1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19

Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.

  1. russspasatel
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    11

    russspasatel

    russspasatel

    russspasatel

    russspasatel

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Краснодар
    могу залить колонны, подскажите где и какой диаметр?
     
  2. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    Стену в пол кирпича несущей, даже для мансардного этажа делать нельзя.
    В принципе по нагрузке вес перекрытия конечно выдержит, но такая конструкция очень не устойчивая и зыбкая. По СНиПу в полкирпича вы можете сделать только внутреннюю перегородку и причём не несущую, и армированную через каждые 3-и ряда сеткой или арматурной проволокой.
    Комментировать само перекрытие нет смысла, поскольку основание не верно.
     
  3. Bender Dog
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    Bender Dog

    Живу здесь

    Bender Dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Вопрос к Anatolevich и всем кто уже сделал подобные перекрытия. Планирую примерно такую же конструкцию на всю площадь, как быть с лестничным проемом? Получается плита размерами 2х2,5м (на рисунке в верхнем левом углу), которая опирается двумя сторонами на стены и одной на двутавр, на этот же двутавр будет опираться лестница (планирую монолитную). Напрашивается колонна под двутавр или есть другие варианты? Может отлить балку вместо двутавра? Примерно такой план:
     

    Вложения:

    • перекрытие с проемом.jpg
  4. ООО СМФ Уют
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9

    ООО СМФ Уют

    КМС по стройке

    ООО СМФ Уют

    КМС по стройке

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Тула
    Хорошая идея. а брусок 100*200 можно чуток повернуть что бы между плит получился конус, его немного заормировать и получится отличное соединение!
     
  5. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    Без колонны снизу даже двутавр 23 не проходит.
    Нужно отлить Ж.Б. балку.
    По программке:
    по примерным расчётам балка 200х350, бетон В25, верхняя и нижняя по 2шт. 12А3, поперечная на 8 с шагом 150мм, защитный слой везде 25мм. Это даже при нагрузке 3т. на п.м. и без колонны. Но я бы всё равно её поставил.
    За более точными расчетами надо всё-же к проектировщику.
     
  6. Bender Dog
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    Bender Dog

    Живу здесь

    Bender Dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Спасибо!! Буду воплощать, пока на компьютере.:)
     
  7. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Лучше не двутавр, а швеллер. Обрамление лестничного проема красивее получается.
     
  8. Bender Dog
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    Bender Dog

    Живу здесь

    Bender Dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    А в какой прогаммке Вы считали? Я пробовал в АРБАТЕ с нагрузкой 3т на п.м., так у меня даже арматура 16 по 4 штуки не подходит.:faq:
     
  9. temoha
    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    temoha

    Участник

    temoha

    Участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А мне неподскажите!?
    Планирую цокольный этаж под гаражом(караж каркасный).размеры 6х6х2.4 метра
    подушка 30 см. стены 25 см + гидроизоляция утепление и дренаж. Так вот вопрос можно ли использовать арматурный забор под армирование(забор 2,5х2 метра арматура 10мм. шаг 10см.)?:faq:
    Например в подушку 3 слоя в нахлест в шахмотном парядке, а встену 2 ?
    И ещё! Какое сделать монолитное перекрытие чтоб выдержило две машины., Какой швелер взять а то плиты перекрытия дорого встают?
     
  10. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    Программка Base 5.1

    Это отчет:

    1. - Исходные данные:


    Тип материала конструкции: Железобетонная
    Условия опирания Шарнир - Шарнир
    Расчётная нагрузка Равномерно-распределенная

    Длина пролёта (L) 4.5 м

    Геометрические характеристики:
    Наименование элемента Сечение Ед. измерения Высота сечения 350 cм Ширина сечения 200 cм

    Коэффициенты условий работы бетона:
    - Gb2= 0.9
    - Gb3= 1.0
    - Gb5= 1.0
    Коэффициенты условий работы арматуры:
    - продольной Gs= 1.0
    - поперечной Gsw= 1.0


    Расчетные нагрузки на балку:
    Наименование нагрузки Величина Ед. измерения - равномерно-распределенная (q) 3 тс/п.м.


    2. - Выводы:


    Однопролетная балка, ОПОРА
    Нагрузки в сечении M= 0 тс*м Q= -6,75 тс
    Бетон B25 Защитный слой а= 25 a_= 25 мм
    Верхняя арматура 2D 12 A-III
    Нижняя арматура 2D 12 A-III
    По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО
    Поперечная арматура 2D 8 A-I шаг 150 мм
    По прочности по наклонному сечению армирование ДОСТАТОЧНО
    Прогиб балки с учетом образования трещин 0 мм

    Расчет проведен согласно СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и
    железобетонные конструкции".
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Чёт Вы не то насчитали, или выводы не там глянули::
    Не может момент и прогиб быть равным нулю:flag: Эт наверное тока для опорного сечения.
     
  12. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    А что понимается под арматурным забором?
     
  13. temoha
    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    temoha

    Участник

    temoha

    Участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Это арматура сваренная между собой
     
  14. Bender Dog
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    Bender Dog

    Живу здесь

    Bender Dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Во-во, скачал прогу, вот результат:
    Расчёт сечений элементов

    1. - Исходные данные:
    Тип материала конструкции: Железобетон
    Тип сечения элемента: Прямоугольное

    Длина элемента (L) 4.5 м
    Высота сечения 35 cм
    Ширина сечения 20 cм


    2. - Выводы:

    Сечение железобетонного элемента
    Нагрузки в сечении M= 7.59 тс*м Q= 6.75 тс N= 0 тс
    Бетон B25 Защитный слой а= 25 a_= 25 мм
    Верхняя арматура 2D 12 A-III
    Нижняя арматура 4D 16 A-IIIПо прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО
    Коэффициент использования несущей способности 0.9
    Поперечная арматура 2D 6 A-I шаг 150 мм
    По прочности по наклонному сечению армирование ДОСТАТОЧНО
    Коэффициент использования по поперечной арматуре 0.77

    Расчет проведен согласно СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и
    железобетонные конструкции".

    -------------------------------------------------------------------
    А в АРБАТЕ такое армирование не проходит, при этом ссылка на СНиП! Кому верить?
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Не проходит чуть-чуть по раскрытию трещин, а прога выше это не считает.
    Также не учитывает собственный вес балки. Если добавить к четырём нитками нижней арматуры 2прутка ф10 то всё Ок будет.