    ЗОНТ работает вне зависимости от интернета. Все настройки, которые Вы задали через браузер или приложение хранятся в нём. Гораздо хуже, это когда появляется сообщение, что потеряна связь с котлом (по ОТ или ЦШ). Тогда котёл может и отключиться.
    У меня на Боше 6000 в последнем случае котел продолжает работать с последней уставкой ТТн.
     
  2. meliborn
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47

    meliborn

    Живу здесь

    meliborn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Беларусь
    А какой гистерзис ставить?
     
  3. RomanMelnik
    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    21

    RomanMelnik

    Живу здесь

    RomanMelnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    21
    По теплоносителю разработчики Зонта рекомендуют 2-4 градуса. У меня 5 стоит, и то котел часто включается/выключается, думаю еще больше поставить.
     
  4. meliborn
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47

    meliborn

    Живу здесь

    meliborn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Беларусь
    Понял, попробую. Еще вопрос по смесительному узлу. Стоит такая штука (Meibes Kombimix)
    123.png
    Нужно ли ее и если нужно то как интегрировать в Zont? Потому что если читать документацию зонта, то там написано про ПИД:
    А у меня сейчас температура ТН берется по цифровой шине из котла. Все сервоприводы выставлены в положение 10 (полный подмес как я понял?)
     
  5. ДмитрийФефелов
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ДмитрийФефелов

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток. Подскажите почему у меня такая кривая гистерезиса постоянно бывает когда температуру на 22 градуса выставляю? Когда 20 гр то более менее ровная
     

    Вложения:

    • 2024-10-30_18-29-01.png
  6. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    706

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    706
    Адрес:
    Тамбов
    При отоплении только ТП такой алгоритм комфорта в доме не даст.

    Это особенность многих баксевских котлов. Насос отключается только при размыкании термостата.

    Ваша модель позволяет подключить эти смесители, и прекрасно будет ими управлять. С учетом конденсационного котла возможно будет достаточно подключить только смеситель более холодного контура.
     
  7. meliborn
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47

    meliborn

    Живу здесь

    meliborn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Беларусь
    Почему не даст если в документации Зонт написано:
    Снимок экрана 2024-10-30 в 21.13.26.png
    В чем будет заключаться дискомфорт и какой алгоритм даст комфорт?
     
  8. Ну-Ну
    Регистрация:
    29.03.24
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    10

    Ну-Ну

    Живу здесь

    Ну-Ну

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.24
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    10
    IMG_2295.jpeg Сегодня запустил управление Зонтом через адаптер цифровых шин. Котёл навиен. Сам зонт подключил ещё в выходные, Только по питанию и датчик температуры помещения, Были проблемы со связью, когда они решились, Я увидел уровень сигнала и температуру дома. Котёл работал от пульта. Температура плавно колебалась около выставленных 22°, котёл включался раз в 2 часа. Температуру теплоносителя была выставлена на 55°. Сейчас я запустил котёл от зонта по пид регулированию внутренней температуры. Обратил внимание что температура на гоняется очень медленно, раньше включаешь 25° по приезду и через час уже заметно, а сейчас за 2 ч. на пол градуса, батареи еле тёплые. Что может быть не так? Какие графики показать? Ещё обратил внимание, что насос работает практически постоянно, горелка очень часто включается и выключается.
     
    Последнее редактирование: 30.10.24
  9. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    706

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    706
    Адрес:
    Тамбов
    ТП СЛИШКОМ инертны, для встроенного ПИДа. в комнате будут значительные колебания температуры (+- градус вполне реально и возможно что и больше).
    Ночью похолодало, солнышко в окно светит и т. д. алгоритм отработает, а ТП не успеет.
    Тут нужно работать на опережение, следить за улицей и собирать статистику по конкретному зданию.

    Из простых, вариант с датчиком измеряющим температуру поверхности пола говорят что работает, но сам не пробовал. Или ПЗА.
    Посмотрите по моим сообщениям, кажется описывал свой алгоритм. Опробован на собственной шкуре:).
     
