  1. Demic
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6

    Demic

    Участник

    Demic

    Участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6
    В итоге вода пошла. Странно всё это). Ну да ладно.
     
  2. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Челябинск
    Написано много а информации ноль.
     
  3. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Добрый день! Поделюсь опытом отопления тепловым насосом при очень плохом качестве напряжения.
    Объект под Тюменью д. Привалово. на вводе напряжение падало до 120 вольт. Было сделано: 1. На вводе установили реле контроля фаз РНПП 312 от Новатек-Электро, мы его устанавливаем всегда. 2. Всю автоматику запитали от стабилизатора напряжения, мощность не более 500 Вт. При просадке напряжения ниже 160 вольт - тепловой насос отключается, при восстановлении напряжения - тепловой насос включается. Компрессор трёхфазный. При напряжении питания 160 вольт, тепловой насос практически не теряет в тепловой мощности, благодаря свойствам асинхронного двигателя, упало напряжения питания, возрастает ток. При напряжении питания 160 вольт мощность электрического котла падает почти в два раза (квадратичная зависимость). Добавляешь мощность эл. котла возрастает ток, напряжение падает ещё больше, отапливаться прямым нагревом от электричества было просто невозможно.
    Очень комфортно отапливались всю зиму. На следующий год, была проведена реконструкция эл. сетей.
    Схему не меняли, сейчас спасает от превышения напряжения.

    С Инверторным компрессором такой фокус не проходит, при понижении напряжения возрастает токи, автоматика снижает скорость компрессора, необходимой тепловой мощности мы уже не получим.
     
  4. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    По системе отопления наш опыт. Эффективно отапливаться радиаторами от теплового насоса вполне возможно. 1. Мощность радиатора увеличиваем в три-четыре раза. 2. Радиаторы панельные тип 22. Для Сургута, я бы ещё больше увеличил мощность радиатора, примерно в пять-шесть раз. Обычно, при правильной мощности радиаторов температура подачи в систему отопления не превышает 45 грС, СОР примерно 3,7.
    Комфортнее и надёжнее фанкойлов. При 45грС "дует" примерно, как фанкойл на маленькой скорости.
     
  5. Demic
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6

    Demic

    Участник

    Demic

    Участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6
    Какая нужна информация? Вроде всё расписал. Форум читаю уже давно, не писал никогда. Поэтому направление вроде понятно, непонятны моменты.
    Вроде вода близко, воды много, переливная система должна быть эффективна, но очень много железа вызывает опасения. Пытался рассмотреть вариант испарителя "труба в трубе", вроде он менее чувствителен и к железу, и к разморозке, но уж дюже большой. Рассольную систему вот вообще городить не хочется, но если нет выбора, можно и заморочиться. DX для меня пока непонятен, и кажется в нашем регионе эт не очень перспективно. Хотя может и ошибаюсь. В общем в раздумьях, а времени на раздумья всё меньше.
    Огромное спасибо за инфу! Такого не попадалось.
    Благодарю!
     
  6. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Челябинск
    1 Расстояние между скважинами.
    2 Пробовали из одной скважины качать в другую ? какие результаты?
    3 Дебит скважины замеряли? Зимой ?
    4 Температуру воды зимой меряли? Если что сейчас еще не поздно замерить.
    5 Нужен химический анализ воды.
    И это только для начала. Хотя с такими данными по электроэнергии можно не начинать.
     
  7. Demic
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6

    Demic

    Участник

    Demic

    Участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6
    1. На данный момент около метра, под ТН сделаю другую, будут метрах в 8.
    2. Побовал. Качал двое суток (абиссинку промывал так) проблем не возникло
    3. Зимой не замерял, но летом гдет куб давала, но там сама скважина - труба 3/4, она физически больше дать не может, поэтому и будет буриться 32й пнд и в другом месте.
    4. Завтра дам точные данные.
    5. Делал анализ. Изначально вода прям идеальная была. А потом, через неск месяцев пошло железо. Бурильщики сказали, скорее всего железо подтянулось со старой скважины, которая под погружной насос. В ней правда не только железо, но сероводород.
     
  8. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
    Если напряжение в сети не стабильно первое что нужно сделать - это повторное заземление/зануление согласно нормативной документации (ПУЭ). Если это не помогает, делать следующие шаги. В 90% случаев оказывается достаточно только первого шага.
     
  9. Demic
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6

    Demic

    Участник

    Demic

    Участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6
    Нет. Это СНТ. Воздушка 0.4кВ. И когда морозы, все начинают включать обогрев, и напряжение просаживается. Это остаётся принять как данность, увы. Летом таких проблем не было.
     
  10. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    28

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    28
    Скорее 3квт.
    Значит из воды надо взять 9квт.
    При дельте 3-5С, расход из скважины в скважину будет 2-3 м3/ч. Вот про это Вас и спрашивали. Может ли одна скважина выдать дебет 2-3 м3, а другая принять.
    Расстояния и в 8м. мало.
     
  11. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    @Demic, ДХ будет прекрасно работать в Сургуте. Переливная система в Вашем регионе не очень эффективна. температура воды 3,5-4,5 грС. Необходимо работать при дельте 1,5-2,5 грС. Нужен мощный скважинный насос - это во первых, а во вторых при таком напряжении трудно обеспечить стабильный поток воды, в третьих в Вашем регионе болотистые почвы, они неохотно принимают сливаемую воду.
    Самое эффективное - это ДХ в скважинах 50 метров. Одна скважина 6 кВт тепла.
     
  12. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Заземление это самое обязательное условие, помимо прочего. В СНТ линии 0,4 кВ бывают до 2- км.
    Часто местный трансформатор не достаточно надёжно заземлён, придётся поработать за электриков.
    При таких линиях никаких УЗО. Замучаетесь реагировать на их срабатывания.
     
  13. lehazhilin
    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22

    lehazhilin

    Участник

    lehazhilin

    Участник

    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22
    Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, но хочется спросить. Сейчас работает ТН на воде из скважины. Через испаритель прокачиваю 750 литров в час. Вода на входе 8,7 градуса, на выходе 3,7. Планирую пробурить рядом скважину с бОльшим дебетом, например 1000 литров в час, и прокачивать через испарить уже куб в час. Что изменится, температура кипения, Коп?
     
  14. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Челябинск
    Если температура на выходе поднимется эффективность ТН увеличится.
     
  15. lehazhilin
    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22

    lehazhilin

    Участник

    lehazhilin

    Участник

    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22
    А холодопроизодительность? Сейчас получается от воды отнимают 4,4 кВт, а если пропускать больше воды?