    Так ли нужен гибрид то, на начальном этапе можно обычный сильный инвертор с тором внутри и приличной зарядкой, что то около HPS30-6048 + LiFePo4 16S/100 с глухонемой bms, дальше можно отдельную PV-зарядку на клеммник акб накинуть под нужные параметры панелек, ежели вдруг таковые вапще появятся.
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    @Vladrnd, я несколько лет ставлю людям Хайдены.
    Ни одного выхода из строя. Ну, если не считать залитого водой.
     
  3. egomail
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    47

    egomail

    Живу здесь

    egomail

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Красноярск
    @2Debila, Здравствуйте! А для такой связки HPS30-3024 + LiFePo4 8S/130 глухонемую bms сможете посоветовать? Задача собрать замену генератору на редкие (раз в месяц) отключения энергии в частном доме для питания циркуляционного насоса и аварийного освещения.
     
    Последнее редактирование: 17.10.24
  4. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    100

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    100
    из меня плохой советчик, я б воткнул что нить типа B2A8S20P-HC. Просто пушо у нее ток балансировки хоть какой то есть. Общаться с инвертором она не будет, так хоть по бт балалайку видеть.
     
    Последнее редактирование: 17.10.24
  5. Vladrnd
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    7

    Vladrnd

    Живу здесь

    Vladrnd

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    OK. посмотрю но вот линейка HPS30 изменилась в дизайне и вытянулась. А у меня по ходу с местом под такие размеры облом.
     
  6. Vladrnd
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    7

    Vladrnd

    Живу здесь

    Vladrnd

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Всех приветствую. требуется небольшая помощь в расчете входного и выходного автомата для гибридного инвертора (ГИ) с АКБ.

    1. имеется щиток на улице где установлена два однополюсных автомата C40 (отдельно на фазу и отдельно ноль). Хочу установить вместо них один двухполюсный 2P автомат.
    2. далее есть второй щиток во дворе (линия таже однофазная) в котором есть ввод фазы и ноля со щитка уличного на автомат 2P C50.
    3. с автомата щитка двора фаза-ноль-земля идет на новый щиток внутри дома в отдельной комнате где находятся инверторный стабилизатор на 7кВт и далее инвертор на 5кВт (без стабилизации напряжения).

    Здесь следующий расчет для вводного автомата инвертора с LifePo4 АКБ 135Ah, Uакб=48В, Pмин (номинальная мощность) инвертора = 5000ВАч/5000Вт. Imax (максимальный ток заряда АКБ) = 120А, Imaxраз (максимальный ток непрерывного разряда на АКБ) = 100А. стоит плата BMS на АКБ с максимальным током защиты 150A, Umin (номильнальное напряжение) АКБ=51.2В

    ток потребления инвертора Iинв = Pмин / Uсети = 5000Вт/230В=21.7А

    далее расчет мощности "ВАч" при максимальном заряде тока АКБ 120A (Imax):
    Pакб=Uакб*Imax=48*120A=5760ВАч
    Iакб = Pакб / Uсети = 5760ВАч / 230В=25.04Ач

    общий (максим) ток для входного автомата равен Iавт = Iинв + I = 21.7A+25.04A=46.74A т. е. ставим автомат C50 на вход инвертора.

    Вопросы:
    1) оправдана ли замена автомата в п. 1 ?
    2) корректен ли расчет для входного автомата инвертора п. 3 ?
    3) на выходе инвертора (дабы его защитить от возможной перегруза нагрузки) ставим автомат на C32 (6кВт) чтобы его выбило в первую очередь ?
    4) что то меня мучают сомнения что выдержит автомат С40 в щитке на улице если установлю Imax=120A для АКБ. :) ... также хотелось бы полноценно пользоваться полной мощностью приборов на этапе зарядки АКБ этим током. снижать ?
    5) что будет при пиковой нагрузки инвертора (двухкратное превышение мощности) в течении 5сек ?
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    Их можно и на стену вешать.
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.462
    Благодарности:
    7.570

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.462
    Благодарности:
    7.570
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понял что у вас LifePo4 АКБ 135Ah, Uакб=48В. И инвертер на 5000 ВА ?
    Смотрите максимальный кратковременный ток на АКБ
    Если там есть цифры в 200 А, то все будет нормально. Если нет, то будет много дыма.

    Ёмкости батареи на полной нагрузке хватит на 25 -30 минут.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20241020-082852.jpg
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.673

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.673
    Адрес:
    Калининград
    при глубине разряда 10%?
    "ХМ!" сказали поцоны...
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.462
    Благодарности:
    7.570

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.462
    Благодарности:
    7.570
    Адрес:
    Москва
    А поддерживающий заряд сколько должен обеспечить процентов в АКБ ?
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.673

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.673
    Адрес:
    Калининград
    Вы про долгую жизнь лифера?
    Тогда напряжением оперируем. Что-то типа 3,40-3,45 bulk, 3.35-3.40 float, u npu этом за счёт длиииинной стадии float SoC CAM догонится до 90-95-100%!
    Тем более что стопицот-летняя мантра гласит "самая долгая жизнь лифера в работе- 30%<->90% SoC...
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.462
    Благодарности:
    7.570

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.462
    Благодарности:
    7.570
    Адрес:
    Москва
    Нет
    Я про расчет времени по калькулятору, при стартовом разряде в 10 %.
     
  13. Vladrnd
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    7

    Vladrnd

    Живу здесь

    Vladrnd

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Дословно нет такого в характеристике акб, но есть такое "защита от перегрузки по току – 400А". Оно ?

    Да, именно такой акб. Это грубый расчет, что мощность будет по максималке, на практике по всему дому не более 4кВт и то не продолжительно. Но подстраховаться бы хотелось.
     
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.462
    Благодарности:
    7.570

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.462
    Благодарности:
    7.570
    Адрес:
    Москва
    Тогда берите инвертор с двумя выходами на 220В.
    Инвертер сам отключает вторую группу потребителей.
    В разных моделях по разному.
    Где отключает сразу, при переходе в режим ИБП.
    В других моделях по проценту разряда аккумулятора, поддерживая сперва все, а потом только первый выход с критически важными потребителями.
    В новых моделях 2024 г у 5кВт инвертеров встречаю такое решение довольно часто.
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.673

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.673
    Адрес:
    Калининград
    какой такой "стартовый" разряд?
    Вы задали ПОЛНУЮ глубину разряда. От старта до финиша. и 1о% смехотворно даже для свинца. Хоть зо дайте...