Выбор инвертора для резервного питания - 5

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.

  1. Алексейй
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.017
    Благодарности:
    503

    Алексейй

    Живу здесь

    Алексейй

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.017
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Сибирь
    Можно считать, но это долго и не все параметры для расчета есть.
    А можно подоткнуть то что под рукой и позырить (что имеем на токовых клещах).
    Под рукой было два конденсатора от разобраной Вятка-автомат-само то что надо.
     
  2. DeWalt27
    Регистрация:
    12.04.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    6

    DeWalt27

    Живу здесь

    DeWalt27

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    6
    Приобрел инвертор DeyeSUN-6K-SG05LP1-EU WiFi и АКБ Deye SE-G5.1 Pro-B для резервного питания дома. Пока буду без солнечных панелей.
    Подскажите пожалуйста, сам инвертор имеет Автоматический ввод резерва? То есть при пропадании электричества, инвертор сам начинает подавать электричество или дополнительно нужно ставить АВР
     
  3. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.037
    Благодарности:
    985

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.037
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Смысл тогда инвертора, если при пропадании внешнего электричества он не сможет перейти на подачу электричества с батарей? Конечно - он должен делать так.
     
  4. DeWalt27
    Регистрация:
    12.04.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    6

    DeWalt27

    Живу здесь

    DeWalt27

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    6
    Это точно есть в этой модели инвертора? Или по умолчанию все инверторы должны делать это?
     
  5. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.037
    Благодарности:
    985

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.037
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Да.
     
  6. DeWalt27
    Регистрация:
    12.04.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    6

    DeWalt27

    Живу здесь

    DeWalt27

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    6
    Доброй утро. Установил инвертор Deye 6K LP01... Инвертор и АКБ. Панелей нет. Все работает прекрасно. Был стабилизатор симисторный, 16 ступеней (ранее стоял, отлично работал). Подключил в линию инвертора. Звук работы стаба изменился. Подключал до и после инвертора. Лампочки в доме пульсируют. В чем может быть проблема?
     
  7. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.047
    Благодарности:
    3.926

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.047
    Благодарности:
    3.926
    Проблема в главном:
     
  8. Ракун
    Регистрация:
    11.06.20
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    42

    Ракун

    Живу здесь

    Ракун

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.20
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    42
    Коллеги, добрый день!
    Как всегда, нужна помощь коллективного разума.
    Дано: инвертор Bineos 5000. Требуется: уменьшить шум от его вентиляторов до минимального значения. Вентиляторы работают постоянно. В инструкции сказано обеспечить по 20 см по бокам и по 30 см сверху и снизу. Также в инструкции: «Не устанавливайте устройство вблизи с другими устройствами и конструкциями, чтобы обеспечить нормальное рассеяние тепла и место для подключения/отключения проводов.»
    Хочу попробовать сделать вокруг него шкаф из пробки. Принудительную вентиляцию в шкафу делать не буду, т. к. шум будет еще сильнее. До потолка будет больше 50 см. Перед устройством - не так много места, но, 20 см, думаю, обеспечу.
    Какие подводные камни могут меня ожидать?
     
    Последнее редактирование: 22.05.24
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.780
    Благодарности:
    6.698

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.780
    Благодарности:
    6.698
    Адрес:
    Калининград
    @Ракун,
    Если есть истошник тепла- то компенсировать его можно только истошником нетепла. Иначе в помещении всё будет греться (зимой гуд, летом- швах!). Подачей уличного воздуха лечится. НО. Если улица далеко- то скорее жена охладится, чем инвертор. Решение? Или поместить 5000ВА в уличный шкаф с отсеканием осадков и летающих жывотных (далее- сООиЛЖ), или подвести к установленному максимально акустически заглушённому об'ёму внутри помещения воздух с улицы сООиЛЖ. Как-то так...
     
  10. Ракун
    Регистрация:
    11.06.20
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    42

    Ракун

    Живу здесь

    Ракун

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.20
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    42
    Не поверите, но я читаю все темы, связанные с инверторами уже давно. И везде темы, подобные моему вопросу, заканчиваются примерно одинаково: скачивают прошивку, смиряются, переезжают. Удачной постройки шкафа нигде не было.
    Если ткнете носом в тему с РЕШЕНИЕМ - мой респект и уважение Вам)
    На улицу - у него заявлена рабочая температура выше нуля. Т. е. надо тогда какой-то обогрев шкафа делать.
    Если в помещении стоит шкаф, ну прорублю я отверстие на улицу, это же не решит мою проблему без принудительной вентиляции? Да и вопрос обледенения зимой вентилятора тоже встанет, боюсь…
     
    Последнее редактирование: 22.05.24
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.780
    Благодарности:
    6.698

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.780
    Благодарности:
    6.698
    Адрес:
    Калининград
    если ЭТ0- мне, то вот:
    шкаф металлический есть эффективный акустический резонатор, не заинтересованный ни сам, ни своими разрабами в глушении акустики. Решение- создание ватой, насыпным полимером или чем-то подобным- об'ёма, не передающего вибрации внутрь помещения, в том числе и через подвес/крепление. Не передающего шумы ни входным, ни отводным воздушным каналом. С максимально эффективным отводом тепла что тождественно равно "с подачей максимально холодного воздуха"- может, если подавать +5...+15°С, бинеос и врубать карлсонов не будет... Ес-нно, принуд. вентиляция должна питаться пока работает инвеНтор- с егойного выхода...
     
  12. Ракун
    Регистрация:
    11.06.20
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    42

    Ракун

    Живу здесь

    Ракун

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.20
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    42
    Увы, «карлсоны»работают при любой температуре.
    А вот про принудительную вентиляцию у меня как раз и вопрос: как ее сделать так, чтобы:
    1. Шум от нее не был еще хуже, чем без нее
    2. Как обеспечить не замерзание зимой
    3. У меня так весь дом зимой охлаждаться будет
    И если можно обойтись без нее, и без выноса инвертора в какое-то другое место, и будет ответом на мой вопрос (что я первоначально и спрашиваю)
    Например, может быть достаточно будет что-то типа приточного клапана сделать (как раньше в многоквартирных домах делали)?
     
    Последнее редактирование: 22.05.24
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.780
    Благодарности:
    6.698

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.780
    Благодарности:
    6.698
    Адрес:
    Калининград
    ничто не помешает на период гарантированного отопления домовладения переключить И входную, И выходную магистраль внутрь помещения. Шума добавится несильно (если не направить на места постоянной дислокации личного состава (©туалетный читатель), а тепло "всё в дом, всё в семью" будет.
    Когда оно (тепло) вредно, его овердохрена- любые сто ватт будут лишними, а когда холодно- киловатты нужны, чтоб тепло было.
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.780
    Благодарности:
    6.698

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.780
    Благодарности:
    6.698
    Адрес:
    Калининград
    сто процентов забор воздуха на период "вне_отопления" д. б. с улицы. И выхлоп если разумными деньгами можно его обеспечить- тож.
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.780
    Благодарности:
    6.698

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.780
    Благодарности:
    6.698
    Адрес:
    Калининград
    няп, сейчас это просто ОБЯЗАТЕЛЬНО! даже где как у нас- турбо-котлы, которым ваще похрен на воздух в помещении...