1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор инвертора для резервного питания - 5

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.

  1. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    6.721

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    6.721
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы не понимаете одну простую истину - мощным потребителя нужны мощные инверторы, чем мощнее устройство тем больше у него затраты на ХХ.

    И проблема у мощных инверторов не в высоком ХХ, а в малоёмких АКБ... На кой ляд цеплять к инвертору с номиналом 6квт (и пиковыми 12) батарейку энергоёмкостью скажем 2квт*ч?

    И только один вы хотите "и на ёлку влезть и попу не оцарапать" и помощнее и чтоб ХХ было маленькое. У высокомощных инверторов по ВЧ схеме одни вентили работаюшие нонстопом жрут конски. Хотите мощно и менее прожорливо на ХХ смотрите на НЧ инверторы. и тут же "ой дороха"..

    зы. есть ВЧ ИБП и на 20квт и с афигенным КПД в районе 95-97% и с очень мощным зарядником вот только им батарейное питание подавай эдак 400V и стоят они по 200-300 тышш. Как говорится "любая прихоть за ваши деньги".
     
    Последнее редактирование: 04.07.24
  2. wasya83
    Регистрация:
    01.04.21
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    1

    wasya83

    Живу здесь

    wasya83

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.21
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я нашёл холодильник samsung rb37k6220ef. У него инверторный генератор. Поэтому больше не нужна зарядная станция с мощным инвертором, чтобы запускать холодильник.
    Правда, пока холодильник в другой квартире у родственников.
     
  3. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    3.200

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    3.200
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    За два часа, током 100 ампер 12 вольт, (больше уже страшновато в квартире) можно "залить" в аккумуляторы 200 А*ч. Какие "мощные" потребители вы хотите посадить на эти 200?
     
  4. wasya83
    Регистрация:
    01.04.21
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    1

    wasya83

    Живу здесь

    wasya83

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.21
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если не 12 вольт, а 48 вольт?
     
  5. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Туапсинский район
    @wasya83, Ты конкретно скажи какие ячейки, а потом считай 1С. 2-10С.
    Тут серьезные люди общаются, могут не понять. ;) баловство.
     
  6. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.744
    Благодарности:
    3.612

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.744
    Благодарности:
    3.612
    Вася 48 вольт это уже большая мощность и совсем другое потребление на свои (инвертора) нужды :)]

    Иди учи физику и арифметику, а потом приходи пургу гнать :hello:
     
  7. DPGR
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    48

    DPGR

    Живу здесь

    DPGR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. В этом году "задрали" отключения электричества, решил ставить резервную систему.
    В качестве АКБ хочу использовать LiFePo4 200 -320 А/ч, поэтому условие - поддержка этих аккумуляторов.

    Подскажите, какие производители "китайские" наилучшим образом себя зарекомендовали? Что вот из этого списка выбрать или может еще что-то посмотреть?

    1. SmartWatt Hybrid 5K Pro 48V 80A MPPT
    2. Sunways EVO II 5248 HVG, преобразователь напряжения, 5000Вт
    3. MUST PV18-5048 VPK
    5. Sunways EVO II 5048 LV

    Хотелось бы: иметь подмес в сеть (так как планирую поставить панели, что бы в летний период), возможность работать с генератором (если на них таковая вообще бывает), ну и что бы воспринимала LiFePo4.

    И вот такие есть вопрос, если вдруг ломается инвертор, то питание той группы автоматов которая через него работает будет прервано или как то делается байпас автоматический? Бывает уезжаю надолго зимой (2-3 мес).

    Заранее благодарен за подсказки !
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.934

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.934
    Адрес:
    Новая Москва
    @DPGR,
    MUST PV18-5048 VPK - у него нет подмешивания. И солнца там всего на 2.4 кВт.
    Для подмешивания подойдет Hiden HS20-5048M (48в 5000Вт, MPPT 80A) или рековый аналог HS25-5048 - у них уже полноценный MPPT на полные 5 кВт мощности и функция прямого подмешивания без перехода на АКБ.
    Для работы с генераторами они довольно непривередливые по напряжению и частоте, а ещё там есть специальный режим GEN - в нём они становятся почти всеядные.
    Напряжение поддержки (без настройки) великовато для лиферов - 54,8 В. Но, под лифер используем USER режим, напряжения поставщик настраивает вручную.
    Напряжение отключения выставляем 48.0В.
    Буферное напряжение будет 54.0В.
    Правильное напряжение активного заряда - зависит от производителя лития - поставщик поставит по рекомендации из документации производителя лифера. Впрочем, есть и сам лифер качественный.
    Если интересно, то...
     
    Последнее редактирование: 08.07.24
  9. DPGR
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    48

    DPGR

    Живу здесь

    DPGR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Посмотрю. А из остальных есть что-то достойное? Hiden HS20-5048M (48в 5000Вт, MPPT 80A) - не нашел пока он поддерживает работу с LiFePo4 батареями?
     
  10. DPGR
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    48

    DPGR

    Живу здесь

    DPGR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Планировал такие 4 штуки поставить, протестить и если вдруг мало будет по времени работы докупить еще 4 штуки, LiitoKala Аккумулятор литий-железо-фосфатный Lifepo4 200Ah 12v
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.934

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.934
    Адрес:
    Новая Москва
    Я выше добавил. Да.
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.934

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.934
    Адрес:
    Новая Москва
    Нельзя. Надо только на 48 Вольт.
     
  13. DPGR
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    48

    DPGR

    Живу здесь

    DPGR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Почему нельзя?
    Я ставлю 4 аккумулятора по 12V получаю - 48V
    Если вижу, что мало по времени тянет нагрузку мою
    Беру еще 4 таких же и также ставлю.

    Получится 2 - 48 вольтовых батареи
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.934

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.899
    Благодарности:
    14.934
    Адрес:
    Новая Москва
    У лиферов должны быть одна БМС и один балансир, а не 2, 3, или 4. А вот в параллель 2 одинаковых батареи поставить можно. Но, каждая должна быть оснащена своими БМС и балансиром.
     
    Последнее редактирование: 08.07.24
  15. DPGR
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    48

    DPGR

    Живу здесь

    DPGR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Извините за тупые вопросы -(. То есть правильно, что такие аккумуляторы я не смогу использовать?
    2024-07-08_22-02-27.png

    а нужно будет использовать такие и делать сборку сразу 48 вольтовой на 200 а/ч батареи с БМС и балансиром?
    2024-07-08_22-02-45.png

    А то запутался совсем(