  10. meliborn
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47

    meliborn

    Живу здесь

    meliborn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Беларусь
    Короче как обычно хаос. Одни говорят никакого ПЗА для ТП, другие что ПЗА лучше, третьи пишут что ПИД для инертных систем :)
    А по датчику пола какой алгоритм?

    PS. С ПИД сейчас колебания около 0.2 градуса
     
  11. Mobilon
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Mobilon

    Участник

    Mobilon

    Участник

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Приветствую.
    Прикупил тут по случаю 3 штуки PZEM-016, но нифига не пойму как их подключать. Написано что умеют в Modbus, значит типа можно подключать напрямую к контроллеру по нижнему RS485? А какие регистры там тогда прописывать?
    Контроллер H2000+ Pro. v2
     
  12. RomanMelnik
    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    21

    RomanMelnik

    Живу здесь

    RomanMelnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.24
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    21
    День добрый!
    Дом 2 этажа, на первом ТП + радиаторы, на втором только радиаторы. Регулирование по воздуху с ПИД + ПЗА. Целевая +22 в самой холодной комнате (на втором этаже). Гистерезис на датчиках 1 градус, гистерезис Тн 5 (7) градусов. На улице около 0 (+/- 1 градус). Котел минут 30 работает, потом минут 15 не работает, потом опять минут на 30 включается и так далее. Температура падает меньше чем на 0,5 градуса, а котел все равно запускается и начинает греть Тн до 40 градусов, радиаторы даже толком не нагреваются. Подскажите, можно как-то настроить, чтобы котел не включался так часто.
     
  13. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    706

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    706
    Адрес:
    Тамбов
    Никакого хаоса. Просто каждый дом индивидуален, и универсального решения нет. Если в полу датчика нет, кладем его на пол и прикрываем сверху чем то теплоизолирующим, но пятачек делаем не большой сантиметров 5-10 в диаметре примерно. Назначаем его датчиком воздуха с ПИДом, а дальше все стандартно. Разницу с воздухом посмотрите по факту, скорее всего будет 2-3 градуса. Есть информация из различных источников что такой алгоритм работает норм., сам не пробовал.

    ПЗА нормально работает, только настроить его правильно сложно.

    По поводу 0,2 показатели нормальные, только посмотрите что в этот момент с температурой стяжки происходит. Скорее всего там значительные качели. Вы в доме живете уже, или только по градусникам смотрите?

    P/S Упустил что котел конденсационный, с ним будет попроще и температуру в межсезонье будет держать точнее.
     
    Последнее редактирование: 31.10.24
  14. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.435
    Благодарности:
    442

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.435
    Благодарности:
    442
    В межсезонье такое довольно часто
    У меня тоже самое было. Тоде 2 этажа отопление как у Вас.
    Подрегулировал кривую, гистерезис на 4, и ставлю температуру на 25 (даже сделал режим межсезонье). Датчик один проводной стоит в самой холодной точке 1го этажа по сути. Тем самым котел работает пореже, плюс 1й этаж всегда 24.5 примерно, второй 22-23. По хорошему надо разбелять 1й и 2й этаж двумя датчиками. Но у меня уже ремонт окончен, провод не протащить, а беспровод, лишние еще адаптеры и сами датчики. Поэтому чтоб на втором было потеплее, надо прибавить на первом. Но тогда жара на первом. Но я из ситуации вышел, подкручиваю термоголовки на радиаторах, и становится в аккурат.
    Зимой как похолодает у меня по расписанию, 23.5 день и 24 ночь как часы работает по темп.
    Гистерезис 4 опытным путем выставил, за 3 года юзания зонта
     
  15. Telnoff
    Регистрация:
    12.06.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Telnoff

    Участник

    Telnoff

    Участник

    Регистрация:
    12.06.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    К вопросу по инертности ТП - не совсем соглашусь. Температура в доме по воздуху тоже не мгновенно меняется, но если гистерезис выставлен у датчика температуры минимально, то любое его изменение влияет на температуру нагрева ТП, при этом если температура продолжает расти, то и меняется целевая нагрева, снижается или увеличивается в зависимости от изменений.
    Здесь больше даже не инерционность будет влиять, а утепление дома, которое и будет влиять на скорость изменения температуры в доме.