    1. Модельки выше 3квт имеют неотключаемый (ага, на вытяжку поставили в правый выхлоп) второй вентилятор, орущий не хуже строительного пылесоса. Решается конечно, вкрячиванием термодатчиков которые производитель мог бы и поставить. Шестерочка воет сильнее двадцатикиловаттного тримода.
    2. Завирание встроенного показометра напряжения, относительного которого балалайка включает заряд/разряд, в некоторых экземплярах волшебное: имею на руках аппарат показывающий на массиве 52.4В при настоящем 51.56, что тащит за собой высчитывание этой разницы и коррекцию порогов заряд/разряд.
     
    Последнее редактирование: 31.07.24
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929
    Адрес:
    Новая Москва
    1. Неисправное оборудование - аюв ремонт надо сдавать...
    2. Поверенным мерили? Не верю!
     
  3. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    73

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    73
    А чем неисправное то? С рождения вкряченым без термодатчиков или какого либо регулирования оборотов 220в вентилятором на продув, крутящим при отсутствии нагрузки? Дак это не неисправность, а особенность (с) офсервис.
    Показометром? Куда проще пороги перенастроить чем дуру волочь куда то.

    2. Поржал, да. Вапщет повернные стрелочные есть, есичо. Прямподрукой.
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929
    Адрес:
    Новая Москва
    Точные измерения напряжений при больших токах - нетривиальная задача, результат сильно зависит от точки измерения.
     
  5. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    73

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    73
    Они проводятся в float режиме.
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929
    Адрес:
    Новая Москва
    Вчера устанавливал Hiden Control HPS30-3024 в новом дизайне и с новыми параметрами. Понравился, как минимум один: минимальное напряжение поддержки - 12 В (!) вместо прежних 13,5 В. И для дилетантов появилось умолчание по напряжениям "для лития". Собственно, для лития, думаю, эти 12 Вольт и сделаны.
    Остальные параметры не смотрел (было много работы), но там появились какие-то новые пункты настроек. Потом разберусь по новой документации.
    Заодно померил ток потребления от АкБ без сети и без нагрузки: 1,1 Ампер. И это - при 24 Вольтах!
    И посмотрел разницу между вольтметром ИБП и YR-1035+ в режиме "поддержка" ("float"). Разница 0,22 Вольта при дискрете отображения вольтметра ИБП 0,1 В.
    WhatsApp Image 2024-08-07 at 11.10.23.jpeg
     
  7. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604
    Пользовать настройки по умолчанию у Китайцев может быть даже опасно. Из-за фиговой калибровки
    Вот и пример и эта погрешность при минимальном токе (0,22/4=0,055 на банку(, при зарядном она будет заметно больше.
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929
    Адрес:
    Новая Москва
    Суммарная погрешность измерительно прибора это - не арифметическое сложение, а более сложная вещь...
     
  9. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200
    Адрес:
    Туапсинский район
    А вот разница между YRиком и другим прибором, кто честнее?
    Зеленый еще сравнивали с Флюками, но не по цене, по точности...
    SSC_0516.png ;)
     
  10. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604
    Андрей, давай не будем :)]

    Мастоподобные существа все врут безбожно и это давно известно даже без метрологии :aga::)]
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929
    Адрес:
    Новая Москва
    Может быть и оба честные. Читать документацию надо, там описаны погрешности...
     
  12. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604
    Это на тему "честный вор" ?
    Если написано что +- 1 км, то можно пользоваться, а если написано 0,5 км, то нельзя :)]
    Если Хайден (Мастподобный) признает что врет, то значит честный ;)
     
  13. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200
    Адрес:
    Туапсинский район
    Есть такое,
    YR: Юр.png и 870: 870.png
    Тут еще как к шине прицепиться, вот уже 3мВ,
    870_1.png
    а Вот почти 30ть
    870_8.png
    Но 3,399*8=27,19
     
    Последнее редактирование: 07.08.24
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929
    Адрес:
    Новая Москва
    Ты-то откуда знаешь? Ты их ни разу щупал...
    И даже не я-кай, тебя тут давно все знают...
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929
    Адрес:
    Новая Москва