1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика часть 2

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Roaroma, 21.02.24.

  1. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.376
    Благодарности:
    2.154

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.376
    Благодарности:
    2.154
    Так не бывает. Смарткалк по отдельности считает стены, окна и перекрытия. И показатели теплопотреь у каждой из этих конструкций могут заметно отличаться. Особенно у окон - через них тепла уходит с 1 м2 в 5-6 раз больше, чем через стены. Поэтому радиаторы ставятся под окнами, чтобы создать тепловую завесу. И к ширине радиатора требования, чтобы они перекрывали не менее половины оконного проема, в зависимости от назначения помещения (см. выше мою выдержку из СНиПа).
    Попробуйте восстановить свои расчеты и выложите ссылки на них - покажу, что вы неправильно поняли.
     
  2. Yarosh18
    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    6

    Yarosh18

    Живу здесь

    Yarosh18

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    6
    Вы считаете что не бывает теплопотерь 50 вт на квадратный метр?
    Или хотите меня убедить что они должны быть больше?
     
  3. Evgeny2
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    113

    Evgeny2

    Живу здесь

    Evgeny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Московская область
    внутри обычной термоголовки типа газ в баллоне, от температуры он расширяется и давит на клапан. Нагревается он от воздуха, воздух от батареи, батарея нагревается и остывает не за минуту. Т. е. процесс регулирования достаточно медленный. Но есть нюанс. Ставят термоголовки обычно рядом с батареей, батарея сама может стоять в нише или за какими-нибудь занавесками. Можно поставить не рядом с батареей, или одну головку на комнату, так чтобы она регулировала скажем две батареи, или одну из двух... самоделкины чего только не делают
     
  4. Yarosh18
    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    6

    Yarosh18

    Живу здесь

    Yarosh18

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    6
    Тогда попробую поставить термоголовки в двух комнатах. И радиатор возьму тип 22 с запасом мощности ибо другие сложно найти или под заказ ждать.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.564
    Благодарности:
    27.637

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.564
    Благодарности:
    27.637
    Адрес:
    Калуга
    Это балансировочный (или регулировочный) клапан и он к термоголовке отношения не имеет.
     
  6. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.376
    Благодарности:
    2.154

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.376
    Благодарности:
    2.154
    Да, перепутал термины. Спасибо за подсказку.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.564
    Благодарности:
    27.637

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.564
    Благодарности:
    27.637
    Адрес:
    Калуга
    Про которую вы и сами написали что она не действует сейчас. Раньше всегда ставили радиаторы под окна потому, что окна в массе своей были дырявые в буквальном смысле, сейчас эта норма сильно смысла не имеет, строгая привязка не обязательна, эта привычка уровня "скрепа")
     
  8. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.376
    Благодарности:
    2.154

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.376
    Благодарности:
    2.154
    :faq: Нигде я такого не говорил.

    Они (теплопотери) могут быть и больше и меньше 50 Вт/м2.
    Но на основе только этого показателя (количество Вт с 1 м2) теплопотери дома (помещения) и мощность СО рассчитать нельзя.
    Необходимо знать теплопотери по всем ограждающим конструкциям (стенам, крыше, фундаменту, окнам) с учетом полной площади каждой из них. А не с 1 м2.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.564
    Благодарности:
    27.637

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.564
    Благодарности:
    27.637
    Адрес:
    Калуга
    Есть один из более-менее приближенных методов: считают все потери через ограждающие, суммируют по дом и делят на площадь, получая удельные на кв метр. А потом, соответственно площади помещения, подбирают отопительные приборы. Он, конечно, менее точный, чем считать через ограждающие каждое помещение, но и более точный, чем брать 100 Ватт на кв метр.
     
  10. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.376
    Благодарности:
    2.154

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.376
    Благодарности:
    2.154
    Не действует сейчас "СНиП41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". По той причине, что он был пересмотрен и переиздан в новой редакции. Теперь действующий документ имеет название:
    "СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003".
    По факту это новая редакция ранее действующего СНиПа. Некоторые устаревшие положения прежнего НД, возможно, отменены, а некоторые сохранены с изменениями или без изменений. Сохранено ли положение о том, какую часть оконного проёма должен занимать по ширине радиатор, я не проверял. Если интересно, можете сами посмотреть.
    Но радиаторы при проектировании зданий и сооружений по-прежнему предусмотрены под окнами. Несмотря на то, что окна перестали быть "дырявыми", как вы выразились.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.647
    Благодарности:
    6.328

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.647
    Благодарности:
    6.328
    Адрес:
    Иваново
    А куда их еще ставить то? Так что бы их не закрыли мебелью
    Я думаю и в торцевых то квартирах не просто так делали дополнительное окно в угловых комнатах - а специально что бы под окно радиатор воткнуть
     
    Последнее редактирование: 25.12.24
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.755
    Благодарности:
    6.866

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.755
    Благодарности:
    6.866
    Адрес:
    ---
    А воздухообмен?
    При 300 куб м в час требуемая мощность на него 3240 Вт при дельте температур 30 градусов (дома 25, на улице минус 5.
    Разделите 3240 на площадь дома и прибавить к вашим 50.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.564
    Благодарности:
    27.637

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.564
    Благодарности:
    27.637
    Адрес:
    Калуга
    А если нет радиаторов вообще как класса ? Если окна в пол ?
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.647
    Благодарности:
    6.328

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.647
    Благодарности:
    6.328
    Адрес:
    Иваново
    50 Вт/м2 - это без вентиляции.

    С вентиляцией получается в районе 80 Вт/м2 - на общую площадь дома. Что недалеко ушло от старой нормы в 100 Вт/м2. А вот в угловых комнатах с 2-мя окнами 100+ Вт/м2 и получиться.

    Деды были правы
     
  15. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.755
    Благодарности:
    6.866

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.755
    Благодарности:
    6.866
    Адрес:
    ---
    @Yarosh18, при подсчете теплопотерь пола забивали внутреннюю температуру 20-25 или температуру теплого пола 40+- градусов?