
     

    Вложения:

    • IMG_4047.jpeg
  12. spbpip
    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    193

    spbpip

    Живу здесь

    spbpip

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @meliborn,
    26 датчиков на дом 200 кв. м? Вы усложняете систему, сейчас это потребует денег, потом будет требовать внимания и тех. обслуживания. Реально после постройки в обжитом доме будете смотреть на 3-4 датчика максимум. На период отладки системы отопления (да и потом при необходимости) можно пользоваться беспроводными датчиками WiFi или Zigbee от Tuya.
    У меня дом 120 кв м в один этаж и отопление теплый пол. Две гребенки по 8 отводов без эл. клапанов. Настроил расходомеры один раз и второй год изменений не требуется. Про датчики температуры от Zonta - нужен уличный, теплоносителя от котла и обратки, пару датчиков в стяжке пола (помогают понять физику процесса нагрева) и по одному на контур отопления.
     
  13. meliborn
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47

    meliborn

    Живу здесь

    meliborn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Беларусь
    Так что бы все точно и максимально комфортно настроить и нужна максимальная аналитика. Конечно я потом не буду все 26 датчиков смотреть. Беспроводными не совсем удобно, потому что нужна настройка на все сезоны года. Да и не сказал бы что это каких то прям баснословных денег требует. 26 датчиков по 3у.е. + контроллер (который и так и так нужен) 300 у. е., метров сто витой пары, сервоприводы по 9у.е. и посидеть в настройках.
     
  14. meliborn
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47

    meliborn

    Живу здесь

    meliborn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Беларусь
  15. spbpip
    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    193

    spbpip

    Живу здесь

    spbpip

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К ZONTу датчики ds18s20 с АлиЭкспресса подключаются с бубном и танцами, а фирменные Зонтовские это уже 10 у. е.
    Вы для себя сформулируйте задачу - что хотите от системы. С какой точностью что и где регулировать. Уменьшите количество регулируемых контуров, разбив помещения на группы, иначе потом настраивать замучаетесь. Появятся нюансы типа котел запустился для нагрева гостевого туалета, в то время как в остальных помещениях все в порядке.