    В п. 15 говорится именно про договор, техусловия лишь приложение.
     
  2. Тампур
    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Тампур

    Живу здесь

    Тампур

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Опора сама собой не прыгнет на место возле границы, да я и не настаиваю, пусть тоска присоединения будет на моем ВРУ, тогда балансовая ответственность будет не на мне за кабель, который может оборваться, если что случится на дороге, а опора может быть через дорогу. Но согласовывать, лезть на опору мне не придется. Или покупать услуги у тех, кто это сделает.(Я и так убрала 2.2-2.4 из обязанностей своих. Но не уверена насчёт заземления и схемы, может они нужны)
     
  3. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    12.905

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    12.905
    Адрес:
    Нерезиновск
    Вы напишите об этом. Настоятельно рекомендую.
    Их тоже убрать.
     
  4. Тампур
    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Тампур

    Живу здесь

    Тампур

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    На мой взгляд, под номером 3 более безопасно, трубостойку у забора, она же точка присоединения. Дома нет пока. Да и далеко он будет.
     

    Вложения:

    • IMG-20240319-WA0000.jpg
  5. Тампур
    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Тампур

    Живу здесь

    Тампур

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Написать то я могу, но заставить нет. На основании чего? Всегда надо писать на основании чего я это требую. Дорога 4,5м шириной, на склоне. На дороге вряд ли их будут ставить, скорее они будут на участках. Может даже на моем. У мамы на даче тоже опоры стоят на участках. Дорога однополосная. Но дача 6 соток, маме удобнее, что она стоит на другой стороне. Я видела, народ пишет, что точка присоединения, она же опора, Она же Вру. Это будет охранная зона вокруг. Не знаю.
     
  6. Тампур
    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Тампур

    Живу здесь

    Тампур

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.533
    Благодарности:
    19.718

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.533
    Благодарности:
    19.718
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А может и не быть.
    Так что. живите спокойно 6 месяцев и платите по графику 15-30-35-20, тем более
     
  8. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    12.905

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    12.905
    Адрес:
    Нерезиновск
    @Тампур, Поэтому и надо писать в ТУ про опору на границе участка заявителя.
     
  9. Тампур
    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Тампур

    Живу здесь

    Тампур

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    В общем, отдала я Мо, второй экз. отправила по почте, подстраховались. Получила в л/к инструкцию, она же памятка. Они ее забыли. И написала в фас, что все получила. 2.2-2.4 исключить, а столб, мне все равно, где он стоять будет, если точка присоединения будет на моем ВРУ. В общем, мне нужна такая бумажка, чтоб ни одна тетка из Мупв потом не подкопалась, железобетонная. Правила эти меняют по 100раз на дню, через 2 года я и не вспомню, что было. А то, что 2 года, это средний срок по стране. Надо строить дом, а там панели, генератор. Смотрю, русские появились какие-то .Кто знает ещё, вот я пока они не переделают ту, не плачу. Иначе переделанных я не увижу, так? Срок начал течь с сегодняшнего дня 10 рабочих дней? Срок оплаты отменился пока, я правильно понимаю?
     
  10. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    12.905

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    12.905
    Адрес:
    Нерезиновск
    Опора на границе участка в ТУ.
     
  11. Тампур
    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Тампур

    Живу здесь

    Тампур

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Все договор заключен, статус поменялся IMG-20240410-WA0005.jpg ура, товарищи. Будем пить.
     
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.533
    Благодарности:
    19.718

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.533
    Благодарности:
    19.718
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Уведомить о выполнении ТУ"
    Как страшно жить
     
  13. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.706
    Благодарности:
    2.174

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.706
    Благодарности:
    2.174
    Адрес:
    Россия
    Вот тебе баушка и Дальневосточный гектар.
    Куда и изменения в ПТП вообще не доходят.
    А говорят единое пространство ...
     
  14. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    12.905

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    12.905
    Адрес:
    Нерезиновск
    Они и до окрестностей Нерезиновой не доходят.
     
  15. Тампур
    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Тампур

    Живу здесь

    Тампур

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.24
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Дошла до техусловия со стороны заявителя. Выбираю подрядчика. Вот за 75000 предлагают установить вот такую трубостойку. Я не пойму, счётчик в ящик этот ставят сетевые?
     

    Вложения:

    • IMG-20240412-WA0025.jpg